Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nejrup efter Apr 28, 2015, 15:40
-
Troede lige jeg var smart og satte urstyringen til, så kedelen startede op tidlig morgen, så badeværelses gulvet kunne være varmt til fruen :D
Men det var sku koldt da jeg kom hjem fra arbejde, urstyringen gjorde at fyret kun kørte om morgen.
Kan man ikke kombiner ekstern kontakt og urstyringen ???
-
Jo, det kan man godt ;)
...man skal bare lige tænke over hvad det er man gør ;)
Man kan sige at de to funktioner sidder i serie, sådan at både ekstern kontakt og uret skal tillade fyret at køre før det gør det.
Hvis du ikke sætter urstyringen til er det udelukkende ekstern kontakt der styrer det.
Du forventer sikkert at de to funktioner arbejder parallelt, altså at blot én af dem tillader fyret at køre, så kører det, men sådan er det altså ikke ;)
Hvos du vil have fyret til at køre når det der er tilsluttet ekstern kontakt (sikkert en termostat) eller når et ur "ønsker" det, så skal du bruge et eksternt ur som kan slutte ekstern kontakt parallelt med det nuværende udstyr.
...er det snørklet skrevet eller er det forståligt ?
Hilsen
Michael
Troede lige jeg var smart og satte urstyringen til, så kedelen startede op tidlig morgen, så badeværelses gulvet kunne være varmt til fruen :D
Men det var sku koldt da jeg kom hjem fra arbejde, urstyringen gjorde at fyret kun kørte om morgen.
Kan man ikke kombiner ekstern kontakt og urstyringen ???
-
Tror jeg forstår det.
urstyringen sat til gør at ekstern termostat kontakt ingen funktion har, fyret kan kun køre når begge er aktive
-
Jeps, så ekstern termostat kontakt har stadig en funktion ;)
...bare ikke alene ;)
Hvis urstyringen siger "kør" og ekstern termostat siger "stop" så kører fyret ikke
Hvis urstyringen siger "stop" og ekstern termostat siger "kør" så kører fyret ikke
Hvis urstyringen siger "kør" og ekstern termostat siger "kør" så kører fyret
Hilsen
Michael
Tror jeg forstår det.
urstyringen sat til gør at ekstern termostat kontakt ingen funktion har, fyret kan kun køre når begge er aktive
-
Jeg står og skal til at gøre noget af det samme har en rum termostat men ikke sat smeden siger sæt uret til
-
Det er jo også det letteste ;)
...uret er der jo allerede, men det er jo ikke det samme som en termostat ;)
Uret rigtig godt hvis man vil have fyret til at køre på bestemte tidspunkter.
Termostaten er rigtig god hvis man vil have fyret til at køre når temperaturen er under det indstillede.
Kombinationen af ur og termostat er rigtig gid hvos man vil have fyret til at køre på bestemte tidspunkter hvis temperaturen er under det indstillede.
Det kommer altså an på hvad man vil og ikke hvad smeden synes ;)
Hilsen
Michael
Jeg står og skal til at gøre noget af det samme har en rum termostat men ikke sat smeden siger sæt uret til
-
Ok hvordan sætter man så den til rum termostaten havde tænke med en kontakt hvor den køre om vinteren og på rum termostaten om sommeren tænker lige over det.
-
Ok hvordan sætter man så den til rum termostaten havde tænke med en kontakt hvor den køre om vinteren og på rum termostaten om sommeren tænker lige over det.
i stedet for en kontakt kan du bare skrue termostaten op så den ikke slår fra
-
eller sætte en kontakt parallelt over termostaten, evt ved siden af styringen, når den er tændt er den i "vinter mode" og kører hele tiden, når den er slukket kører den i "sommer mode" og styres af termostaten...
-
eller sætte en kontakt parallelt over termostaten, evt ved siden af styringen, når den er tændt er den i "vinter mode" og kører hele tiden, når den er slukket kører den i "sommer mode" og styres af termostaten...
Eller gå ind i menu Kedel og vælge flueben i "Ekstern kontakt aktiv" NEJ så er termostaten ikke aktiv i styringen.
-
Med kontakt koblet hen over termostat har det den fordel
At hvis fruen eller en anden person i huset som ikke er pillefyrskyndig
let selv kan tænde for fyret hvis de mener det er for koldt.
Uden at skulle dreje på termostat eller ødelægge opsætning i menuer e
-
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
-
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
Med mindre at din ledning er meget lang, så burde det ikke være et problem.
-
Definer meget lang :)
Jeg har ca. 20 meter så det ved jeg ikke om det går ind under meget langt.
Men det er vel bare et 5v signal der går ind på et ben på styringens CPU så det er nok begrænser hvor mange ma der løber i den.
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
Med mindre at din ledning er meget lang, så burde det ikke være et problem.
-
Definer meget lang :)
Jeg har ca. 20 meter så det ved jeg ikke om det går ind under meget langt.
Men det er vel bare et 5v signal der går ind på et ben på styringens CPU så det er nok begrænser hvor mange ma der løber i den.
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
Med mindre at din ledning er meget lang, så burde det ikke være et problem.
