Jeg er ved at installerer en pumpe der er koblet på L5 hvad er det nu lige at start og stop temp. skal stå på?
Vh
Søren Sp
-
Start temp. skal stå på den temperatur hvor du mener at du har brug for at den begynder at sende vand rundt i systemet.
Den skal være lav nok til at fyret ikke dykker meget i ydelse når den starter,
og høj nok til at der er noget varme at flytte.
Stop temperatur er der hvor pumpen stopper, efter at fyret er stoppet.
Den skal være højere end din temperatur i varmt vands beholderen.
Ellers har du måske ikke mere varmt vand når pumpen stopper.
-
Har man 2- eller 3-vejs ventil til VVB'en skal man ikke tænke på at VVB'en tømmes for varmt vand, og så kan stoptemperaturen sættes meget lavere så man udnytter restvarmen ;)
Stop temperatur er der hvor pumpen stopper, efter at fyret er stoppet.
Den skal være højere end din temperatur i varmt vands beholderen.
Ellers har du måske ikke mere varmt vand når pumpen stopper.
-
jeg har min på 50 / 50 så stopper pumpen hvis den når under 50c og starter igen når den kommer over 50c . hvis fyret har gået på pausefyring og skal starte op på fx. 43c så starter pumpen først når den kommer op på 50 c.
-
Det er vist en gammel model styring!
Nye styringer har ikke pausefyring!
Og stop på nye styringer gør ikke noget i drift, men er der hvor pumpen stopper når fyret er stoppet.
Pumpen slukker i drift, hvis temperaturen kommer 10 grader under pumpestart.
jeg har min på 50 / 50 så stopper pumpen hvis den når under 50c og starter igen når den kommer over 50c . hvis fyret har gået på pausefyring og skal starte op på fx. 43c så starter pumpen først når den kommer op på 50 c.