Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kjanja efter Feb 22, 2015, 00:33

Titel: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 00:33
Efter at være kommet forkert ind i et emne på dette forum, starter jeg her på ny.
Jeg har fået et par svar andet steds, med at skulle bare udføre afvejning og autoberegning igen, men det passer bare ikke til en af de første scottebrænder med 8 bens stik og stor sort blæser, det starter med skaktføler, som skal være ptc og fejl, stik ikke monteret. Jeg var heldig at finde et andet emne der bekræfter, at min formodning til at autoberegning, blæser alt for hårdt:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5409.0
Så deg har stillet til det jeg var kommet til igen, skal så bare finjusteres. Det hjælper så alt ikke på at den interne snegl, kun kører 3 gange et sekund imellem ekstern snegl fylder på, dermed ligger der stadig pille i intern sneglen med fare for tilbage brand og piller kommer jo heller ikke langt nok ind på hærden. En sidste ting jeg har observeret, efter optænding, er første gang ekstern snegl fylder pille på, er det mere end mængden til eltænding, dermed ryger den helt vildt til piller er ud brændt.
kjanja på stokercloud
(http://s8.postimg.org/8zlgwttoh/forbr_nding_ved_atoberegning.jpg) (http://postimg.org/image/8zlgwttoh/)
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: dannidines efter Feb 22, 2015, 06:42
Hejsa :)

1. Skaktføler - det har du fået løst, korrekt? På de nye styringer skal man ind i menuen og vælge mellem NTC/PTC/PT1000, alt efter hvilket print man har siddende på brænderen :)

2. Autoberegning, når 360sek afvejningen er indtastet, fortæller styringen mængden/energien brænderen får tilført pr. Kørsel, dine blæserværdier skal du stadig selv rette til - der er mange forhold som spiller ind på det enkelte anlæg (skorstenstræk, pillernes "beskaffenhed" o.l.) så det passer fint til din brænder med 8-pin stik :)

3. Der må godt, faktisk SKAL der ligge piller tilbage ved den interne snegl (det gjorde der ikke tidligere mindes jeg) den interne snegl dosserer brændsel til bålet udfra den mængde 360sek afvejningen er indtastet til og ud fra de værdier angivet i autoberegning og det er een af måderne Scotte/Woody/RTB kan modulere ned til 10% drift på, kombineret med din justering af blæser ved 10%/50%/100%, så skal din nye styring kombineret med gamle brænder nok fungere :)

Ved en evt. Tilbagebrænd, da jogger den internesnegl alle piller ind på herden og blæseren går i 100% samt evt. Kompressorrens skyder af, så ingen problemer :)
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 08:09
Efter at være kommet forkert ind i et emne på dette forum, starter jeg her på ny.
Jeg har fået et par svar andet steds, med at skulle bare udføre afvejning og autoberegning igen, men det passer bare ikke til en af de første scottebrænder med 8 bens stik og stor sort blæser, det starter med skaktføler, som skal være ptc og fejl, stik ikke monteret. Jeg var heldig at finde et andet emne der bekræfter, at min formodning til at autoberegning, blæser alt for hårdt:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5409.0
Så deg har stillet til det jeg var kommet til igen, skal så bare finjusteres. Det hjælper så alt ikke på at den interne snegl, kun kører 3 gange et sekund imellem ekstern snegl fylder på, dermed ligger der stadig pille i intern sneglen med fare for tilbage brand og piller kommer jo heller ikke langt nok ind på hærden. En sidste ting jeg har observeret, efter optænding, er første gang ekstern snegl fylder pille på, er det mere end mængden til eltænding, dermed ryger den helt vildt til piller er ud brændt.
kjanja på stokercloud
(http://s8.postimg.org/8zlgwttoh/forbr_nding_ved_atoberegning.jpg) (http://postimg.org/image/8zlgwttoh/)

