Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: oky efter Jan 15, 2015, 21:05
-
En meget venlig sjæl (Syhler) var så flink at sende mig en chip med version 6.85. Men når jeg starter fyret med denne chip viser den, at stikket er afmonteret og fyret 94 grader, hvilket ingen af delene er rigtigt. Jeg skyndte mig at slukke igen og skifte til min oprindelige 6.17.
Jeg har et print dateret 31.5.2009. Kan det være, at det ikke kan køre med en version 6.85?
-
Jeg tror der er forskel fra 6.50 ??
men temperaturfejlen er nok bare fordi, der er angivet forkert føler type (PTC, NTC og PT1000, måske der også er en KTY).
En meget venlig sjæl (Syhler) var så flink at sende mig en chip med version 6.85. Men når jeg starter fyret med denne chip viser den, at stikket er afmonteret og fyret 94 grader, hvilket ingen af delene er rigtigt. Jeg skyndte mig at slukke igen og skifte til min oprindelige 6.17.
Jeg har et print dateret 31.5.2009. Kan det være, at det ikke kan køre med en version 6.85?
-
Man skulle kunne opgradere se http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1907.0 men du skal nok ændre følertypen til PTC!
-
Som du nok allerede har læst, så skal du have ændret indstilling for dine temeraturfølere. Dit fyr har nok en alder, hvor temperaturfølerne var af typen PTC. I dag er de af NTC typen som standard, og derfor er dette angivet i chip/software som standard.
Din skakttemperaturføler benyttes som indikation for om brænderstikket er monteret, eller ej. Når du har ændret indstillingen for skakttemperaturføleren fra NTC til PTC, vil du se at fejlen "brænderstik afmonteret" ikke vises mere.
Din kedeltemperaturføler skal formodentlig også indstilles til at være PTC istedet for NTC, og derefter vil du se en mere troværdig værdi...
Så hudt jeg hvisker, er det i en menu kaldet "temperaturføler", dette indstilles. Måske du skal holde "SET" inde i 8 sek, for at komme i en menu, hvor du kan vælge stage-niveau. Hér vælger du STAGE4. Derefter vises alle parametre, der kan ændres, og så burde "temperaturføler"-menuen være tilstede...
Håber det giver mening...
Mvh Steffen
-
Det er fordi din styring er en af de første og den kører med en anden spænding til følere end de nyere (3.3 eller 5 volt)
Chip op til og med version 6.79 detekterer spændingen ved opstart, fra version 6.80 og op var der ikke plads til det.
Jeg har selv prøvet at stå i samme situation med en styring.
Prøv at sende en mail til Jens "Boinkuser", han var meget behjælpelig med den chip jeg havde fået opdateret.
-
Jeg har fulgt rådene på tråden med at skifte temperaturføler og det gav flg. resultater:
NTC: Kedeltemp 101, VVB N/A, temperarualarm i skakt
PTC: Kedeltemp 90, VVB 89, temperarualarm i skakt
PT1000: Kedeltemp 21, VVB 64, temperarualarm i skakt
Og når jeg genmonterer 6.17 er resultatet:
NTC: Kedeltemp 52, VVB 33, ingen temperarualarm i skakt
Det virker også som om, at der i 6.85 bliver byttet om på indgangene på følerne.
Betyder det noget, at den gamle chip hedder WDY og den nye NBE?
Jeg er blokeret for at skrive direkte til boinkuser, desværre.
Med venlig hilsen
Ole
-
Hej Oky
Prøv lige at skrive et par indlæg mere, mener at man er blokeret indtil man har skrevet over ca 10 indlæg på forum.