mit black star 16 tænder fint op på ca 5-6 minutter så der der flamme men fyr/computer vil ikke se der er ild og tænder ikke fyret og sætter i gang. hvad kan jeg gøre.
mange atk
-
Du kan se ild, men kan din styring se lys (lux) ?
Er du på stokercloud ?
-
Nej desvære ingen net op kobling. Siger ikke mangler lys men at der mangler piller efter den har forsøgt op tænding
-
Ok, den tænder fint op, men vil ikke kører videre, er det sådan det skal forstås.
-
Det er det samme. Den mangler først lys når den er tændt op. når ikke den har set lys endnu, tror den i stedet der mangler brændsel.
Kontroller at lysføleren virker ved at lyse på den. Hvis den virker så juster placering og evt. lige tørre glasset af. Hvis det ikke hjælper, kan man i de nye styringer V7 og V10 justere lysfølsomheden, så prøv niveauet højere.
Nej desvære ingen net op kobling. Siger ikke mangler lys men at der mangler piller efter den har forsøgt op tænding
-
Altså hvis du kan se lys og styring ikke kan så tjek lys føleren. :)
-
skiftede den selv om den ikke sagde fejl og nu virker det. Mange tak
-
Hmm, den sagde faktisk fejl ;)
Hvis fyret ikke ser ild under optænding skriver den "Brændsel mangler" fordi det er den oftest forekommende årsag til at der ikke kommer ild ;)
...men det kan altså også skyldes at lys-føleren er defekt, eller defekt el-tænder, eller forkerte parametre til optænding, eller....
Det vigtigste er at du har fået liv i fyret igen ;)
Hilsen
Michael