Brændsel => Andet => Emne startet af: ole.stevelt efter Feb 04, 2015, 14:57
-
(http://s17.postimg.org/pdhuzlet7/VVB_tegning_150204.jpg) (http://postimg.org/image/pdhuzlet7/)
Min VVB (Ca 100 l) er i Stuehus og Fyret i Udhus. Cirk. pumpen er sat på V10 styringen.
Der er en skydeventil på fremløbet for at der ikke skal "mølle" for meget vand igennem VVB, og en termostatventil på returen (Alm 2 strengs-system). Den temostatventil, der sidder skruer ned for gennemstrøning, hvis den bliver for varm, men der må findes en, der først åbner, nå temperaturen kommer over en vis størrelse evt. med en føler i et dykrør?. Er der nogen af Jer kloge hoveder, der kan sige noget om dette. Det er mest til sommerbrug, når jeg overvejdende laver varm vand, og måske under tiden gerne vil udnytte "restvarmen fra anlægedt uden at temperaturen i varmbvandsbeholderen falder. !!
-
Hej Ole,
Jeps, en danfoss AVTA-ventil åbner ved stigende temperatur, mens dens "bror" AVTB åbner ved faldende temperatur ;)
Hilsen
Michael
(http://s17.postimg.org/pdhuzlet7/VVB_tegning_150204.jpg) (http://postimg.org/image/pdhuzlet7/)
Min VVB (Ca 100 l) er i Stuehus og Fyret i Udhus. Cirk. pumpen er sat på V10 styringen.
Der er en skydeventil på fremløbet for at der ikke skal "mølle" for meget vand igennem VVB, og en termostatventil på returen (Alm 2 strengs-system). Den temostatventil, der sidder skruer ned for gennemstrøning, hvis den bliver for varm, men der må findes en, der først åbner, nå temperaturen kommer over en vis størrelse evt. med en føler i et dykrør?. Er der nogen af Jer kloge hoveder, der kan sige noget om dette. Det er mest til sommerbrug, når jeg overvejdende laver varm vand, og måske under tiden gerne vil udnytte "restvarmen fra anlægedt uden at temperaturen i varmbvandsbeholderen falder. !!
-
Hej
Prøv at kigge i dba, skal du ha den fra ny, skal du nok pantsætte huset. :'(
Er der ikke noget med at man kan bruge en avtb (billigere) og så bare vende et eller andet i den.
-
Man kan vende funktionen ved at bytte om på håndtag og termostatdel ( eller vende ventildelen 180o om man vil), det bliver ikke helt samme regulering, men funktionen bliver omvendt.
Hilsen
Michael
Hej
Prøv at kigge i dba, skal du ha den fra ny, skal du nok pantsætte huset. :'(
Er der ikke noget med at man kan bruge en avtb (billigere) og så bare vende et eller andet i den.
-
Tak til Michael og Ole for hurtige, gode svar. Vi venter spændt på intelligente ventiler der via impulser gennem el-nettet kan styres f. eks fra Woodystyringen. Der må være noget at hente for en rask opfinder!?
-
Jamen Ole, den slags ventiler findes da allerede ;)
...der findes rigtig mange "Intelligent house" systemer og komponenter, der er bare så mange forskellige systemer og koncepter at det er svært at finde det rigtige at inderstøtte ;)
Hvis du mener at du venter på at NBE "indfører" en master funktionalitet i styringen, så har det nok lidt længere udsigter ;)
...og jeg kan ikke lige se hvordan det kan løse dit "problem" ;)
Hilsen
Michael
Tak til Michael og Ole for hurtige, gode svar. Vi venter spændt på intelligente ventiler der via impulser gennem el-nettet kan styres f. eks fra Woodystyringen. Der må være noget at hente for en rask opfinder!?
-
Hvis din varmtvandsbeholder nu er en med elpatron.
Kunne man vel bruge beholderens indbyggede termostat
til at tænd/Slukke og så tilslutte de 230 vac der normalt så går til
elpatroner til en magnetventiler som åbner og lukker for
varme tilgangen til beholderen.
-
Nej! Det er blot en gennemløbsvarmer, men jeg har en 30 l metro el. jeg kobler/kan koble på, når jeg slukker for fyret i længere tid (om sommeren). Så, det kan godt være, det, for at bruge Shakespear's ord, er"Stor ståhej for ingenting" Den termostat ventil, man kan se på tegningen er en "Ehheimer RTL", beregnet som returventil til gulvvarme. Jeg ved ikke, om man kan vende "mekanikken" i den? Nu går jeg jo hjemme det meste af dagen og kan jo slukke for gennemstrømningen samtidig med at jeg slukker for fyret. 8) Tak for gode råd
-
Hvis du går hjemme hele dagen, er det da en skovl du skal bruge og ikke al det moderne teknik (og AVTA vil da heller ikke fungere, da en to strengs system aldrig får sendt det varme kedelvand over så den åbner til VVB'en)
Skovlen skal du bruge til at lægge et føringsrør ned, så du kan trække styrestrømmen til en 2 vejsventil O0
Nej! Det er blot en gennemløbsvarmer, men jeg har en 30 l metro el. jeg kobler/kan koble på, når jeg slukker for fyret i længere tid (om sommeren). Så, det kan godt være, det, for at bruge Shakespear's ord, er"Stor ståhej for ingenting" Den termostat ventil, man kan se på tegningen er en "Ehheimer RTL", beregnet som returventil til gulvvarme. Jeg ved ikke, om man kan vende "mekanikken" i den? Nu går jeg jo hjemme det meste af dagen og kan jo slukke for gennemstrømningen samtidig med at jeg slukker for fyret. 8) Tak for gode råd
-
Jeps, det kan være svært at have flow der kan trigge en AVTA, men det løses med et drøvlet tværløb for enden af strengen, ligesom det man laver når man har et langt rørforløb og vil undgå lange ventetider på varmt fremløbsvand ;)
Men jeg er generelt helt enig, AVTA/AVTB løsning er helt i skoven og sindsygt dyr ;)
...specielt når der nu findes en simpel, billig og velfungerende løsning med en 2- eller 3-vejs ventil, og så kan man jo bruge de sparede penge til at købe træpiller eller en god bøf/rødvin som deles med konen ;)
Hilsen
Michael
Hvis du går hjemme hele dagen, er det da en skovl du skal bruge og ikke al det moderne teknik (og AVTA vil da heller ikke fungere, da en to strengs system aldrig får sendt det varme kedelvand over så den åbner til VVB'en)
Skovlen skal du bruge til at lægge et føringsrør ned, så du kan trække styrestrømmen til en 2 vejsventil O0
Nej! Det er blot en gennemløbsvarmer, men jeg har en 30 l metro el. jeg kobler/kan koble på, når jeg slukker for fyret i længere tid (om sommeren). Så, det kan godt være, det, for at bruge Shakespear's ord, er"Stor ståhej for ingenting" Den termostat ventil, man kan se på tegningen er en "Ehheimer RTL", beregnet som returventil til gulvvarme. Jeg ved ikke, om man kan vende "mekanikken" i den? Nu går jeg jo hjemme det meste af dagen og kan jo slukke for gennemstrømningen samtidig med at jeg slukker for fyret. 8) Tak for gode råd