Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mr. Hansen efter Nov 05, 2008, 09:42
-
Hej alle sammen
Jeg har lige sat iltstyring på mit woody fyr og det fungerer egentligt udemærket, men det ser som om at styringen er programeret til at give en meget høj iltprocent ved opstart. Faktisk så meget at den forsøger at justerer mætningen så meget ned at den faktisk har svært ved at holde sig igang når den så kommer ned i lav drift 10% igen efter at have kørt høj drift 75%.
Er der nogen som ved om der er kommet en opdateret chip som løser dette problem? Jeg kører med v4.24
P.S.: Lampda sonten er kalibreret i fri luft i opvarmet tilstand.
Håber der er nogen som kan hjælpe
Hilsen Martin
-
Hej alle sammen
Jeg har lige sat iltstyring på mit woody fyr og det fungerer egentligt udemærket, men det ser som om at styringen er programeret til at give en meget høj iltprocent ved opstart. Faktisk så meget at den forsøger at justerer mætningen så meget ned at den faktisk har svært ved at holde sig igang når den så kommer ned i lav drift 10% igen efter at have kørt høj drift 75%.
Er der nogen som ved om der er kommet en opdateret chip som løser dette problem? Jeg kører med v4.24
P.S.: Lampda sonten er kalibreret i fri luft i opvarmet tilstand.
Håber der er nogen som kan hjælpe
Hilsen Martin
hej
grunden til at det er sådan, er bevidst, for at få en fornuftig opstart og få varme i bålet, før der køres efter en lav ilt procent.
Jeg ved ikke om det er det samme i nye versioner, men fra 4.99 styrer iltstyring blæser istedet for pillemængde, og dette giver jo en hurtigere regulering, og ændrer ikke pillemængde, så mon ikke det ville løse dit problem.
-
Lyder interesant... hvad koster sådan en opdateret chip? Og hvor kan man købe den?
Hilsen Martin
-
Lyder interesant... hvad koster sådan en opdateret chip? Og hvor kan man købe den?
Hilsen Martin
hej
koster omkring 350 kr og kan købes forskellige steder b.l.a ved NBE
-
Hejsa...
Inden du køber en ny Chip..
Slå autoberegning fra..
1.
Forsøg dig med en opstartsmængde på 24 til 26.
2.
Sæt din blokeringstid på 2.
3.
Stil din maxeffekt på hvad der er Max er behov for.. Feks 40 %
Middel isoleret hus på 200 m2
Din iltstyrede mætning lav burde nu ligge og varierer mellem 5 til 7,5 afhængig af div. forhold.
VH Flemming