Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soeren_adk efter Apr 08, 2015, 10:50

Titel: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 08, 2015, 10:50
hvad skal temperaturen helst ligge på, på faldskakten. ligger på en rimelig konstant temperatur på 43-45grader
men i dag fik jeg en alarm. da temperaturen kom helt op på 70. pga. slagger på herden.

jeg har prøvet at skrue op for blæserne. så faldt temperaturen i skakten også. men kunne ikke styre forbrændingen af pillerne.

Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: xkfc efter Apr 08, 2015, 10:59
Når temperaturen stiger i faldskakten er det som regel fordi der ikke er træk nok i kedel og skorsten.

Rens Kedel, røgvender, skorsten og brænderen, og lav en ny grundjustering.
Hvis der stadig mangler træk er der måske noget ved skorstenen der ikke er optimal.

Hilsen Kenneth
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: michael f efter Apr 08, 2015, 11:08
hvad skal temperaturen helst ligge på, på faldskakten. ligger på en rimelig konstant temperatur på 43-45grader
men i dag fik jeg en alarm. da temperaturen kom helt op på 70. pga. slagger på herden.

jeg har prøvet at skrue op for blæserne. så faldt temperaturen i skakten også. men kunne ikke styre forbrændingen af pillerne.

15 min. mellem at der renses er for lang tid, prøv 10 min.
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: Serval efter Apr 08, 2015, 11:15
Du skal selvfølgelig være opmærksom på hvad rum tempraturen er der hvor den står..

Har selv min Ståene i et lille lukket rum hvor der nemt kan blive en 35-40 grader... så vær sikker på den kan få frisk luft...

Men ja 10 mellem rens er en god i de og evt lad den blæse med 80-100% i rens...

Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: xkfc efter Apr 08, 2015, 11:15
Hvis man kigger på graferne ville jeg være ligeglad med om der renses for hver 15 eller 10min.

Det ser klart ud som om der er indtruffet et eller andet kl. 10:30, det er med at finde ud af hvad det er.
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 08, 2015, 11:24
skorstensfejeren fjernede renselemmen og den var ikke sat i igen. og det begyndte at blæse op. så måske kunne den ikke få træk igennem den åbne skorsten.

har sat den i igen.

umiddelbart har jeg sat fyret til nattid med sænkning på 10 grader fra kl. 10-16 og det gjorde jeg i foregårs. ved ikke om det kan have spillet ind.
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: Serval efter Apr 08, 2015, 11:32
Havde ikke lige set han have link til cloud...

Altså Det ser ud som om fejlen sker når den køre på 10% drift... Prøv lige at tvinge den til at køre 10% drift og se om det sker igen....

Hvis det er så kunne det måske tænkes der skal skrues lidt op for bllæser ved 10%?

Anders
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: Serval efter Apr 08, 2015, 11:34
Og ja Den rense lem han helt sikkert have indvirkning da der nok ikke er meget træk i kedlen Nå den er pillet af Og den køre på lav drift...
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 08, 2015, 11:44
kan slet ikke køre på 10% uden det går ud.

så har sat til den min. 15% indtil videre.
trækstab. står til 5 pasca.
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 08, 2015, 12:12
tror det er den natsænkning der kludrer i det. den kan slet ikke køre så lavt. heller ikke på 15 og 20% så har slukket fyret i det tidsrum i stedet for.

Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: Serval efter Apr 08, 2015, 12:14
ja men det er jo fordi den er over den forventede tempratur. så slukket den jo ned...

lad den køle ned på en 50g og så start den op på 10%

Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: michael f efter Apr 08, 2015, 12:52
tror det er den natsænkning der kludrer i det. den kan slet ikke køre så lavt. heller ikke på 15 og 20% så har slukket fyret i det tidsrum i stedet for.

Det er din min. drift effekt der er indstillet for lavt.
Lav en frisk pilleafvejning og lav en grundig grundjustering, og brug rigelig tid mellem indstillingerne.
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 09, 2015, 02:05
har afvejet pillerne et par gange nu. og resultat er de der 1580 - 1600g pr gang.
men hvilken af minimums indstillingerne kan jeg røre ved ud over blæseren ?
den går ud på 10 og 15%
træk stabilisatoren står på 10 pascal kan ikke skrues mere ned
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: MHES efter Apr 09, 2015, 05:35
Hej,

På styringen er det i menuen "Snegle", men du skal lige ind i menuen "Udvidet setup" og indstille den til "Ja" først, ellers er parameteret "Ydelse ved 10% effekt" ikke til stede i menuen "Snegle".

Dette parameter bestemmer hvor lille bålet kan være ved 10% drift og standard er det 1/10 af max effekt, altså 1,0 kW for et 10 kW fyr.
I praksis er dette ofte for lidt og typisk skal det op på 1,4 - 2,0 for at få en stabil flamme ved 10%.

Hilsen
Michael

har afvejet pillerne et par gange nu. og resultat er de der 1580 - 1600g pr gang.
men hvilken af minimums indstillingerne kan jeg røre ved ud over blæseren ?
den går ud på 10 og 15%
træk stabilisatoren står på 10 pascal kan ikke skrues mere ned
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 09, 2015, 11:34
nu tror jeg at jeg fik styr på 10% fik rettet sneglen til 2kw på 10% og satte blæseren op på 13% så går den ud engang imellem, men kommer i gang igen. før gik den helt ud
Titel: Sv: faldskakt
Indlæg af: michael f efter Apr 09, 2015, 12:17
nu tror jeg at jeg fik styr på 10% fik rettet sneglen til 2kw på 10% og satte blæseren op på 13% så går den ud engang imellem, men kommer i gang igen. før gik den helt ud

Når du indstiller luft  tallet, må der gerne gå 5 min. mellem at du ændre tallet, og indtil du bedømmer resultatet af ændringen.
Ligeledes skal kedlen op i drift temperatur - være stabil - og på indstillet drift %, gerne i 5 til 10 min. før du kan bedømme om indstillingen er korrekt, og før du begynder at ændre på indstillingen.

Så ned i tempo  :)
Nyd en kop kaffe eller noget der er stærkere ind i mellem indstillingerne   ;)