Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Thomashj efter Jan 26, 2015, 13:05
-
Hej gutter og gutinder
Tænkte på om i lige ville tage et kig på min stokercloud
om det kunne indstilles anderledes, bruger 300 kg på 5 dage, syntes det er lige i overkanten
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj (http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj)
-
Du kunne lige starte med at beskrive
Størrelse på hus, isolering grad af hus.
er der døre og vinduer monteret i huset ;D
Hvad er det for kedel og brænder osv osv osv ;)
Ellers bliver det vildt gætværk
-
Enig!
Med den mængde information skal du nok nærmere bruge en heksedoktor.
Men din kedeltemperatur ser forkert ud, den er på de sidste 1½ time med et jævnt forbrug, ikke lykkedes med at nå op på setpkt. Og fyret justere fint op og ned, så det er ikke PI den er gal med.
Fyret forsøger bare at ramme 56 i stedet for 60 grader.
Update: og lige nu bruger du 10kW, hvis det svarer til gennemsnit, bliver det til 266kg på 5 dage
Hej gutter og gutinder
Tænkte på om i lige ville tage et kig på min stokercloud
om det kunne indstilles anderledes, bruger 300 kg på 5 dage, syntes det er lige i overkanten
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj (http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj)
-
Stokerkontrol kan ikke bruges til at vurdere et forbrug efter :(
Det giver kun indtryk af om fyret er ordentligt indstillet, men selv til det skal man også bruge informationen som fbn søger, og gerne meget mere ;)
Jo bedre spørgsmål du stiller, jo bedre og mere anvendelig vil svaret blive :)
Kenneth
-
Og selv med stokercloud er det svært at uddrage noget når kun man har kedeltemperatur og ydelse at se på.
Mange har investeret i ekstraudstyr, som flowmåler, røgtemperatur føler, returtemperatur føler (iltstyring:som ikke hjælper meget). Alle disse ting er ikke præcise til justering, men kan indikere om noget er galt og når man ændre parametre om det så hjælper eller bliver værre.
Stokerkontrol kan ikke bruges til at vurdere et forbrug efter :(
Det giver kun indtryk af om fyret er ordentligt indstillet, men selv til det skal man også bruge informationen som fbn søger, og gerne meget mere ;)
Jo bedre spørgsmål du stiller, jo bedre og mere anvendelig vil svaret blive :)
Kenneth
-
ja det kan jeg godt se.
men huset er ca. 200 kvm. fra 1936, hulmurisoleret og der ligger da noget isolering på loftet men ikke meget ville skyde på ca. 10-20 cm. og vinduerne er rimlige.
fyret er et scotte bs1016 fra dec 2014 med en 16 kw brænder.
Håber det hjælper
-
Har du lavet en 6 min pillevejning og blæser indstilling 10-50-100. Du skal op min 65 i kedeltemp og 55 retur Mvh.Finn
-
ja afvejning siger 1110 g og blæseren 19-27-35
-
Og det du fylder i tanken, passer det rimelig godt med det som stokercloud siger?
-
Står fyr i huset eller garage ?
Hvis ikke den står i huset hvor langt fra hus / er der
Så nedgravet rør og er de så isoleret ?
Rør i huset er det et streng eller to streng ?
Ligger rør inde i huset eller i en skunk og er de isoleret ?
Havde du oliefyr før hvis ja hvor meget olie brugte du om året ?
Da den nok er med semirens skal kedel temperatur
Ligge på 65 eller 70 grader retur målt lige før den går
ind i fyret skal være 55 grader....
Formoder at den er opsat så den kan køre mellem 10 til 100%
Og bræber fra 1,5 til 16 kw
-
ja det passer rimelig godt
Fyret står i kælderen to strengs anlæg og rør går i krybe kælder og i skunk og der er rørskåle på
er lige flyttet ind i huset. der var olie fyr før og det brugte for ca. 20 tusinde om året (oplysning fra tidlig ejer)
-
ja det passer rimelig godt
Fyret står i kælderen to strengs anlæg og rør går i krybe kælder og i skunk og der er rørskåle på
er lige flyttet ind i huset. der var olie fyr før og det brugte for ca. 20 tusinde om året (oplysning fra tidlig ejer)
Sådanne oplysninger skal tages med en gran salt, der kan være fyret i brændeovn, eller lav temperatur i noget af huset. For nogle er 19° nok, andre vil have 23° i hele huset.
