Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soeren_adk efter Apr 11, 2015, 10:05

Titel: selvrenser
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 11, 2015, 10:05
Hvordan lyder det på en blackstar, når selvrenseren kører ??

Kan intet høre og er lidt i tvivl om den overhovedet kører
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 11, 2015, 10:14
Ok så nu, at den kører. Men den skraber ikke på siderne ?
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 11, 2015, 11:54
Den skal køre op og ned, sådan at det aske der er på lamellerne falder af.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: soeren_adk efter Apr 11, 2015, 21:15
men mine forældre har et Vølund fyr. der kan man nærmest høre renseren blive trukket op og ned af røgvenderen, men her rører den stort set ikke. og man kan ikke høre noget.

Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: egmadsen efter Apr 12, 2015, 06:52
Det er fordi at det IKKE er beregnet til at rense siderne på kedelen. Selv om at NBE  skriver at det er et rensesystem er det misvisende. På deres hjemmeside under shop står det som et rensesystem selv om det faktisk kun er en røgkøler som fjerner noget af asken men kun på lamellerne. Det har snydt mange inklusiv mig selv da jeg købte fyret. Jeg troede at det ville rense kedelsiderne bagest i fyret så man kun skulle rense selve kedelen hvor forbrændingen skete. De burde skrive hvad det rent faktisk er beregnet til  :)
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 12, 2015, 08:06
Funktionen er beskrevet i manualen som retard ( turbolator )
Se side 27 punkt 10  http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Hvis man ønsker at den skraber på siden af kedlen, kan man folde lamellerne yderligere ud.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: MHES efter Apr 12, 2015, 09:51
Tja, side 13 punkt 12 samme manual  ;)
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf (http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf)

...manden har jo ret  ;)


Funktionen er beskrevet i manualen som retard ( turbolator )
Se side 27 punkt 10  http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Hvis man ønsker at den skraber på siden af kedlen, kan man folde lamellerne yderligere ud.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 12, 2015, 10:09
Tja, side 13 punkt 12 samme manual  ;)
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf (http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf)

...manden har jo ret  ;)


Funktionen er beskrevet i manualen som retard ( turbolator )
Se side 27 punkt 10  http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Hvis man ønsker at den skraber på siden af kedlen, kan man folde lamellerne yderligere ud.

Semi rens - rensemekanik - retard - turbolator, ja det er samme genstand der beskrives med forskellige ord.  :)
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: Ole S efter Apr 12, 2015, 10:41
Hej
Jeg ved godt det er lidt OT, og måske jeg får hug.

Men mit bud er at det rensehalløj eller hvad vi nu skal kalde det, snart er fortid. Der var en dille for et par år siden med alt det renseri i div. kedler, og NBE hoppede med på den, jeg mener det var/er et flop. Jeg er rimelig sikker på at i næste kedel-serie, er det ikke at finde. Så er der udviklet et andet system, så fyret kan overholde gældende regler, måske trykluft-rens som i RTB, måske noget helt tredje.  ;)
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: MHES efter Apr 12, 2015, 15:35
Hej Ole,

Ingen hug fra mig  ;)
...jeg er nemlig helt sikker på at du har fat i noget  ;)
Det der "semi-rens dille" det har vist ikke været nogen succes og jeg er også ret sikker på at de brave nordjyder finder på noget meget bedre  ;)

Semi-rens var et forsøg, et af dem som NBE har mange af (heldigvis)...
...det er jo kun gennem forsøg/udvikling at produktet forbedres.
NBE er kommet så langt som de er netop fordi de ikke er bange for at prøve noget nyt og heller ikke bange for at droppe det igen hvis det ikke spiller.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg ved godt det er lidt OT, og måske jeg får hug.

Men mit bud er at det rensehalløj eller hvad vi nu skal kalde det, snart er fortid. Der var en dille for et par år siden med alt det renseri i div. kedler, og NBE hoppede med på den, jeg mener det var/er et flop. Jeg er rimelig sikker på at i næste kedel-serie, er det ikke at finde. Så er der udviklet et andet system, så fyret kan overholde gældende regler, måske trykluft-rens som i RTB, måske noget helt tredje.  ;)
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: Ole S efter Apr 12, 2015, 15:58
Jamen helt enig, fedt vi har et nordjysk firma der tør vove pelsen og forsøge nye ting. Var der ingen der gjorde det, var vi jo nok en del der stadig stod og brokkede træ ind i en afdanket Salamander-kedel.  ;D
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Apr 12, 2015, 16:46
Jamen helt enig, fedt vi har et nordjysk firma der tør vove pelsen og forsøge nye ting. Var der ingen der gjorde det, var vi jo nok en del der stadig stod og brokkede træ ind i en afdanket Salamander-kedel.  ;D
Eller havde et åben ildsted og sad rundt om det for at holde varmen  ;)
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: nasty efter Apr 12, 2015, 17:16
arr vi må da vist sige at du nu sælger meget god  ^-^ det der selv rens
 
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: scottedor efter Apr 12, 2015, 22:59
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 13, 2015, 05:56
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: scottedor efter Apr 13, 2015, 08:07
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 13, 2015, 09:35
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: scottedor efter Apr 13, 2015, 12:26
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 13, 2015, 13:05
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: scottedor efter Apr 13, 2015, 16:30
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
når du bruger by pas hæver du kun temperaturen i skorstenen ikke bunden af kedlen
Titel: Sv: selvrenser
Indlæg af: michael f efter Apr 13, 2015, 18:56
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
når du bruger by pas hæver du kun temperaturen i skorstenen ikke bunden af kedlen

Det er rigtigt, det er shunten der bruges til at styre temperaturen i bunden af kedlen.