Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fatjolle efter Apr 24, 2015, 20:48

Titel: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: fatjolle efter Apr 24, 2015, 20:48
hej.

mit fyr er slukket her om dagen. det vil sige at når det start op igen falder kedel temp meget sys jeg. det har kedlen vel ik særlig godt af?? tænker på tæringer osv.??
har shunt termostat på.
hvad er jeres erfaring ?

mvh simon :)

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: michael f efter Apr 25, 2015, 07:25
Det er uden betydning, når det er så kort en tidsperiode.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: xkfc efter Apr 25, 2015, 07:33
Kort eller lang periode, det betyder intet. Fyret kan også være slukket i måneder.

Det er forskel på fremløb og retur under drift du skal være opmærksom på.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: fatjolle efter Apr 25, 2015, 08:51
hvis frem er 65 grader hvad skal returen så være ?
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: michael f efter Apr 25, 2015, 09:39
hvis frem er 65 grader hvad skal returen så være ?

Kedel med rensemekanik 55 gr.
uden 45 gr.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: MHES efter Apr 25, 2015, 11:02
Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.

Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om.
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)


Hilsen
Michael

hvis frem er 65 grader hvad skal returen så være ?

Kedel med rensemekanik 55 gr.
uden 45 gr.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: fatjolle efter Apr 25, 2015, 13:34
mange tak for jers svar :)
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 25, 2015, 09:10
Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.

Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?

Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.

Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)


Hilsen
Michael

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: scottedor efter Maj 25, 2015, 12:33
Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.

Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?

Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.

Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)


Hilsen
Michael

nej overhovedet ikke
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 25, 2015, 14:45
Det bruger vi andre også på den nuværende version, jeg starter bare først pumpen ved 55grader.

Dette kommer af at "I" er disablet underopstart og bliver nulstillet hver gang fyret kommer 10 grader under sat kedeltemperatur indtil denne opnås.

Der bliver skråsikkert svaret at dette ikke er et problem hos dig, med den måde du kører nu. Det er det måske heller ikke, men jeg ville nu alligevel kontrollere kedlen for overfladerust i de bagerste røgkamre, når du har kosten igennem næste gang. Hvis der er noget, ville jeg gøre noget. Jeg har eksperimenteret for at få en bedre opstart og det gav rust og kunne derfor konkludere at det også må have givet kondens.

quote author=thode link=topic=6160.msg52228#msg52228 date=1432541429]
Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.

Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?

Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.

Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)


Hilsen
Michael

[/quote]
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 25, 2015, 15:46
Men hvordan får du den til at starte ordentlig med så høj pumpestart?

Der er desværre masser af overfladerust på trods af at det er en helt ny kedel. Men jeg er så i tvivl om det er kommet før med zigzag kørsel eller nu med lav pumpestart :-(
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: michael f efter Maj 25, 2015, 15:52
Men hvordan får du den til at starte ordentlig med så høj pumpestart?

Der er desværre masser af overfladerust på trods af at det er en helt ny kedel. Men jeg er så i tvivl om det er kommet før med zigzag kørsel eller nu med lav pumpestart :-(

Når jeg kigger dine blæser tal er der noget det ikke stemmer.
Prøv lige at gennemgå proceduren på side 23 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Ligeledes bør du kalibrere lambdasonden, og bruge iltstyringen på VIS, når du indstiller lufttallene.
Der må gerne gå mellem 5 - 10 min. mellem indstillingerne, så forbrændingen har tid til at falde til ro.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 25, 2015, 17:01
Hvem sagde noget om at køre ordentligt!

Jeg skriver faktisk (om end måske ikke så tydeligt)  at vi (læs jeg og mindst 2 andre) andre også kører sygt meget op og ned i drift % under opstart og det nogen gange i over en time. Dette er fejlmeldt til NBE og jeg ved også at de tester på andre løsninger til opstart. Det lader åbenbart bare vente på sig.

Så nej jeg mener ikke jeg kan starte ordentligt med så høj pumpestart, men nødvendigt for at forsøge at passe på kedlen.
Hvis ikke højere pumpestart hjælper, må du hæve kedeltemperaturen, så du kan få returen op under opstart.

Men hvordan får du den til at starte ordentlig med så høj pumpestart?

Der er desværre masser af overfladerust på trods af at det er en helt ny kedel. Men jeg er så i tvivl om det er kommet før med zigzag kørsel eller nu med lav pumpestart :-(
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 25, 2015, 17:06
Ahh ja :-/ kan godt huske du har skrevet en del om for snart meget længe siden

Hvem sagde noget om at køre ordentligt!
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 25, 2015, 17:10
Fordi tallene ligger for tæt på hinanden? Synes nu ellers at flammerne passer meget godt med det jeg ser på Mhes video. dog kunne de måske skrues en lille smule ned, men så lugter der af "fyr" med det samme i fyrrummet.

Iltstyring har jeg opgivet at få til at køre i første omgang

Når jeg kigger dine blæser tal er der noget det ikke stemmer.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: MHES efter Maj 25, 2015, 17:31
Hej,

Opvarmningsfasen skal være kort for at undgå lange perioder med risiko for kondens i røgen.
Kondens i røggas giver svovlsyre som æder din kedel  ;)

Forskellen mellem fremløb og retur er ikke noget problem, det eneste det drejer sig om er, som tidligere skrevet, at returen ikke bliver så lav at der dannes kondens  ;)

...og nej, det er ikke noget problem at du bruger 45-60 minutter på opvarmning, bare fyret får lov at blive rigtigt varmt.