Jeg kan se et par fodfejl i dine indstillinger.
Autoberegning forudsætter at der er vejet korrekt af, og det rigtige tal er indtastet.
Autoberegning skal over på "Til" eller "Ja"
Forslag til indstilling i renseblæs 10 min - 5 sek - 21 %
I menu "eltænding" sættes tiden til forvarmning tilbage på 60 sek.
Max tid ændres til 10 min.
Blæs i optænding ændres til 10 - 6 - 20
Det vil være en fordel at cirkulations pumpen blev tilsluttet styringen.
Blæser tal finder du her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 09:30
Når autoberegning, kan jeg ikke stille noget.
Skaktføler er blevet den ntc der var med til styring, jeg kan ikke finde et punkt i Ver.7 hvor der kan vælges føler type.
Intern snegl ligger pillerne inde i sneglen, den drejer jo kun en kvart omgang pr. gang.
Blæs rens har jeg aldrig haft problemer med aske eller slagge, det har blæseren kunnet klare.
Eltænder er ikke som i andre har, jeg har et 12 volt gløderør på transformator, der er ild efter 30 sekunder, men nu hvor piller ligger foran i en stor stak kan der første ses lys i fotocelle efter 3 minutter.
Jeg har i begyndelsen for 9 år siden lavet en lille lap i skakt, så at piller ikke lige faldt over mod fotocellen og støvede den til, nu er det der igen, hver gang jeg ser efter er den fyldt med støv. Jeg har kørt i 9½ år, aldrig skullet skifte andet end eltænder, jeg har for 3 år siden haft en relais fejl i styringen, fået det skiftet og det kørte bare fint igen, nu er der et par kondensatorer der er bulet op og skal skiftes, så kører den nok igen.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: Torrildvej2 efter Feb 22, 2015, 09:49
Når autoberegning, kan jeg ikke stille noget.
Skaktføler er blevet den ntc der var med til styring, jeg kan ikke finde et punkt i Ver.7 hvor der kan vælges føler type.
Intern snegl ligger pillerne inde i sneglen, den drejer jo kun en kvart omgang pr. gang.
Blæs rens har jeg aldrig haft problemer med aske eller slagge, det har blæseren kunnet klare.
Eltænder er ikke som i andre har, jeg har et 12 volt gløderør på transformator, der er ild efter 30 sekunder, men nu hvor piller ligger foran i en stor stak kan der første ses lys i fotocelle efter 3 minutter.
Jeg har i begyndelsen for 9 år siden lavet en lille lap i skakt, så at piller ikke lige faldt over mod fotocellen og støvede den til, nu er det der igen, hver gang jeg ser efter er den fyldt med støv. Jeg har kørt i 9½ år, aldrig skullet skifte andet end eltænder, jeg har for 3 år siden haft en relais fejl i styringen, fået det skiftet og det kørte bare fint igen, nu er der et par kondensatorer der er bulet op og skal skiftes, så kører den nok igen.

Hvad er det du gerne vil justere, som du ikke kan, når den kører i autoberegning?
Det eneste du skal justere, efter du har indtastet vægten, er blæs lav midt og høj, 10% 50% 100%. Så skal styringen nok selv klare at dosere pillerne rigtigt. Den interne snegl vil så også køre mere end en kvart omgang.
Så tast vægten, slå autoberegning til, lås ydelsen på 100% stil blæser høj 100% så det giver en pæn flamme, og derefter 50% og 10% på samme måde. Så skal den nok køre.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2015, 10:02
Hmm, det er noget forvirrende at læse det du skriver  ;)
Som jeg forstår dit problem (dine problemer) så er det startet med at du har udskiftet din v4.x styring til en v7.x styring.

Helt korrekt har du opdaget at siden du købte din v4.x styring (for mere end 9 år siden) så har NBE skiftet fra PTC føler på brænderen til NTC føler.
Det kan selvfølgelig godt opfattes som sjusk fra NBE's side at de ikke har fortalt dig dette, men det har altså aldrig været nogen hemmelighed  ;)
...og faktisk ganske ofte er emnet blevet omtalt i dette forum når nogen har ønsket at skifte styring.
Du kan nok heller ikke helt forvente at vinterdækkene fra en 9 år gammel bil bare passer på en helt ny af samme model  ;)

Det med at den interne snegl ikke bare "maser" hele den tilførte mængde træpiller ind af én gang, er også en udvilking der er sket siden du købte din styring.
Den "nye" måde at køre den interne snegl på er faktisk flere år gammel, og giver en væsentlig mere jævn tilførsel af piller på herden.
På din gamle v4.x styring blev doseringen styret på en helt anden måde end den gør nu, og den "nye metode" har medført væsentlig bedre forbrænding på herden med deraf følgende virkningsgrad på fyret.

Det med at du får støv på din fotocelle, det kan du nok ikke laste styringen for  ;)

El-tændings menuen er væsentligt forandret fra v4.x, men du kan faktisk få præcis samme optændingsfunktion ved at stille parametrene rigtigt.
At du så har valgt at erstatte standard el-tænderen med din egen 12-volt via transformer, det gør ingen forskel.

