Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Perlesfar efter Feb 01, 2015, 15:55
-
Hej
Har lige sat et scotte Blackstar op og tilsluttet det
Men det går ud et par minutter efter opstart.
Hvad kan problemet være
Har fuldt manual til punkt og prikke
Vh. Mikael
-
Der er et par muligheder.
Start med at lave en afvejning som vist i manualen.
Derefter indstil fyret som vist i manualen.
Er fyret på StokerCloud ?
-
Hej
Har lige sat et scotte Blackstar op og tilsluttet det
Men det går ud et par minutter efter opstart.
Hvad kan problemet være
Har fuldt manual til punkt og prikke
Vh. Mikael
Hvorfor går det ud.?? Hvad skriver den som årsag til stoppet.?
-
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører
-
Fit fyr har en fotosensor der registrerer om der er ild i bålet.
Noget får fotosensoren til at "miste lyset" når drifteffekten kommer op over ca. 70%.
Det kan skylds forkert indstillet fotosensor, så den ikke ser lyset (ilden) eller at blæseren giver alt for meget luft så bålet blæses ud/mister lysintensitetn.
Hilsen
Michael
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører
-
Hej,
Nu har dit fyr snart kørt 100% i en time uden at være i stand til at hæve kedeltemperaruren med blot 1oC.
Jeg er ganske overbevist om at fyret ikke er korrekt justeret mht. blæs.
Hvad er dine indstillinger ?
Har du lavet en grundindstilling på hhv. 10%, 50% og 100% ?
Hilsen
Michael
-
Hej Michael
Tror at mit problem ligger i at sneglen ikke giver piller hver gang den kører
Har prøvet at grundjustere den men den gik ud før den kom helt op i 100 % drift
-
Ok, kører motoren som den skal ?
...altså jævnlige ensartede kørsler ?
Drejer selve sneglvindingerne med når motoren kører ?
Hilsen
Michael
Hej Michael
Tror at mit problem ligger i at sneglen ikke giver piller hver gang den kører
Har prøvet at grundjustere den men den gik ud før den kom helt op i 100 % drift
-
Jeg har ladet snegle kører 15 min som du selv har skrevet et sted for at være sikker på at den var fyldt og af vejningen gik også fint
Det lyder som om den kører sneglen
-
Ok, nu må vi lige have lidt data på bordet.
Hvilken type magasin har du ?
Er det en fritstående rød silo eller et kompakt magasin sammenbygget med kedlen ?
Hvad er din snegldosering på 6 minutter ?
Hvad står blæs lav, midt og høj til ?
Hilsen
Michael
Jeg har ladet snegle kører 15 min som du selv har skrevet et sted for at være sikker på at den var fyldt og af vejningen gik også fint
Det lyder som om den kører sneglen
-
Det er med sammen bygget magasin på 150 kg
Snegl dosering ved 6 min er 830 g
Blæser 16. 25. 36
-
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører
Dit P tal er for højt, dit I tal er for lavt.
Prøv P = 1.2 og I = 0.10
Din min. effekt bør være 10%, juster i stedet på "Ydelse ved 10% effekt" i menu Snegl.
-
Men Michael, fyret kører 100% i en time og kan ikke holde ild ;)
Det kan ikke have en hujende fis med PI tal eller effekt ved 10% drift ;)
Lad nu Mikael få fyret til at varme, så kan det andet komme senere ;)
Hilsen
Michael
Ja fyret er på stokercloud
Søg under perlesfar
Manualen er fuld to gange
Når den gå ud er der ikke ild i træpiller men blæser kører
Dit P tal er for højt, dit I tal er for lavt.
Prøv P = 1.2 og I = 0.10
Din min. effekt bør være 10%, juster i stedet på "Ydelse ved 10% effekt" i menu Snegl.
-
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
-
Det var mere konstruktivt ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
-
Det var mere konstruktivt ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Ja ja....en ting ad gangen.
Ellers går det måske for stærkt.
-
Fra kl. 19.38 og til 19.43 er temperaturen gået fra 39.5 og til 56.8
Så noget sker der da.
-
Hmm, det var vist dig der var igang med PI-tal uden at fyret har været ude af opstarts PI ;)
...så spis lige brød til ;)
Hilsen
Michael
Det var mere konstruktivt ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Ja ja....en ting ad gangen.
Ellers går det måske for stærkt.
-
Jeg sætter den til standart tal og pillerne falder fint ned i gennem til brænderen, lyder mere til pillerne ikke kommer med op til røret
Temp,stigning skyldes jeg lige slukkede for pumpe
Og hvis jeg har glemt det så mange tak for hjælpen ind til videre
-
Hvis sneglen ikke trækker piller med op, kan det skyldes at akslen ikke er spændt godt nok fast på motoren.
Har du selv monteret eller er det en installatør der har lavet det ?
Hilsen
Michael
Jeg sætter den til standart tal og pillerne falder fint ned i gennem til brænderen, lyder mere til pillerne ikke kommer med op til røret
Temp,stigning skyldes jeg lige slukkede for pumpe
Og hvis jeg har glemt det så mange tak for hjælpen ind til videre
-
Sneglen sad monteret i magasinet da jeg fik det
-
Hej,
Ja, jeg mente nu mere hvem der har sat anlægget op, tilsluttet det osv.