Pumpestart på 30oC synes jeg også er noget lavt, 50-55oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.

Hilsen
Michael


Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.

Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?

Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.

Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)


Hilsen
Michael

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 25, 2015, 18:11
I praksis er det dog omvendt, da styringen går i selvsving ved den høje pumpestart

o

Pumpestart på 30oC synes jeg også er noget lavt, 50-55oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: scottedor efter Maj 25, 2015, 21:37
I praksis er det dog omvendt, da styringen går i selvsving ved den høje pumpestart

o

Pumpestart på 30oC synes jeg også er noget lavt, 50-55oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.
du skal have en differens fra pumpestart til ønsket kedeltemperatur så den ikke begynder at lukke ned før pumpen går i gang
Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 26, 2015, 10:35
Der kommer lige lidt opklarende spørgsmål :-)

Kondens i røggas. Er det hvis der kommer varmt røggas forbi en kold keddel? og har dermed ikke så meget at gøre med om vandet fra retur er koldere end det vand der er i kedlen?


Hej,

Opvarmningasafen skal være kort for at undgå lange perioder med risiko for kondens i røgen.
Kondens i røggas giver svovlsyre som æder din kedel  ;)

Forskellen mellem fremløb og retur er ikke noget problem, det eneste det drejer sig om er, som tidligere skrevet, at returen ikke bliver så lav at der dannes kondens  ;)

...og nej, det er ikke noget problem at du bruger 45-60 minutter på opvarmning, bare fyret får lov at blive rigtigt varmt.

Pumpestart på 30oC synes jeg også er noget lavt, 50-55oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.

Hilsen
Michael

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 26, 2015, 10:37
Vil skift fra en 2-vejs shunt til 3-vejs shunt kunne rette op på dette? Den vil vel helt lukke for fremløb indtil returen er varm nok

Hvem sagde noget om at køre ordentligt!

Jeg skriver faktisk (om end måske ikke så tydeligt)  at vi (læs jeg og mindst 2 andre) andre også kører sygt meget op og ned i drift % under opstart og det nogen gange i over en time. Dette er fejlmeldt til NBE og jeg ved også at de tester på andre løsninger til opstart. Det lader åbenbart bare vente på sig.

Så nej jeg mener ikke jeg kan starte ordentligt med så høj pumpestart, men nødvendigt for at forsøge at passe på kedlen.
Hvis ikke højere pumpestart hjælper, må du hæve kedeltemperaturen, så du kan få returen op under opstart.

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: MHES efter Maj 26, 2015, 16:16
Hej,

Ja, kondens opstår når røggassen afkøles til under dens dugpunkt.
Det sker f.eks. Hvis røggassen rammer en kold flade i kedlen, uanset om den kolde flade skyldes at vandet i kedlen er koldt eller om der tilføres koldt vand gennem returen.

Hilsen
Michael

Der kommer lige lidt opklarende spørgsmål :-)

Kondens i røggas. Er det hvis der kommer varmt røggas forbi en kold keddel? og har dermed ikke så meget at gøre med om vandet fra retur er koldere end det vand der er i kedlen?


Hej,

Opvarmningasafen skal være kort for at undgå lange perioder med risiko for kondens i røgen.
Kondens i røggas giver svovlsyre som æder din kedel  ;)

Forskellen mellem fremløb og retur er ikke noget problem, det eneste det drejer sig om er, som tidligere skrevet, at returen ikke bliver så lav at der dannes kondens  ;)

...og nej, det er ikke noget problem at du bruger 45-60 minutter på opvarmning, bare fyret får lov at blive rigtigt varmt.

Pumpestart på 30oC synes jeg også er noget lavt, 50-55oC vil gøre opvarmningsfasen kortere.

Hilsen
Michael

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: MHES efter Maj 26, 2015, 16:20
Hej,

Ja, en termostatisk 3-vejs shunt minimerer dette "problem" ganske meget  ;)

Du kan læse mere om termostatisk 3-vejs shunt i min vejledning på side 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)

Hilsen
Michael


Vil skift fra en 2-vejs shunt til 3-vejs shunt kunne rette op på dette? Den vil vel helt lukke for fremløb indtil returen er varm nok

Hvem sagde noget om at køre ordentligt!

Jeg skriver faktisk (om end måske ikke så tydeligt)  at vi (læs jeg og mindst 2 andre) andre også kører sygt meget op og ned i drift % under opstart og det nogen gange i over en time. Dette er fejlmeldt til NBE og jeg ved også at de tester på andre løsninger til opstart. Det lader åbenbart bare vente på sig.

Så nej jeg mener ikke jeg kan starte ordentligt med så høj pumpestart, men nødvendigt for at forsøge at passe på kedlen.
Hvis ikke højere pumpestart hjælper, må du hæve kedeltemperaturen, så du kan få returen op under opstart.

Titel: Sv: når mit fyr har været slukket
Indlæg af: thode efter Maj 26, 2015, 18:50
TAK, så forstår jeg det også :-)

Hej,

Ja, kondens opstår når røggassen afkøles til under dens dugpunkt.
Det sker f.eks. Hvis røggassen rammer en kold flade i kedlen, uanset om den kolde flade skyldes at vandet i kedlen er koldt eller om der tilføres koldt vand gennem returen.

Hilsen
Michael