Hej
Findes der et "standard"-billed (kurve) af en perfekt PID-regulering. Jeg har en beskrivelse med forkerte P+I reguleringer men ikke den rigtige. Er der nogle som kan hjælpe mig da jeg er meget i tvivl og helt grøn pillemisbruger

Data:
Opvarmer 260m2 i 2 plan 21grader
Godt isoleret
2-strengs system (defekt retur-shunt, ny er på ej)
Gulvvarme+radiatorer
2 voksne + 3 børn
16kw blackstar (er netop lige skiftet fra 8mm ukendte til 6mm DLG) Kompressorrens ingen VV-prioritet
Stokercloud torbenjj
Titel: Sv: PI"D" regulering
Indlæg af: MHES efter Jan 27, 2015, 05:36
Hej,

Se her http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf (http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf)
...side 2 nederste billed, grøn kurve  ;)

Øverste billed er for ren I-regulator, igrøn kurve er korrekt I
Mellemste billed er for ren P-regulator, grøn kurve er korrekt P
Nederste billed er PI-regulator, og altså grøn kurve er korrekt P og I

Hilsen
Michael

Hej
Findes der et "standard"-billed (kurve) af en perfekt PID-regulering. Jeg har en beskrivelse med forkerte P+I reguleringer men ikke den rigtige. Er der nogle som kan hjælpe mig da jeg er meget i tvivl og helt grøn pillemisbruger

Data:
Opvarmer 260m2 i 2 plan 21grader
Godt isoleret
2-strengs system (defekt retur-shunt, ny er på ej)
Gulvvarme+radiatorer
2 voksne + 3 børn
16kw blackstar (er netop lige skiftet fra 8mm ukendte til 6mm DLG) Kompressorrens ingen VV-prioritet
Stokercloud torbenjj