Hilsen
Michael
Sneglen sad monteret i magasinet da jeg fik det
-
Det har jeg selv gjort
-
Med de PI tal der var, var han ikke kommet på på setpunkt i år.
Hmm, det var vist dig der var igang med PI-tal uden at fyret har været ude af opstarts PI ;)
...så spis lige brød til ;)
Hilsen
Michael
Det var mere konstruktivt ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Ja ja....en ting ad gangen.
Ellers går det måske for stærkt.
-
Et eller andet hænger i bremsen.
De ændringer du foretager, kommer ikke ind i menuerne.
Prøv at tage strømmen et øje blik, og lav en genstart af styringen.
Ja, ok du skal så stille PI regulering i menu Regulering, og ikke i menu o2 styring.
-
Michael for pokker, kom nu ind i kampen ;)
Det er jo noget sludder at begynde at stille op PI-tallene sålænge fyret konstant kører 100% og ikke kan varme vandet op.
Du kan gøre det meget bedre end det ;)
Se i øjne at det var en forkert ende at starte i, bare indrøm det for dig selv og fortsæt så i det spor med at få fyret til at lave varme.
Efterfølgende kan du så begynde at lege med PI, altså når du får nogle kurver at se på ;)
Sålænge Mikaels fyr ikke er i stand til at dosere nok træpiller er det der der skal sættes ind.
Hilsen
Michael
Med de PI tal der var, var han ikke kommet på på setpunkt i år.
Hmm, det var vist dig der var igang med PI-tal uden at fyret har været ude af opstarts PI ;)
...så spis lige brød til ;)
Hilsen
Michael
Det var mere konstruktivt ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Ja ja....en ting ad gangen.
Ellers går det måske for stærkt.
-
Hej Mikael,
Jeg spurgte fordi det jo kunne være en reklamationssag til installatøren ;)
Det er svært at sidde her og "fjernbetjent" fejlfinde på noget mekanisk, så det er afhørende hvilke informationer der kommer fra dig.
Er det sådan at du kan høre at den eksterne snegl kører med jævne mellemrum mens fyret prøver st køre 100%, men at der bare ikke kommer piller eller måske kun ganske gå piller ?
Altså, er det din fornemmelse at den eksterne snegl kører uden at få noget med ?
Hilsen
Michael
Det har jeg selv gjort
-
Ja det er min fornemmelse at den eksterne snegl kører uden at der kommer noget med op
-
Ok, så er det der du skal sætte ind i første omgang ;)
Hvis du selv er i stand til at kontrollere om sneglen sidder ordentligt fast på motoren er det det første du bør kontrollere.
Prøv evt. at tage slangen/faldrøret af brænderen og kør sneglen manuelt for at se om den doserer jævnt.
Lav 3-4 afvejninger efter hinanden og kontroller at doseringen er næsten den samme hver gang.
Hvis du kikker ned til forbrændingen når den kører 100%, kan du så se at bålet langsomt bliver mindre fordi der ikke tilføres træpiller nok ?
...og kan du høre at der kommer træpiller en gang imellem når dem kører 100% ?
Hilsen
Michael
Ja det er min fornemmelse at den eksterne snegl kører uden at der kommer noget med op
-
Det kigger jeg på i morgen, er på vej til drømmeland
I skal have mange tak for jeres hjælp indtil videre
-
Jeg fik den tanke at rent visuelt kan man vel ikke konstatere om sneglen drejer rundt på en tilfredsstillende måde uden at tømme tanken for træpiller, især ikke hvis sneglen dosere uens portioner.
Kunne det alternativt tænkes at det er træpillerne som er problemet, måske en del meget lange træpiller, de kan nemlig godt blokkere for en "omgang" dosering. ;)
/Frank
-
Hej
Jeg synes det er rent nemt at konstatere om en snegl dosserer ordentligt/jævnt, den skal jo give piller ved hvert stød, eller i hvertfald tæt på. Ligger man øret helt til motoren, kan man også nemt høre om den drejer en smule tilbage efter hvert stød, det må den ikke, så er det tid til at tilsætte en smule olie til pillerne.
-
Har nu set at sneglen kører fint rundt i tomt magasin og har skiftet til 6 mm piller men lige meget hjalp det sneglen vil ikke kører piller ud, lidt som om at pillerne falder ned igennem sneglen igen når den ikke kører
-
Har nu set at sneglen kører fint rundt i tomt magasin og har skiftet til 6 mm piller men lige meget hjalp det sneglen vil ikke kører piller ud, lidt som om at pillerne falder ned igennem sneglen igen når den ikke kører
Se besked i StokerCloud.
-
Lad den køre ud i en spand indtil der er stabilitet over tingene, og vej så piller af.
Normalt er 15min drift fra tom snegl nok, men det er altid en individuel vurdering.
Kan det være at indløbet på sneglen vender forkert? så den har svært ved at få piller op!
