Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Trollefar efter Jan 24, 2015, 20:17
-
Hej
Hvad kan der være galt med fyret?
Det går pludselig ud og går i alarm, På herden ligger der en bunke ubrændte piller. fjerner pillerne og starter igen, også køre den igen på ubestemt tid. Se billede.
Loggen skriver: Alarm ingen ild
Fyret drift kan ses på http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=evs (http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=evs)
(http://s9.postimg.org/bi6p8nzff/Br_nder.jpg) (http://postimg.org/image/bi6p8nzff/)
(http://s28.postimg.org/6piovytop/grafer.jpg) (http://postimg.org/image/6piovytop/)
(http://s15.postimg.org/7qyx47hvr/log.jpg) (http://postimg.org/image/7qyx47hvr/)
Hilsen JOnas
-
Hej
Hvad kan der være galt med fyret?
Det går pludselig ud og går i alarm, På herden ligger der en bunke ubrændte piller. fjerner pillerne og starter igen, også køre den igen på ubestemt tid. Se billede.
Loggen skriver: Alarm ingen ild
Fyret drift kan ses på http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=evs (http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=evs)
(http://s9.postimg.org/bi6p8nzff/Br_nder.jpg) (http://postimg.org/image/bi6p8nzff/)
(http://s28.postimg.org/6piovytop/grafer.jpg) (http://postimg.org/image/6piovytop/)
(http://s15.postimg.org/7qyx47hvr/log.jpg) (http://postimg.org/image/7qyx47hvr/)
Hilsen JOnas
Start med at opdatere din styring i menu Download.
Den får ikke piller nok i 10% drift.
Gå ind i menu snegl og hæv "Ydelse ved 10% effekt" til måske 2.3 eller mere.
-
Hej
Den kørte jo 23% da den gik ud, og det har været det samme de andre gange.
Skal lige sige det ikke er mit eget fyr, men en god kollega´s
Skal nok lige sige det er en god ide at opdater styringen, men det er vel ikke det der skal have skylden?
Hilsen jonas
-
hvad med slangen ? kan pillerne komme til og hænge fast der ? hører man tit det sker >:(
-
Der kan ikke ske, Slangen er strukket stramt, og med god fald på. pillerne er blevet siet for smuld inden de er kommet i siloen, så det er ikke pga. smuld i sneglen.
Jeg har mistanke på en løs forbindelse i sneglen.
-
Tag den med ro. Det kan være flere ting. Lad vær med at ændre noget endnu. Det kan være smuld m.m., det behøver ikke at være noget specielt.
-
lås den på 10 % en times tid og se om den kan køre nogenlunde stabilt der
-
Hej
En lille opdatering.
Den gik så i alarm igen her til morgen :-(
Den har kørt 10% drift i 3 timer her i weekenden uden problemer. Alle ledninger i styringen og i brænderen er blevet tjekket om de sidder ordentligt.
styringen er blevet opdateret her i aftermiddag.
Hvad kan det være der sker?
Kan det være pillerne der pakker i den eksterne snegl det er ø8 men de er nok kun 5-8 mm lange. men hvorfor ligger der så en bunke ubrændte piller på herden.
Pillerne bliver fjernet fra herden, ny optænding og alt køre som det skal i 1-3 døgn så kommer fejlen igen
Hilsen Jonas
-
Sådan ser min graf ud når den løber tør for piller i tanken ??? Ahhrr , næsten, min temp går også nedad.
Har din tank været fuld når den laver det nummer eller er den ved at gå tør, måske 10-20 kg tilbage i tanken ?
-
Både næsten tom men også næsten fuld. så der er ikke nogen sammenhæng mener jeg.
-
Hej
En lille opdatering.
Den gik så i alarm igen her til morgen :-(
Den har kørt 10% drift i 3 timer her i weekenden uden problemer. Alle ledninger i styringen og i brænderen er blevet tjekket om de sidder ordentligt.
styringen er blevet opdateret her i aftermiddag.
Hvad kan det være der sker?