Det du skal gøre for at dit fyr kommer til at køre ordentligt igen er enten at gå tilbage til din velkendte v4.x styring eller sætte dig ind i hvordan den nye v7-styring du har købt fungerer.

Nu har jeg haft NBE brænder med skiftende styringer i mere end 12 år så jeg kan helt klart sige at der er overordentlig stor forskel på de to styringer, men det er absolut til den gode side  ;)

Følg manualen til v7.x til punkt og prikke og glem dine gamle indstillinger, eller fortsæt med din gamle v4.x styring  ;)
Begge dele vil fungere  ;)

Hvis du har tålmodighed til det, så prøv at læse min vejledning på min web-side http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
...men hvis du ikke har tålmodighed til at læse det hele, så lad være med at starte på det  ;)

Hilsen
Michael



Når autoberegning, kan jeg ikke stille noget.
Skaktføler er blevet den ntc der var med til styring, jeg kan ikke finde et punkt i Ver.7 hvor der kan vælges føler type.
Intern snegl ligger pillerne inde i sneglen, den drejer jo kun en kvart omgang pr. gang.
Blæs rens har jeg aldrig haft problemer med aske eller slagge, det har blæseren kunnet klare.
Eltænder er ikke som i andre har, jeg har et 12 volt gløderør på transformator, der er ild efter 30 sekunder, men nu hvor piller ligger foran i en stor stak kan der første ses lys i fotocelle efter 3 minutter.
Jeg har i begyndelsen for 9 år siden lavet en lille lap i skakt, så at piller ikke lige faldt over mod fotocellen og støvede den til, nu er det der igen, hver gang jeg ser efter er den fyldt med støv. Jeg har kørt i 9½ år, aldrig skullet skifte andet end eltænder, jeg har for 3 år siden haft en relais fejl i styringen, fået det skiftet og det kørte bare fint igen, nu er der et par kondensatorer der er bulet op og skal skiftes, så kører den nok igen.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 11:50
Det kan jeg godt se at der er sket en del, både med kedler og brændre, blandt andet hærdristen, jeg startede med den lange snude på og fik den hurtigt kortet af, den model er så til at købe endnu, men når jeg ser på hullerne i den, så er der få huller i begyndelsen og flere på midten, er det så ikke der pillerne skal hen for at brænde.
Jeg har læst din grundlæggende pdf og printet de sider ud som jeg kunne forstå. Jeg kan ikke noget med pid og andre højt tekniske ting.
Jeg kan end ikke finde det sted hvor man i Ver.7 skal kunne låse 10%- 50% og !00% som du snakker om for at justere flammen. Eltænding virker jo fantastisk, bare ulogisk for mig at pillemængden, første gang efter fotocensor kan se ild, fylder mere på end eltændings mængden og så ryger, det er for mig spild. Nu er eltænding jo heldigvis ikke så tit.  Jeg er jo ikke den eneste der har haft problemer med en gammel brænder, jeg skal nok få det til at køre med tiden, bare ikke den interne snegl, det skal programeres. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5409.0
Der blev nævnt at cirkulations pumpen skulle være med på, det har jeg haft på klemme L5, den starter lige og går så i stå, selv om kedlen er
56 grader.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 12:02
Det kan jeg godt se at der er sket en del, både med kedler og brændre, blandt andet hærdristen, jeg startede med den lange snude på og fik den hurtigt kortet af, den model er så til at købe endnu, men når jeg ser på hullerne i den, så er der få huller i begyndelsen og flere på midten, er det så ikke der pillerne skal hen for at brænde.
Jeg har læst din grundlæggende pdf og printet de sider ud som jeg kunne forstå. Jeg kan ikke noget med pid og andre højt tekniske ting.
Jeg kan end ikke finde det sted hvor man i Ver.7 skal kunne låse 10%- 50% og !00% som du snakker om for at justere flammen. Eltænding virker jo fantastisk, bare ulogisk for mig at pillemængden, første gang efter fotocensor kan se ild, fylder mere på end eltændings mængden og så ryger, det er for mig spild. Nu er eltænding jo heldigvis ikke så tit.  Jeg er jo ikke den eneste der har haft problemer med en gammel brænder, jeg skal nok få det til at køre med tiden, bare ikke den interne snegl, det skal programeres. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5409.0
Der blev nævnt at cirkulations pumpen skulle være med på, det har jeg haft på klemme L5, den starter lige og går så i stå, selv om kedlen er
56 grader.