Prøv da :)
-
Nu kan man jo opdele svaret i "Hvad kan lade sig gøre" og "Hvad er lovligt" ;)
Et kat5 kabel på 20-25 m skal nok fungere ;)
...men nu er det jo ikke "wild west" vi lever i, så der er selvfølgelig regler og love der skal overholdes ;)
Da NBE jo erklærer overensstemmelse med maskindirektivet bliver det svært at komme uden om standarden EN 60 204-1 mht. de elektriske installationer, herunder signalkredse.
Så bliver svaret helt anderledes og afhængigt af flere parametre, såsom signaltype, fremføringsvej mm.
Det kan dog siges at et kat5 kabel ikke opfylder kravene til et styrestrømskabel, som der vil være tale om her.
Derimod vil traditionel lampeledning 2x0,75 mm2 klare kravene ;)
...eller en 3G0,75 mm2 altså med jord om man vil, hvis der er metaloverflader der kan berøres på det udstyr der forbindes.
Hilsen
Michael
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
-
Hvis vi absolut SKAL flue kneppe det, så bliver næste problem at det vel må betegnes som fast installation, og dermed skal være minimum 1,5km2 stiv leder, med mindre det er 90 graders kabel...
Så nej det et sikkert ikke "lovligt" men brug du nu bare kat 5 som alle os andre... ;-) og tvivler på at hverken 50 eller 100 mtr vil gi problemer... O:-)
-
Ingen grund til at kalde det "fluekneppe" bare fordi man svarer ordentligt ;)
...og ingen grund til at sætte lovligt i "" enten er det lovligt eller også er det ikke ;)
Det er helt op til den enkeltes samvittighed hvordan anlægget udføres og det er jo også den enkelte der selv står med "bæ'en" hvis det går galt ;)
Der er absolut ingen grund til at være i tvivl om det er fast installation og dermed 1,5 mm2 leder (ikke nødvendigvis stiv ;) ) der er kravet, for NBE har defineret anlægget som omfattet af maskindirektivet og dermed er det udelukkende maskindirektivets regler der gælder ;)
Det betyder også at man helt lovligt må arbejde på den elektriske installation i anlægget, uden at være autoriseret installatør ;)
I disse anlæg er alt fra tilkoblingen til den faste installation (f.eks. en stikkontakt) omfattet af maskindirektivet og dermed kommer standarden EN 60 204-1 i spil ;)
Det er hverken svært eller uforståeligt, det er "lige ud ad landevejen" ;)
Ganske almindelig lampeledning 2x0,75 mm2 eller 3G0,75 mm2 er lovligt at bruge og så er det billigere end kat5 kabel, "win win" vil nogen sige ;)
Hilsen
Michael
Hvis vi absolut SKAL flue kneppe det, så bliver næste problem at det vel må betegnes som fast installation, og dermed skal være minimum 1,5km2 stiv leder, med mindre det er 90 graders kabel...
Så nej det et sikkert ikke "lovligt" men brug du nu bare kat 5 som alle os andre... ;-) og tvivler på at hverken 50 eller 100 mtr vil gi problemer... O:-)
-
Jeg tror det nemmeste for mig vil være at omskrive lidt kode på 2 stk Arduino boards og så sætte et relæ til at styre funktionen ved fyret. Så kan jeg 'nøjes' med at trække små 2 m kabel af en given tykkelse.
Og 485 forbindelsen mellem de 2 boards går fint på et KAT5 kabel :)
Og de 2 Arduino boards skal jeg bruge alligevel til nogle andre planer jeg har med styringen.
-
Jeps, og kat5 kabel til en RS485 er jo lige i skabet ;)
...super ide at bruge kablet til korrekt formål ;)
Held og lykke med projektet...
Jeg tror det nemmeste for mig vil være at omskrive lidt kode på 2 stk Arduino boards og så sætte et relæ til at styre funktionen ved fyret. Så kan jeg 'nøjes' med at trække små 2 m kabel af en given tykkelse.
Og 485 forbindelsen mellem de 2 boards går fint på et KAT5 kabel :)
Og de 2 Arduino boards skal jeg bruge alligevel til nogle andre planer jeg har med styringen.
-
Hvis vi absolut SKAL flue kneppe det, så bliver næste problem at det vel må betegnes som fast installation, og dermed skal være minimum 1,5km2 stiv leder, med mindre det er 90 graders kabel...
Så nej det et sikkert ikke "lovligt" men brug du nu bare kat 5 som alle os andre... ;-) og tvivler på at hverken 50 eller 100 mtr vil gi problemer... O:-)
det er da en voldsom tyk kabel du vil bruge.. ;D ;)
-
Hvis vi absolut SKAL flue kneppe det, så bliver næste problem at det vel må betegnes som fast installation, og dermed skal være minimum 1,5km2 stiv leder, med mindre det er 90 graders kabel...
Så nej det et sikkert ikke "lovligt" men brug du nu bare kat 5 som alle os andre... ;-) og tvivler på at hverken 50 eller 100 mtr vil gi problemer... O:-)
det er da en voldsom tyk kabel du vil bruge.. ;D ;)
Ja der er ikke megen flue knepperi i et kabel der er 1,5 km2.... Så stort kabel kan jeg ikke få ind i mit fyrrum