Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leif P efter Jan 18, 2015, 00:20
-
Når der tales om anlægs ventil i program opdateringer, hvad menes der ???
-
Ventilen der indgår i vejrkompensensationen formoder jeg.. I hvilken kontekst bliver den omtalt ifm. den programopdatering du omtaler?
-
Det er f.eks. her under v. 10,0522 :)
- Når “VVB på streng” er valgt: Anlægsventil åbner konstant under VVB-drift
- Når “VVB på streng” ikke er valgt: Anlægsventil lukker konstant under VVB-drift
Ventilen der indgår i vejrkompensensationen formoder jeg.. I hvilken kontekst bliver den omtalt ifm. den programopdatering du omtaler?
-
Hejsa hvad bruger man den vvb streng til da? har også 10.0522 opdatering nu.
-
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
-
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
-
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
I denne forbindelse er der den anlægsventil der menes,
men der kan jo være andre systemer/kombinationer/opbygninger hvor du/man skal være opmærksom.
Er du i tvivl, så spørg :)
-
Hej Michael
Det vil sige at hver gang der bliver i opdateringer sagt anlægsventil, så er det den der tilsluttes under vejrkompensering.
Det er bare for at vide, så jeg ikke behøver at tænke på den i hver opdatering :)
Når man har vejrkompenereing, bruger man en motorventil og en ekstra pumpe til at føre vandet rundt i huset.
Er varmtvands beholderen sat på efter vejrkompenserings ventilen,
skal ventilen åbne for at man kan lave varmt vand i beholderen,
og når der er varmt vand nok, skal den lukke igen.
Derfor funktionen "VVB på streng" til at åbne og lukke vejrkompenserings ventilen.
I denne forbindelse er der den anlægsventil der menes,
men der kan jo være andre systemer/kombinationer/opbygninger hvor du/man skal være opmærksom.
Er du i tvivl, så spørg :)
Det vil sige der er flere der bliver kaldt det :P
-
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet. :)
-
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke" :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet. :)
-
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke" :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet. :)
Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
-
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke" :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet. :)
Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
Hej Michael
Har jeg ret i at det med flere vejrkompenserede kredse er noget der er kommet til i den helt nye styring efter april sidste år, da det ikke kan ses på min :)
-
Tak michael
Så er jeg helt med tror jeg. Det er de 2 man sætter til under vejrkompensering. Den ene hedder "Reguleringsventil åbne", og den anden "Reguleringsventil lukke" :)
Nej, ikke i dette eksempel.
Men er der nu to vejrkompenserede kredse, ja så er der/kan der være to anlægsventiler.
Derfor er det en god ide at lave en tegning af rørsystemet. :)
Ja, det er til at styre en ventil.
En udgang til at åbne ventilen, og en anden udgang til at lukke ventilen igen.
Er der nu flere vejrkompenserede kredse, ja så vil der være flere ventiler der skal åbne og lukke.
Hej Michael
Har jeg ret i at det med flere vejrkompenserede kredse er noget der er kommet til i den helt nye styring efter april sidste år, da det ikke kan ses på min :)
Det er måske en kommende funktion i styringen - måske noget der er bygget på anlægget.
Man kan forestille sig mange forskellige scenarier hvor der er mere end en ventil.
Derfor - en tegning af rørføringen, så er man mere sikker på hvor hvad er 8)