Når din pumpe ikke starter er det fordi du ikke har aktiveret udgang L5
Man indstiller min og maks ydelse i menu Regulering.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2015, 12:19
Tja, det indlæg du linker til som skulle have haft problemer ligesom dig, må da være en misforståelse  ;)
Peter har netop ikke haft problemer med den nye styring  ;)
...det eneste Peter undrede sig lidt over var at blæsertallene standard var meget højere i den nye styring end han var vant til, men det svarer han faktisk også på selv  ;)
Årsagen er jo at hans gamle styring (ligesom din) er opsat til de gamle blæsere , mens de nye styringer standard er opsat til de blæsere der bruges i dag (vel egentlig meget fornuftigt).
Det betyder så at Peter (og dig) bliver nødt til at justere en hel del ned på blæsertallene da I jo har gamle blæsere der yder væsentligt mere.

For Peter (i det indlæg du linker til) var det ikke noget problem  ;)

Nu skal du ikke misforstå dette indlæg, du har ret til al den hjælp du har behov for og du skal nok få den  ;)
...det nytter bare ikke noget at du skyder skylden for dit manglende kendskab til den nye styring du har købt, på styringen  ;)


Hilsen
Michael
 
Det kan jeg godt se at der er sket en del, både med kedler og brændre, blandt andet hærdristen, jeg startede med den lange snude på og fik den hurtigt kortet af, den model er så til at købe endnu, men når jeg ser på hullerne i den, så er der få huller i begyndelsen og flere på midten, er det så ikke der pillerne skal hen for at brænde.
Jeg har læst din grundlæggende pdf og printet de sider ud som jeg kunne forstå. Jeg kan ikke noget med pid og andre højt tekniske ting.
Jeg kan end ikke finde det sted hvor man i Ver.7 skal kunne låse 10%- 50% og !00% som du snakker om for at justere flammen. Eltænding virker jo fantastisk, bare ulogisk for mig at pillemængden, første gang efter fotocensor kan se ild, fylder mere på end eltændings mængden og så ryger, det er for mig spild. Nu er eltænding jo heldigvis ikke så tit.  Jeg er jo ikke den eneste der har haft problemer med en gammel brænder, jeg skal nok få det til at køre med tiden, bare ikke den interne snegl, det skal programeres. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5409.0
Der blev nævnt at cirkulations pumpen skulle være med på, det har jeg haft på klemme L5, den starter lige og går så i stå, selv om kedlen er
56 grader.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 14:06
Jeg har aktiveret pumpen i manuel styring og sat temperatur ved pumpe.
Nu har jeg lige renset det hele og boret motorprint af, så jeg kan lode en PT1000 føler på til skakt, det havde jeg på lager.
Skulle bare lige se om du havde nævnt PT1000.
Hilsen kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2015, 14:11
Øh, skrev du ikke i et tidligere indlæg at du ville sætte en NTC-føler på skakten ?
...eller har du brugt den til kedelføler, som jo også skal være NTC ?

Hilsen
Michael

Jeg har aktiveret pumpen i manuel styring og sat temperatur ved pumpe.
Nu har jeg lige renset det hele og boret motorprint af, så jeg kan lode en PT1000 føler på til skakt, det havde jeg på lager.
Skulle bare lige se om du havde nævnt PT1000.
Hilsen kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 14:42
Jeg har aktiveret pumpen i manuel styring og sat temperatur ved pumpe.
Nu har jeg lige renset det hele og boret motorprint af, så jeg kan lode en PT1000 føler på til skakt, det havde jeg på lager.
Skulle bare lige se om du havde nævnt PT1000.
Hilsen kjeld

