Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lars727 efter Jan 18, 2015, 18:20
-
Hejsa
Så har jeg fået installeret mit nye pillefyr (Blackstar 16 kw) og jeg må sige jeg er en smule skuffet, det kører bare derud af ingen bøvl overhovedet. Jeg havde virkelig regnet med jeg skulle justere til højre og venstre,men næh nej, det kører bare uden bøvl. Det er sgu næsten for kedeligt :)
Mvh
Lars
-
Hejsa
Så har jeg fået installeret mit nye pillefyr (Blackstar 16 kw) og jeg må sige jeg er en smule skuffet, det kører bare derud af ingen bøvl overhovedet. Jeg havde virkelig regnet med jeg skulle justere til højre og venstre,men næh nej, det kører bare uden bøvl. Det er sgu næsten for kedeligt :)
Mvh
Lars
Så må vi jo hurtigt finde noget du kan indstille :)
Din Diff. over er måske for lille, prøv med 10 gr.
Er den for lille, kan det give mange stop pga. for høj temperatur.
Hvor er din retur føler anbragt ?
Den har næsten samme temperatur som fremløbet.
Er det shunten der ikke regulere eller ikke er stillet på 55 gr. ?
-
Så er den sat til 10 over. Jeg har en tvm-h ventil som er skruet helt i bund til 30 grader indtil videre for jeg kan ikke rigtig få returen længere ned, og jeg aner ikke hvorfor den er så høj. Jeg har ikke så mange radiatore koblet på anlægget endnu, måske det er derfor den ikke er lavere. Returføler sidder 20 cm fra kedlen på returløbet.
Mvh.
Lars
-
Retur er ikke for kold :)
Det er i menu kedel, at du skal stille diff over op på 10 gr.
-
Ups. Glemte at trykke gem. Så er det fikset. Er der noget man kan gøre for at få returen længere ned i temperatur?
Lars
-
Hej Lars,
Det kommer an på hvor varmen kommer fra ;)
Hvis returen opvarmes af shunten, så skal der reguleres på den.
Hvis returen opvarmes af returvandet fra radiatorerne så tyder noget på at de er underdimensionerede (eller for få på nuværende tidspunkt).
Hvis returen opvarmes af returløbet fra VVB'en, er det den der skal reguleres.
Hilsen
Michael
Ups. Glemte at trykke gem. Så er det fikset. Er der noget man kan gøre for at få returen længere ned i temperatur?
Lars
-
Lige pt er der kun 3 radiatore og en lille gulvvarmekreds der skal varmes op, så mon ikke det er der svaret skal findes.
lars
-
Jo, det er det nok, men hvorfor gætte når det er helt simpelt at blive sikker ? ;)
...det er jo bare at mærke på rørene hvor det varme vand kommer fra ;)
Hilsen
Michael
Lige pt er der kun 3 radiatore og en lille gulvvarmekreds der skal varmes op, så mon ikke det er der svaret skal findes.
lars
-
Det varme retur vand kommer fra radiatorene. Mon ikke det hjælper lidt når alle 220 kvm skal varmes op istedet for kun 50 kvm indtil videre. :)
Lars
-
nææh, en veldimensioneret radiator køler vandet ned til 25-40 grader. Mere end det på nuværende tidspunkt, betyder at de ikke kan følge med når det bliver rigtig koldt. De er simpelthen for små.
Dog kan der måske være for stort varme tab til uopvarmede rum i forhold til hvis de rum var opvarmede (man isolere jo ikke nødvendigvis mellem rum inde i huset).
Det varme retur vand kommer fra radiatorene. Mon ikke det hjælper lidt når alle 220 kvm skal varmes op istedet for kun 50 kvm indtil videre. :)
Lars
-
over 30kg om dagen for 50kvm!!?? ???
Ja radiator og tilhørende ventil skal helst passe til det enkelte rum. Har selv 70g på fremløb og får 25-35g tilbage før shunt.
-
Er der forindstilling på radiatorventilerne kan du justere flovet gennem dem, og det er en god ting til at få en mere regelmæssig drift på fyret, når alle radiatorer bliver sat til, og derved få en mere konstant og justerbar retur :)
Har det ikke selv, men har returkoblinger, som kan reguleres istedetfor (i mangel af bedre)
-
Der kan ikke justeres noget flow i radiator ventilerne, det er nogle æld gamle hunde der sidder på, men inden for de næste par måneder kommer der nye radiatore op. Er ved at renovere hus, så der kommer flere og flere forbrugere på hen ad vejen :)
Mvh.
Lars
-
Hej Lars
Vil anbefale at du så får radiator ventiler med forindstilling, da dit flow i hele huset bliver meget nemmere at styre, og dit fyr også :)
Er der ikke regulering, og det er koldt, bliver retur løb varm også. Dette er specielt ikke godt hvis eks. rørene går hvor de ikke giver varme fra sig til huset.
Der kan ikke justeres noget flow i radiator ventilerne, det er nogle æld gamle hunde der sidder på, men inden for de næste par måneder kommer der nye radiatore op. Er ved at renovere hus, så der kommer flere og flere forbrugere på hen ad vejen :)
Mvh.
Lars
-
Ja sådan nogle ventiler skal jeg have monteret, har heldigvis en stak liggende :)
-
Meget fornuftigt valg ;) :)
Ja sådan nogle ventiler skal jeg have monteret, har heldigvis en stak liggende :)