Kan det være pillerne der pakker i den eksterne snegl det er ø8 men de er nok kun 5-8 mm lange. men hvorfor ligger der så en bunke ubrændte piller på herden.
Pillerne bliver fjernet fra herden, ny optænding og alt køre som det skal i 1-3 døgn så kommer fejlen igen
Hilsen Jonas
Din min. effekt er stadig for lav.
Prøv med 2.3 Kw
Dit P led er for lille, og fyret regulerer for langsomt.
Prøv med noget større P værdi.
-
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.
-
Hov, din lux, står den på lav mellem eller høj ?
-
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.
Nej, det er ikke så mystisk.
Ilden går ud, og fyret kører videre og der er derfor piller på herden.
Når max tid uden lys er nået, stopper fyret.
Og de ubrændte piller ligger tilbage på herden.
-
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.
Nej, det er ikke så mystisk.
Ilden går ud, og fyret kører videre og der er derfor piller på herden.
Når max tid uden lys er nået, stopper fyret.
Og de ubrændte piller ligger tilbage på herden.
Helt enig, også derfor jeg skrev mine grafer lignede hans, når fjolset her har glemt at fylde piller på.
Men den kører jo ikke helt i lavlast, derfor det undrer mig lidt ?
PS Hvor lang tid er det nu max tid uden lys er ?
-
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
-
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.
Nej, det er ikke så mystisk.
Ilden går ud, og fyret kører videre og der er derfor piller på herden.
Når max tid uden lys er nået, stopper fyret.
Og de ubrændte piller ligger tilbage på herden.
Helt enig, også derfor jeg skrev mine grafer lignede hans, når fjolset her har glemt at fylde piller på.
Men den kører jo ikke helt i lavlast, derfor det undrer mig lidt ?
PS Hvor lang tid er det nu max tid uden lys er ?
Lavlast, tja det er jo ligesom der doseres piller til.
Nogle steder skal den være højere end andres for at det fungere.
I nogle versioner er det 10 min. uden lys, så sukker styringen.
-
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
Hej Paw
Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html
hilsen Jonas
-
I skal lige vide huset kun er 88 M2 i 2 plan, gulvvarme i stuen og godt isoleret. så der er jo lidt start stop på fyret.
Det er ellers bare kørt uden problemer i 3-4 år nu. også begynder den pludseligt på dette.
Jilsen Jonas
-
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
Hej Paw
Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
Sorry, din kammerat, troede det var dit fyr i starten af tråden :o
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html
hilsen Jonas
-
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
Hej Paw
Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html
hilsen Jonas
Trollefar dit fyr har for måske for lav indstilling i "Ydelse ved 10% effekt" Prøv 2 Kw eller mere.
Max skakt temperatur indstilling er for høj.
Renseblæs er måske for lav, prøv 55% i 5 sek.
Dit I led er måske for lille, og du vil have svært ved at komme op i temperatur.
Max ydelse må gerne komme op på 100%
-
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
Hej Paw
Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html
hilsen Jonas
Trollefar dit fyr har for måske for lav indstilling i "Ydelse ved 10% effekt" Prøv 2 Kw eller mere.
Max skakt temperatur indstilling er for høj.
Renseblæs er måske for lav, prøv 55% i 5 sek.
Dit I led er måske for lille, og du vil have svært ved at komme op i temperatur.
Max ydelse må gerne komme op på 100%
Din kammerats fyr:
Der bliver stillet så meget på så mange ting lige nu.
Jeg kigger på det når der kommer ro på.
Hvis jeg glemmer det så giv lige et pift :)
-
Hej
Det skete det igen 2 gange idag, Syntes det er meget underligt hvad der går galt.
Hvad tror du der sker michael?
Hilsen jonas
Ps. kondensatoren til den ext. snegl blev skiftet i sidste uge.
-
Hej
Det skete det igen 2 gange idag, Syntes det er meget underligt hvad der går galt.
Hvad tror du der sker michael?
Hilsen jonas
Ps. kondensatoren til den ext. snegl blev skiftet i sidste uge.