Lige så snart du går ind i menu Manuel, slukker du alm. drift.
I den menu kan man afprøve alle udgange, hver for sig.
Du skal ind i menuen til pumpen, og i den menu aktivere udgangen som pumpen er tilsluttet.
Ellers får pumpen ikke strøm så den kan køre i alm. drift.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 17:24
Det kunne jeg se at PT 1000 ikke kan bruges og at der ikke findes omstilling i den model, skakttemperatur så rigtig nok ud, men kedeltempera tur stod på 94 grader, så tilbage til NTC med meget langt kabel, jeg vil have en til at lode på motorprint, så jeg ikke har løse kabler.
Renset alt og startet op nået op til 100% i autoberegning,  lidt op, flammen ok ydelsen også, blæsertal havde den jo beholdt, dem ændre den kun når man starter op med afvejning
Nået ned på 50% også ok, ydelse 8kw, tvangsfodret den lidt for at få brænder ned på 10%, fik jeg også, der måtte jeg så efter udbrænding af tvangs piller, stille ned i pille mængde og det kan kun lade sig gøre når autoberegning er slået fra, der var så mange piller foran at fotocelle ikke kunne se ild i flere minuter, 3,3 er for meget til 10%, nu på 1,8%. Jeg er tilfreds nu.
Cirkulations pumpe, sætter jeg en lampe på så kan jeg se hvad den gør.
Intern snegl kom ikke til at køre mere ved autoberegning, ved eltænding mængde kører den, som jeg kender det.
Arbejder du ved NBE om jeg må spørge.
Hilsen kjanja
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 18:16
Det kunne jeg se at PT 1000 ikke kan bruges og at der ikke findes omstilling i den model, skakttemperatur så rigtig nok ud, men kedeltempera tur stod på 94 grader, så tilbage til NTC med meget langt kabel, jeg vil have en til at lode på motorprint, så jeg ikke har løse kabler.
Renset alt og startet op nået op til 100% i autoberegning,  lidt op, flammen ok ydelsen også, blæsertal havde den jo beholdt, dem ændre den kun når man starter op med afvejning
Nået ned på 50% også ok, ydelse 8kw, tvangsfodret den lidt for at få brænder ned på 10%, fik jeg også, der måtte jeg så efter udbrænding af tvangs piller, stille ned i pille mængde og det kan kun lade sig gøre når autoberegning er slået fra, der var så mange piller foran at fotocelle ikke kunne se ild i flere minuter, 3,3 er for meget til 10%, nu på 1,8%. Jeg er tilfreds nu.
Cirkulations pumpe, sætter jeg en lampe på så kan jeg se hvad den gør.
Intern snegl kom ikke til at køre mere ved autoberegning, ved eltænding mængde kører den, som jeg kender det.
Arbejder du ved NBE om jeg må spørge.
Hilsen kjanja

Ja, kig i min signatur.
Når jeg ser dine grafer og din log, kan jeg se at du ikke på noget tidspunkt har låst styringen i 10 - 50 eller 100% drift.
Jeg kan se at du ændre indstilling for blæser tal, men ikke ved en bestemt drift %
Jeg kan se at autoberegningen igen er ude af drift.
Når du ikke låser effekten har du ikke en ærlig chance for at få indstillingerne på plads.
Brug lidt tid, og følg manualen.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 20:03
Jeg kan på side 23 se at det skal man kunne låse, men ikke hvor eller hvordan det skal gøres. Jeg har tage foto af alle indstilnger og der er en jeg ikke kan finde noget om:02 styring basis styring


Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 20:08
Sådan ser det ud når jeg vælger 32,9% afslutter med menu, så bliver den der og tager effekt.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 20:13
Sådan ser det ud når jeg sætter en effekt, afslutter med menu, så bliver den der og tager effekt.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 20:31
Du viser fotos af iltstyrings menu, snegle menu, men det er i menu Regulering,
at du stiller min. og maks. effekt for at kunne indstille forbrændingen.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: Frank Chr. efter Feb 22, 2015, 22:53
Prøver da lige igen, "hvis det handler om at finde ud af at "låse" ydelsen og få indreguleret blæserluften korrekt. Så fandt jeg lige dette link via Paw henvisning" https://www.youtube.com/watch?v=QyfGAoitQg8

Er grundprincippet ikke ens i alle styringer ang. overnævnte?

/Frank

 
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 22, 2015, 23:52
Hej Frank
Det er en ver.6 og det er min overbvisning at det ikke kan sammenlignes med ret meget i ver.7
Der er ingen billeder i manual på ver.7 om hvordan man gør.
Hilsen kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 00:06
Hej Michael
Tak for din tolmodighed, jeg forstår bare ikke det du svarer. Jeg har straks været nede og set ind i regulering, der sætter jeg den jo kun til hvad max ydelse kedlen skal komme op på og jeg har sat den til 65%, det havde jeg også i ver.4.xx det svarer til at kedlen kun må køre op til ca. 10KW ydelse. Jeg opgiver hermed, jeg er godt tilfreds med som den kører nu, har lige stillet lidt ned i blæs rens, da piller blæser næsten ud og derfor svinger lux så tit, hvert 20 minut. Du kan som montør sikkert komme ind andre steder og regulere.
Hilsen Kjeld og tak for denne gang.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: john m efter Feb 23, 2015, 04:28
Prøv at gå i menu udvidet setup og marker den det giver flere muligheder
I alle menuer.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: Frank Chr. efter Feb 23, 2015, 11:57
Jeg er da kommet til en foreløbig forståelse af, at det Michael f kalder menu regulering i version 7 i det store hele svare til autoberegning (reg. af max. ydelsen) i version 6, eller er jeg helt forkert på den.  :)