-
Har nu prøvet at kører den i 20 og det gik fint,den gav også fint piller til opstart men så står den og kører lidt frem og tilbage og giver ingen piller og fyr går derfor ud
-
Start fyret, og gerne online så vi kan se hvad der sker.
Se besked i StokerCloud.
-
Hej
Som skrevet før, tilsæt en smule olie, og mit bud vil være, at så er du problemet kvit.
-
Synes situationen har ændret sig lidt. For nu lyder som om den gang min ekstern snegl åd lidt af min gummihandske - helt oppe i toppen mod motoren var der viklet lidt omkring akslen, det kunne motor og snegl ikke lide.. Så sidder der mon et stykke emballageplastik i klemme..? ;)
/Frank
-
var ude og indstille fyr ved en, og den gjorde det samme. En sjat olie, som Ole skriver, så kørte det.
-
Har haft skilt snegl og motor ad og kigget der ingen problemer der og der er også kommet olie i pillerne og når den er Tom kører den fint piller ophed tvangskørsel men så er det som om pillerne og man kan også hører piller falde ned de første par gange efter opstart men så holder det op og sneglen kører men ingen piller, har kigget op i falder mens jeg tvangskørsel den og der kommer ingen piller ud
-
Jeg kunne godt tænke mig at se et billede specielt af sneglen i sin fulde længde, samt et billede af bunden i tanken med fokus på snegle indløbet.
PS.
Måske er det bare mig, men det kan da ikke havde sin rigtighed at man skal tilsætte "additiver" til sine træpiller blot for at få sneglen i et træpillefyr til at virke korrekt. ???
-
Super at skrive beskeder i StokerCloud så vi andre ikke kan se det ???
Start fyret, og gerne online så vi kan se hvad der sker.
Se besked i StokerCloud.
-
Hovsa, Hvad med kondensatoren, selv om den er ny kan den jo godt havde en defekt. Er der tjekket for løse forbindelser?
-
Snegl og snegl ved jeg ikke om jeg vil kalde det, måske mere en fjeder der er rettet lidt ud. Ikke som jeg har set andre steder med fast aksel i midten og så fylder den jo ikke hele røret ud
-
Tror ikke det er kondensatorer da den jo godt, kan kører hvis jeg har haft Tom tank og kører fint i 20 min
-
Snegl og snegl ved jeg ikke om jeg vil kalde det, måske mere en fjeder der er rettet lidt ud. Ikke som jeg har set andre steder med fast aksel i midten og så fylder den jo ikke hele røret ud
Den eksterne snegl er netop en fjedresnegl.
PS.
Puha.. for mit vedkommende er jeg vist ved at løbe tør for muligheder. :)
-
Super at skrive beskeder i StokerCloud så vi andre ikke kan se det ???
Start fyret, og gerne online så vi kan se hvad der sker.
Se besked i StokerCloud.
Det tænkte jeg også MHES, så forsvinder ideen sgu da i, at følge en tråd.
Thomas
-
Super at skrive beskeder i StokerCloud så vi andre ikke kan se det ???
Start fyret, og gerne online så vi kan se hvad der sker.
Se besked i StokerCloud.
Det er det nemmeste for mig, for der kan jeg se hvilke ændringer der sker hvor og hvornår.
Lige pt. er det tal fra det der er skrevet i denne tråd, så ikke noget nyt der.
Det der sker er, at sneglen ikke bringer piller frem til opstart.
Den kan køre når der f.eks. afvejes, men ikke i drift situationer.
Der er set efter løse forbindelser.
Det må blive en opgave for forhandleren.
-
Lige nu har jeg skiftet motor og kondensator til snegl og nu har det kørt 10 min uden at gå i stå og jeg kan hele tiden hører piller falde ned
-
Det kunne nu også være at et par tænder der var røget i gear kassen så ville den springe over en gang i mellem der skal ikke så meget til at ødelægge et par tænder hvis der sætter sig piller i flex røret ned til brændern kan den ikke komme af med pillerne. Og så siger det knas det er ikke sikkert at man lige op dager at den stopper da de piller jo kan gå løs igen flex røret skal man være 100% sikker på at den sider som den skal
-
Hej Mikael,
På dine kurver ser det ud til at dit fyr har kørt fra kl 11:30 d. 3/2 til nu kl. 19:45 d. 4/2 på 100% uden at kedeltemperaturen kommer op på bare 60oC.
Har du afvejet sneglen og indstillet blæs lav, midt og høj korrekt ?
Hilsen
Michael
Lige nu har jeg skiftet motor og kondensator til snegl og nu har det kørt 10 min uden at gå i stå og jeg kan hele tiden hører piller falde ned
-
hej michael
jeg har afvejet og justeret så godt jeg kunne
men har ikke haft så meget tid de sidste par dage da der har været travlt, men vil i morgen lave en ny afvejning og ny justering og se om det hjælper
har justeret lidt på blæs høj når jeg kom hjem om aften da jeg syntes at flammerne have ændret sig fra store til mindre ??
var bare glad for at få varme i huset i første omgang
Vh mikael
-
Når du justere, må der gerne gå 4 min. mellem hver justering.
Forbrændingen skal lige nå at falde på plads, inden flammen bedømmes.