Lige for at være helt sikker, er det dig der er jh på StokerCloud ?
Jeg har kigget i din log, og der står ikke noget for i dag.
Når jeg kigger på dine grafer kan jeg heller ikke se at det er gået ud i dag.
Hvornår mener du at det skete ?
-
ja det er mig der hedder jh.
Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt Det er hans fyr det har handlet om heletiden. ;-)
Det er gået ud kl 13.30 men på mystiskvis selv lavet optænding igen, selv om der står alarm i loggen. også igen gået ud kl. 14.00
http://stokercloud.dk/dev/evs.html (http://stokercloud.dk/dev/evs.html)
Hilsen Jonas
-
ja det er mig der hedder jh.
Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt.
http://stokercloud.dk/dev/evs.html (http://stokercloud.dk/dev/evs.html)
Hilsen Jonas
Ja, der er et par fodfejl i hans styring.
I menu optænding er blæsertal ikke justeret efter hans blæser.
Derfor tager det lang tid at tænde op.
I menu snegl er ydelse ved 10% effekt stadig for lille.
Prøv med 2.5 KW
Har han meget smuld ?
Tilsæt evt. 1 dl. olie på toppen hver gang der fyldes op i magasinet.
Evt. kan "Min. dosering/kørsel" i menu snegl sættes op.
Det tager ganske lang tid for ham at lave varmt vand.
Har han 2 eller 3 vejs ventil ?
-
Hej
Hans snegl der således ud
(http://s16.postimg.org/7pa8f3ech/20150127_191532.jpg) (http://postimg.org/image/7pa8f3ech/)
Hvordan juster man blæsertal for optænding?
Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.
Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.
Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.
-
vil mene den er for stejl. Kan den ikke lægges lidt længere ned ?
-
Hej,
Kommer lige med et indspark vedr. VVB ;)
Det duer simpelthen ikke at have termostatventil (f.eks. AVTB) på VVB'en samtidig med at man kører VVB-drift på styringen.
Enten kører fyret bare almindelig drift med en termostatventil til at styre flowet gennem VVB'en, eller også kører man VVB-styring med en 2- eller 3-vejs ventil.
Når man kører VVB-styring skifter kedlen setpunkt og regulering når den skal opvarme VVB'en, og det forventes at VVB'en kan aftage meget varme (stort flow gennem varmespiralen).
Termostatventilen "modarbejder" denne funktion ved at regulere flowet gennem VVB'ens varmespiral ned i takt med at VVB'en opvarmes.
Hilsen
Michael
Hej
Hans snegl der således ud
(http://s16.postimg.org/7pa8f3ech/20150127_191532.jpg) (http://postimg.org/image/7pa8f3ech/)
Hvordan juster man blæsertal for optænding?
Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.
Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.
Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.
-
Hej
Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.
Man klart det ikke er den optimale løsning
hilsen jonas
-
Hej,
Ja, selvfølgelig virker det, men det er så absolut ikke optimalt og det er ligesom det jeg prøver at beskrive ;)
...se blot på din kollega's kurver ;)
I takt med at VVB'en varmes op, stiger kedeltemperaturen voldsomt og styringen er ikke i stand til at skrue ned hurtigt nok.
Om sommeren vil setup'et fungere bedre hvis AVTB'en åbnes helt, eller endnu bedre manuelt tvinges helt åben.
Ideen med en termostatventil til VVB'en er jo netop at cirkulationen gennem varmespiralen styres uafhængigt af andre enheder ;)
Det er et udemærket setup til vinterdrift når fyret kører konstant (jeg bruger det selv) men ikke kombineret med VVB-drift uden en 2- eller 3-vejs ventil parallelt over termostatventilen.
Om sommeren er det bare en "driftøkonomi-ødelægger" hvis ikke man tvangsåbner den eller igen har en 2- eller 3-vejs ventil monteret ;)
Hilsen
Michael
Hej
Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.
Man klart det ikke er den optimale løsning
hilsen jonas