/Frank

PS.
Tænker på om du ikke blot "glemmer" at sætte max. effekt tilbage på 100% til sidst.  ;)   
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 13:28
Hej Frank
Fint nok med autoberegning, til nye anlæg, jeg med et gammelt og stor blæser, m.m. Skakt føler, Røgføler der kun kan klare 200 grader, ingen mulihed for omstilling til PT1000 til 400 grader, jeg når op på 250 grader ved opstart fra kold, nye BlackStar, kan sikkert holde røgtemperatur der ned, med de nye regler for fyring. Kunne være fint hvis Michael kunne lave en fin video næste gang han laver en finindstilling af en Ver.7, som den der ligger for Ver.6.
Hilsen kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: john m efter Feb 23, 2015, 13:35
Se hvad jeg skriver længere oppe så kan der også skiftes skakt og røgfølertype
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: Torrildvej2 efter Feb 23, 2015, 14:04
Hej Frank
Fint nok med autoberegning, til nye anlæg, jeg med et gammelt og stor blæser, m.m. Skakt føler, Røgføler der kun kan klare 200 grader, ingen mulihed for omstilling til PT1000 til 400 grader, jeg når op på 250 grader ved opstart fra kold, nye BlackStar, kan sikkert holde røgtemperatur der ned, med de nye regler for fyring. Kunne være fint hvis Michael kunne lave en fin video næste gang han laver en finindstilling af en Ver.7, som den der ligger for Ver.6.
Hilsen kjeld

Hej Kjeld

Autoberegning virker også fint med en gammel og stor blæser. Du skal bare vende din tankegang på hovedet, og slå autoberegning til, og lade den køre den beregnede mængde piller ind, og det du så skal justere på, er den tilførte ilt mængde, altså luften, din blæser giver, ved at ændre blæser % i regulering. Ikke i O2 menuen.

Mvh.
Hans Jørgen
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 16:18
Hej John
Udvidet setup, er kun til udvidelses modul, så får du 10 elller 20 flere udgange.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: john m efter Feb 23, 2015, 16:29
Prøv nu at gå ind i udvidet setup og tryk ja og du vil kunne ændre følere i system indstillinger
og ændre drifts effekt i regulering.når du er i udvidet Setup er det teknik indstillinger du skal sige ja til
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 17:22
Hej John
Det har jeg prøvet, den kommer kun med udvidet modul, siger jeg ja der og går tilbage, så komme styring et øjblik efter og siger udvidet modul ikke fundet. Det er som om der mangler noget i den styring. Går jeg i manuel styring og sætter L5 fra off på on så tænder den pæren jeg har sat på, men går jeg tibage i menuen, så slukke den bare. Jeg har nu læste Pdf. om reset, hvordan og det prøver jeg nu.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: john m efter Feb 23, 2015, 17:33
Måske det er noget vers. Min er 7.0521
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: Torrildvej2 efter Feb 23, 2015, 17:49
Hej John
Det har jeg prøvet, den kommer kun med udvidet modul, siger jeg ja der og går tilbage, så komme styring et øjblik efter og siger udvidet modul ikke fundet. Det er som om der mangler noget i den styring. Går jeg i manuel styring og sætter L5 fra off på on så tænder den pæren jeg har sat på, men går jeg tibage i menuen, så slukke den bare. Jeg har nu læste Pdf. om reset, hvordan og det prøver jeg nu.
Hilsen Kjeld

Kjeld hvor bor du i landet? Tænkte om der er en i nærheden som evt. kunne komme forbi, og hjælpe dig med at finde de rigtige indstilings steder. Når jeg læser dine kommentare, opfatter jeg det som om at du ikke har fået "låst" op for udvidet setup, og derfor ikke kan finde de rigtige steder.
Der er også forskel på udvidet setup og udvidelse modul.

