Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ingemand efter Feb 22, 2015, 20:25

Titel: blackstar 10 kw
Indlæg af: ingemand efter Feb 22, 2015, 20:25
HJÆLP.
er først i denne sæson begyndt at bruge træpillefyr så har jo lidt problemer hist og pist men mit store problem lige nu er at jeg er gået fra sødra piller til piller fra spanvall i bøgetræ når jeg laver en autovejning ligger de på ca 1460 gr.og det indtaster jeg og regner med måske lidt naivt at så stiller det hele sig men jeg har oplevet flere gange at askeskuffen er fyldt op med halvt afbrændte piller og at pillerne hober sig op på brænderisten og klumper hvad gør jeg forkert er der nogen der kan hjælpe med dette problem
Titel: Sv: blackstar 10 kw
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 20:34
Hvilken styring har du ?
Titel: Sv: blackstar 10 kw
Indlæg af: ingemand efter Feb 22, 2015, 20:39
Hvilken styring har du ?

det er en version 6,30
Titel: Sv: blackstar 10 kw
Indlæg af: michael f efter Feb 22, 2015, 20:42
Lav en helt ny grundjustering af forbrændingen.
Følg guiden i manualen her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Jeg regner med du mente en Scotte.
Titel: Sv: blackstar 10 kw
Indlæg af: ingemand efter Feb 22, 2015, 21:12
Lav en helt ny grundjustering af forbrændingen.
Følg guiden i manualen her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Jeg regner med du mente en Scotte.
ja scotte brugervejledningen synes jeg er svær at forstå når man står derude og kører menuen igennem mætning- lav ydelse 2,97    høj 15,6    pause 7,55    iltstyring lav 14,0    høj 7,5 og så står man og glor og hved ikke hvad man skal stille på :'(
Titel: Sv: blackstar 10 kw
Indlæg af: michael f efter Feb 23, 2015, 06:08
Lav en pilleafvejning, sæt autoberegning på "ja" så skal du ikke kigge mere på mætninger mm.
"Lås" så Ydelsen på 10 - 50 - 100%  i menu "Rens/drifteffekt"
Brug gerne 10 min. til et kvarter i hver indstilling.
Juster blæser i menu "Korrektion"
Ved 10 ydelse justeres også skorstenstræk så bålet ikke bliver for småt/stort.
Stil effekten på 10 - 100 % igen og du er færdig med de store ting.