Det eneste du kan gøre er at sørge for at forbrændingen et 100%, dernæst er det isolering, vinduer og døre eller lavere temperatur der kan begrænse pilleforbruget.
-
Hvis ellers ikke der forsvinder varme nu, og 20t ikke er til 6kr/l men 11kr/l, så skulle det svare til 3,6-4,0T piller/år.
Med 400k/uge lige nu, vil 10tons/år være et bedre gæt end 3,6T/år.
Så noget passer ikke!!!
ja det passer rimelig godt
Fyret står i kælderen to strengs anlæg og rør går i krybe kælder og i skunk og der er rørskåle på
er lige flyttet ind i huset. der var olie fyr før og det brugte for ca. 20 tusinde om året (oplysning fra tidlig ejer)
-
Hej gutter og gutinder
Tænkte på om i lige ville tage et kig på min stokercloud
om det kunne indstilles anderledes, bruger 300 kg på 5 dage, syntes det er lige i overkanten
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj (http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj)
Start med at opdatere styringen.
Din renseblæs er lidt for lang og med for hurtige intervaller.
Prøv 10 min. 5 sek - 55% blæs
Dine PI tal er for lave.
Prøv P = 1.2 og I =0.10
Ydelses stigning ændres til 10% / min.
-
I det bagerste rum, den med de 2 fløj møtrikker.
Sidder de rense elementer der ?
Og i samme rum i det bagerste kammer ligger der også normalt
En dæksel i bunden, er den der ?
Den krybrkælder og skunk er det sådan de evt
varmes vildt op = evt varne spild fra rør ?
For du har ret det ser rimelig vildt ud den forbrug
-
Opdateringen henter du i menu "Download" på styringen.
-
ja der sidder rense elementer men dækslet har jeg ikke kunne finde :(
-
Det kan være dækket af aske, hvilket er normalt.
Det er for at sikre at røgen ikke kan fise ud af kedlen uden at blive kølet ordentligt. Men mærk på røgrøret, den skal være så man kan holde hånden på det i mindst 5 sekunder, med den kedel.
ja der sidder rense elementer men dækslet har jeg ikke kunne finde :(
-
røg røret er ikke særlig varm tror ca 40 grader man brænder sig ikke på
så har jeg også lige opdateret
-
Så ligger den nok hvor den skal.
Men ellers kan du se hvordan den ser ud og hvor den sidder
Hvis du går 3.50 ind...
http://m.youtube.com/watch?v=H9BfTmKfTXQ
-
har godt set den film men det kniber sgu stadig med af finde den
-
Videoer finder du nede i min signatur ;)
Nåhhh, pladen. Prøv at kigge i din askeskuffe eller nede i bunden af kedlen.
Har læst om nogen der har fundet manglene dele de mærkligste steder ???
-
røg røret er ikke særlig varm tror ca 40 grader man brænder sig ikke på
så har jeg også lige opdateret
Fint med opdatering.
Din Diff. over i menu "kedel" er for lille.
Det kan give mange start / stop.
Prøv 10 gr. eller 15.
Har du rensemekanik i kedlen ?
Har du det, er din kedeltemperatur for lav.
Med rensemekanik bør den på 65 gr.
Kig i den forbindelse om din shunt står på 55 gr.
-
ja der er rense mekanik i dyret
Shunten står på 55 grader men ved ikke hvor præcis den er
-
Start med at opdatere styringen.
Din renseblæs er lidt for lang og med for hurtige intervaller.
Prøv 10 min. 5 sek - 55% blæs
Dine PI tal er for lave.
Prøv P = 1.2 og I =0.10
Ydelses stigning ændres til 10% / min.
P-i tal er det samme skala de kører i på V6 og v7/10 ved ikke om det er formuleret helt rigtigt men håber i forstår
-
så har jeg indstillet fyret som i har fortalt af jeres viden håber det hjælper
Mange tak for hjælpen indtil videre