Mvh.
Hans Jørgen
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2015, 17:55
Hej Kjeld,

Jeg har lavet en lille vejledning specielt til dig  ;)
..den beskriver hvordan du laver justeringen af din brænder med en v7-styring.

http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf (http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf)

Sig til hvis der er noget der er uklart eller forkert  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 17:59
Hej Hans Jørgen
6400, men det gavner jo ikke noget når de ting, som jeg bliver bedt om at gøre ikke er der i styringen.
Jeg har lige stoppet og går ned og reset, efter den Pdf. jeg har, så se om der sker noget.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 18:01
Hej Michael
Det siger not found
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2015, 18:04
Prøv igen  ;)
...der var lige lidt vrøvl med upload  ;)

Det er en "quick & dirty" vejledning, men jeg tror at den kan hjælpe dig  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael
Det siger not found
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 19:13
Hej Michael
Er ankommet fine billeder, jeg kan ikke få mine kammeraer til at focusere på det display. Jeg går ned og sammenligner på mit display, men jeg kan allerede sige at på  de 2 første billeder mangler der en del i min styring.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2015, 20:00
Arh, ja jeg er jo beta tester, så måske nogle af menuerne er anderledes end dine  ;)
...men grundessensen burde være den samme.

Måske passer menu numrene ikke, men navnet på menuer burde passe.

Du skal også lige være opmærksom på at jeg har udvidelsesprint, så jeg har lidt flere indstillinger end dig.


Hilsen
Michael

Hej Michael
Er ankommet fine billeder, jeg kan ikke få mine kammeraer til at focusere på det display. Jeg går ned og sammenligner på mit display, men jeg kan allerede sige at på  de 2 første billeder mangler der en del i min styring.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 21:32
Har jeg observeret i udvidet setup og dermed også nogle gain P.
Hvor kommer så i 10 snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og 100% effekt10kw fra jeg ved godt det passer til kedelstørelse/brænder, havde det været ved mig skulle det nok være 1.6kw og 16kw, det kan jeg så se i selve drifts display, det og det yder det ved % for at det kommer til at stemme overens med min kedel og brænder, så kan jeg få det til at stemme ved så og så mange % piller og så regulere luft efter det. Hvis pillemængde er for lille får jeg også mindre max effekt, men som det ses har jeg ikke brug for så meget, så dermed sat ned til 65% max ydelse.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2015, 21:35
Hej Kjeld,

Du må undskylde, men jeg får altså ikke hoved eller hale i det du skriver.
Prøv lige at skrive det igen  ;)

Hilsen
Michael

Har jeg observeret i udvidet setup og dermed også nogle gain P.
Hvor kommer så i 10 snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og 100% effekt10kw fra jeg ved godt det passer til kedelstørelse/brænder, havde det været ved mig skulle det nok være 1.6kw og 16kw, det kan jeg så se i selve drifts display, det og det yder det ved % for at det kommer til at stemme overens med min kedel og brænder, så kan jeg få det til at stemme ved så og så mange % piller og så regulere luft efter det. Hvis pillemængde er for lille får jeg også mindre max effekt, men som det ses har jeg ikke brug for så meget, så dermed sat ned til 65% max ydelse.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 21:45
Hej
Nej kan jeg godt forstå, men ud fra billeder i Pdf. Hvor kommer så i snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og ydelse 100% effekt10kw fra.
Mit billede slutter ved, snegl køretid ved 100%    24% og der under er der ikke mere.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2015, 21:56
Hmm, måske er parametrene i 10. Snegle ikke helt magen til dine parametre.
Jeg har jo v7.0535 som godt kan være lidt anderledes end din 7.0521.
Du kunne jo starte med at opdatere til v7.0522 som er den nyeste du kan downloade.
Det er ikke sikkert at den er magen til min, men muligheden er der da  ;)
Ellers kan det være at parametrene er i menuen "Regulering" men jeg husker det ikke helt.

