Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mikljen87 efter Apr 07, 2015, 10:56
-
hej
jeg opdagede at mit gulv var vådt foran min skorsten og fandt så ud af at vandet dryppede ud fra den lille renseskakt eller hvad man nu skal kalde den
nogle gode råd til hvordan jeg får løst problemet
se evt. billederne jeg har vedhæftet
venlig hilsen mikkel jensen
-
Lidt flere oplysninger :)
Er der rensemekanik i kedlen ?
Er der trækstabilisator ?
Har du lavet en grundjustering af fyret ?
Og er styringen på StokerCloud ?
-
ja der er rense mekanik i kedleen
ja der er trækstabilisator
ja har lavet grundjustering af fyret
nej jeg har ikke styringen på stoker cloud
har haft fyret i 2 år nu næsten uden nogle problemer
det er første gsng dette sker
-
Der er en klap på "rensemekanikken" der kan åbnes.
Er den åben ?
-
nej
-
nej
Så skal du ud og åbne den :)
-
okay det prøver jeg tak for hjælpen
-
Jeg prøvet noget lignende det samme i mit tilfælde var det for lav skorstenstempertur løsningen for mig var at hæve den.