Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Runeholst efter Jan 31, 2015, 16:13
-
Hej, nogen der kan genkende følgende; ?
Mit pillefyr starter op, men fortsætter så ikke med at fodre med sneglen fra pillebeholderen.
Der sidder en sensor af en art, i det lille kammer som snegler piller ind til brændeenheden. Jeg tænker om det kan være den sensor som er defekt, og laver ballade i hvorvidt der skal føres piller frem fra pillebeholderen?
-
Hvis fotoføleren ( den sensor du hentyder til) ikke ser lys efter opstarten, så vil fyret stoppe,
hvad står der i styringen ?
hvilken version er det ?
er den på stokercloud ?
-
Tak for svaret. Det er en blackstar 10kw, 3 år gammel. Den skriver fejloptænding. Jeg følger lige op imorgen om den skriver noget andet, i displayet.
Mvh Rune
-
Så er det enten din eltænder eller din fotoføler den er galt med
test fotoføleren ved at tage den ud og lys på den med en lygte, hvis den registrerer lys, skulle der gerne komme udslag på lux
men mon ikke det er din eltænder der er færdig, bliver pillerne den kører ind antændt ? eller ligger de hele tilbage på hærden ? hvis det sidste så skift eltænder, så er du kørende igen ;
-
De første piller bliver brændt, så fint med tænderen.
Jeg må skaffe en ny sensor. Mon det lader sig gøre på en søndag. Jeg prøver med skrive en ny tråd på forum her, og forhører om nogen kan sælge mig en. Det lader til her er super god respons, og 1000tak for det :)!