Det med at du begrænser din brænder til 65% ydelse, det er ligegyldigt  ;)
Du kan roligt sætte den til 100% for den regulerer ikke længere op end der er behov for.
Det er ligesom din bil, den kan helt sikkert køre hurtigere end de 130 km/t som vi må på motorvejen, men den kører jo ikke hurtigere end du træder på speederen til  :)

Hilsen
Michael
 

Hej
Nej kan jeg godt forstå, men ud fra billeder i Pdf. Hvor kommer så i snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og ydelse 100% effekt10kw fra.
Mit billede slutter ved, snegl køretid ved 100%    24% og der under er der ikke mere.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 23, 2015, 23:28
Nej er jeg klar over, den kan så køre op til 100% ved koldstart.
Jeg kunne nu godt have klaret mig med et 10kw anlæg, men da jeg startede her i 2005, var der et olieforbrug på 3500l, så derfor fik jeg hurtigt stillet om til piller, dengang 7 tons, efter en god gang isolering, nu 4,5 tons, men det har den størrelse det har og det kører godt nu.
Jeg prøver den opdatering, jeg kan jo altid reset igen.
Tak for hjælpen.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 24, 2015, 06:18
Hej Kjeld,

Jeg kan se af dine kurver at du indenfor de sidste 24 timer ikke har haft låst din brænder på hverken 10%, 50% eller 100%.
Det fortæller mig at du ikke har lavet en grundjustering som jeg har beskrevet for dig og som er forudsætningen for at dit fyr kører korrekt.

Det er selvfølgelig helt op til dig selv om du vil modtage hjælp, men det indrer mig bare når nu du selv spørger efter det.

Hilsen
Michael


Nej er jeg klar over, den kan så køre op til 100% ved koldstart.
Jeg kunne nu godt have klaret mig med et 10kw anlæg, men da jeg startede her i 2005, var der et olieforbrug på 3500l, så derfor fik jeg hurtigt stillet om til piller, dengang 7 tons, efter en god gang isolering, nu 4,5 tons, men det har den størrelse det har og det kører godt nu.
Jeg prøver den opdatering, jeg kan jo altid reset igen.
Tak for hjælpen.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 24, 2015, 18:53
Foto af blæser
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: john m efter Feb 24, 2015, 20:01
Blæsertal for den viste blæser er som udgangspunkt 5 10 15 hvis du kører 16 kW.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 24, 2015, 20:04
Men, det er kun et udgangspunkt...
...du skal stadig huske at lave en grundindstilling som jeg har beskrevet for dig  ;)

Hilsen
Michael


Blæsertal for den viste blæser er som udgangspunkt 5 10 15 hvis du kører 16 kW.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 25, 2015, 12:00
Hermed en stor tak til Michael for den hjælp jeg har fået.
Det ser godt ud nu og jeg er imponeret over hvor konstant  det holde temperaturen.
Den gamle ver.4.xx styring, havde vidst bare brændt sig for fast i hjernen.
Mvh. Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 25, 2015, 17:42
Hej Michael
Opdatering gennemført og kun få ændringer.
Jeg ser så, at der er sket store ændringer i stokercloud, kan ikke se ret meget.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 25, 2015, 19:48
Tja, det skete da du resatte styringen til original versionen, så ryger alle tidliger data  ;)
Opdateringer derimod giver ikke datatab  ;)

Jeg forstår ikke rigtigt hvorfor du resatte til oprindelig version, men nu er skaden sket.

Hilsen
Michael

Hej Michael
Opdatering gennemført og kun få ændringer.
Jeg ser så, at der er sket store ændringer i stokercloud, kan ikke se ret meget.
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 26, 2015, 07:32
Hej
Jeg har ikke reset, kun opdateret direkte i styring, men nu er det der også igen og alt virker fint.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: MHES efter Feb 26, 2015, 16:15
Ok, det ska, jeg ikke gøre mig klog på, men i går (25. februar 2015) viste StokerCloud at du kørte v 7.0464 og tidligere kørte du v7.0521.
I dag kan jeg så se at du har opgraderet til v7.0522 som er nueste version d.d.

Eneste måde du kan have fået v7.0464 tror jeg er ved teset af styringen, men det ved du bedst selv  ;)
...det passer så helt godt sammen med at alle "gamle" data er mistet.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har ikke reset, kun opdateret direkte i styring, men nu er det der også igen og alt virker fint.
Hilsen Kjeld
Titel: Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
Indlæg af: kjanja efter Feb 26, 2015, 16:56
Hej
Det er rigtigt, fik leveret med v7.0521, da jeg så at v70464 kunne omstille føler, lavede jeg reset og micro SD op/neddatering, så kunne jeg få min PT1000 føler til at virke, du mente så, at det ville styre bedre med nyeste v0522, der var så i første omgang flere ting ude af stokercloud og føler omstilling i styringen er heller ikke at se mere, men den virker ok, alt virker, de større udsving der er ligger ved min 7m snegl fra 5t silo.