Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ørholm efter Jan 22, 2015, 14:35
-
Hej
Jeg har flere observeret et pludseligt fald i ydelsen, hvor der derefter ser ud til, at den anvender opstarts PI, for at bringe sig på plads igen. På det vedhæftede billedet ses det, at jeg har et rimelig stabilt forbrug, som kan strække sig over flere timer, så jeg undrer mig over, hvad er udløser dette. I loggen står der Drift ->vent lidt og 5 sek efter Vent lidt -> drift.
Kan I greje den ?
Mvh Uffe
-
Kan ikke oploade lige nu, men hændelsen sker på kun 5 sek, så det er ikke et pludseligt udsving i forbrug. Det ligner mere, at styring går fra 100 % til 18% på 5 sek og så overtager opstarts PI.
hmmmm.
-
Er styringen på StokerCloud ?
-
Yes:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=marsk
-
Yes:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=marsk
Start med at opdatere din styring.
Så skal du have justeret PI tallene.
I er for lille, og du er for lang tid om at komme op på ønsket temperatur.
-
Michael: Det vil altså være opdateringen af min styring, som fjerner det dyk i ydelsen som ses på kurven ?
Ligesom det måske vil fjerne dykket i ydelsen efter Varmvandsproduktion, idag ned på 30% fra de indtastede max 75% og derefter opstarts PI. (traditionel 3-vejsventil og tidsbegrænsning til morgenproduktion af varmt vand. El varmelegeme vedligeholder resten af døgnet).
Det virker jo lidt tosset, at der justeres ned for ydelsen ved overgang til normal varme produktion, for så at skulle bruge 7 min (30%+(7x10%)) til at nå 100%.
Er justering af I-leddet en finjustering eller ser du det, som yderligere årsag til mit oprindelige spørgsmål ?
mvh Uffe
-
Opdateringer laves for at løse problemer eller tilføje ny funktionalitet.
Derfor er det altid en god ide at holde sin styring opdateret.
Den lave værdi af I gør at styringen er længe om at komme op i temperatur.