Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kongen efter Mar 19, 2015, 19:29
-
Hej
Lidt hjælp..
Skal sætte mit 8 pols stik til min styring version 7..,
Har farverne
Grå
Blå
Sort
Gul
Hvid
Brun
Rød
Grøn
Hvor skal de sidde....
-
Du skal tage farverne fra V6 styringen her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf ( se side 17 )og finde funktionen/udgangen på printet.
Flyt så udgangen/funktionen over i V7 http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf (se side 16 )
Udgange og funktioner har samme nr. f.eks. L5 eller T3 på begge print.
-
hej michael
kan du forklare nærmere som om jeg er helt blank.... har ikke en skid forstand på det.... har haft lidt ild i det gamle kabel som smeltede også et 8 pols og troede bare at det var skifte det i samme farve, men i stedet for en lyserød er der nu en sort ledning....
-
Hej
Lidt hjælp..
Skal sætte mit 8 pols stik til min styring version 7..,
Har farverne
Grå
Blå
Sort
Gul
Hvid
Brun
Rød
Grøn
Hvor skal de sidde....
Måske du kan bruge dette link http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4498.msg36346#msg36346 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4498.msg36346#msg36346) ^-^
-
Nu har jeg sat ledningerne i, men styringen står bare og klikker der sker ingenting... Hvad kan det være
-
Har du sat kablet med den gule mærke over overkog sikringen , og er den sat rigtig til , de 2 ledninger skal sluttet før styringen virker . ^-^
-
Overkogssikring?? Alt var koblet til jeg sku bare skifte det gamle 8 pols stik.... Det plejer at virke indtil at der var tilbage brand.... Kan Overkogssikringen være udløst og hvordan slår man den fra???
-
Overkogssikring?? Alt var koblet til jeg sku bare skifte det gamle 8 pols stik.... Det plejer at virke indtil at der var tilbage brand.... Kan Overkogssikringen være udløst og hvordan slår man den fra???
Viste ikke du havde haft tilbage brand , troede du var ved og skifte styringen , hvad gør styringen hvis du ikke piller stikket af på brænderen , sikringen til overkog aktivere du ved at trykke knappen ind under plastig skruen .