Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: olehh efter Dec 02, 2008, 17:32
-
>:( hej jeg er nybegynder på det område fik inst. woody fyr i lørdags men jeg har problemer med at der ligger mange sorte piller i aske skuffen og jeg har sat korrektion på lav50 og høj 60 er der nogle der kan hjælpe
Sidste opdatering: 02/12-2008 - 18:31:02
Parameter Værdi
Tilstand Drift
Chip version 4.24
Antal optændinger N/A
Alarm Ingen
Ydelse (%) 50
Effekt (kw) 4.9
Ønsket kedel temp. (°C) 63
Kedel temperatur (°C) 63.5
Røg temperatur (°C) 75
Skakt temperatur (°C) 40
Foto sensor (lux) 87
Mætning lav 1.19
Mætning høj 17.0
Ønsket ilt % 15.3
Aktuel ilt % 15.5
Træpilleforbrug (kg) 39.86
Køretid snegl (tt:mm:ss) 03:10:43
Snegl ydelse / 6 min. 1254
Drift tid eltænding (tt:mm:ss) 00:22:27
Skorstens træk 0
Kurver for pillefyret
Kurver for pillefyret
Tryk her for uddybning af forbrug
Forbrug sidste dage Antal kg Gennemsnit pr. dag
1 N/A N/A
2 N/A N/A
7 N/A N/A
30 N/A N/A
-
De sorte piller kan skyldes, at din blæser har for meget fart på, når den renser - hvad står din blæser til i rens (fanen Setup - Fabrik) ?? Et tal omkring 30 er vist passende, bliver det højere, så risikerer du at det meste af bålet blæser ud af herden.
-
blæser står på lav5 høj 15
pause15
rens30
middel kan der ikke skrives noget
og en del piller er at jeg har fyldt askeskuffen med piller på 1 dag
-
blæser står på lav5 høj 15
pause15
rens30
Det lyder helt fint (middel er ikke i din chip-version).
En anden mulighed er jo pillerne - hvad er det for et mærke? Det kunne jo være, de brændte på en sær måde.
Desuden synes jeg, din mætning er ualmindeligt lav - hvorfor har du sat korrektionerne så lavt? Jeg kan dog ikke sige, om det kan være årsag til sorte/uforbrændte piller i asken, men alligevel...
Har du kigget ned til flammen under drift, og ser den OK ud? Eller er det et kæmpe pillebjerg, der bliver skubbet ud over kanten?
Endelig kan det måske skyldes pillemængden til opstart, hvis den nu er voldsomt stor. Hvad siger værdien for "Piller til eltænding"?
Jeg går ud fra, at fyret ellers kører normalt, dvs. uden synlig røg fra skorstenen. Har du prøvet at lade det køre uden iltstyring (Vis-tilstand) og se om problemet forsvinder?
Det var mange spørgsmål, men man må jo gå frem efter udelukkelsesmetoden ???.
Måske kommer der nogen forbi, der har oplevet noget lignende.
-
jeg har sat korrektionerne lavt fordi jeg syntes at den giver for mange piller men det ser ikke ud til at hjælpe ???og der ligger mange piller der bare bliver skubbet ud.
det er barlinke piller
og den står på 25 til optænding
og jeg har prøvet at køre uden ilt det hjalp ikke
ja det køre normalt ingen røg
sneglen køre hver 15 sec jeg syntes at det er for meget
og det med mætning fatter jeg ikke en bjælde af ??? ???
og jeg synten at flammen er stor den rammer næsten væggen på den anden side.
ydelsen ligger næsten hele tiden på 50-75 %
-
sneglen køre hver 15 sec jeg syntes at det er for meget
Sneglen kører normalt ca. 3 gange i minuttet. Pillemængden afgøres af hvor længe den kører hver gang.
og det med mætning fatter jeg ikke en bjælde af ??? ???
Mætninger er netop et udtryk for, hvor længe sneglen kører pr. snegleperiode.
Din mætning-høj er 17, ved højlast vil sneglen således køre i 17 procent af tiden.
Din snegl giver 1254 gram på 6 minutter (1/10 time).
Du vil derfor indfyre (17/100)*1254*10 = 2,13 kilo/time, svarende til ca. 10 kW i højlast.
Jeg tror du er røget ud i noget justerings-halløj, hvor der er stillet for meget på det alt sammen.
Mit forslag er derfor, at du sætter korrektionerne tilbage på 100%, slår iltstyring fra, kører med autoberegning - og så vil det vise sig, hvordan den kører. Derefter ændres een ting ad gangen, hvis der er behov for justering.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er noget galt med fyret, eller at det er sammensat af dele, der ikke passer sammen effektmæssigt. Men det hører vist til sjældenhederne, heldigvis.
Desværre - jeg kan ikke komme nærmere en løsning. Måske er der andre, der har et bud...
-
Hej,
Det er en rigtig god løsning du kommer med Tom, tilbage til start, glem alt om ilt-styring (i starten).
Måske det ville være en rigtig god ide at afveje sneglen igen.
Altså:
Afvej sneglen
Sæt korrektion høj og lav til 100%
Sæt autoberegning til
Check hvordan det kører
Korrektion kan nu foretages med autoberegning slået til, det gøres ved at justere på korrektion høj og lav.
Alternativt kan autoberegning slås fra, og så justeres mætningen direkte i mætning høj og lav.
Hilsen
Michael
sneglen køre hver 15 sec jeg syntes at det er for meget
Sneglen kører normalt ca. 3 gange i minuttet. Pillemængden afgøres af hvor længe den kører hver gang.
og det med mætning fatter jeg ikke en bjælde af ??? ???
Mætninger er netop et udtryk for, hvor længe sneglen kører pr. snegleperiode.
Din mætning-høj er 17, ved højlast vil sneglen således køre i 17 procent af tiden.
Din snegl giver 1254 gram på 6 minutter (1/10 time).
Du vil derfor indfyre (17/100)*1254*10 = 2,13 kilo/time, svarende til ca. 10 kW i højlast.
Jeg tror du er røget ud i noget justerings-halløj, hvor der er stillet for meget på det alt sammen.
Mit forslag er derfor, at du sætter korrektionerne tilbage på 100%, slår iltstyring fra, kører med autoberegning - og så vil det vise sig, hvordan den kører. Derefter ændres een ting ad gangen, hvis der er behov for justering.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er noget galt med fyret, eller at det er sammensat af dele, der ikke passer sammen effektmæssigt. Men det hører vist til sjældenhederne, heldigvis.
Desværre - jeg kan ikke komme nærmere en løsning. Måske er der andre, der har et bud...
-
hej
nu ser det ud til at køre jeg har sat Korrektion til 75 på både lav og høj og sat ydelse på 50% og slået ilt fra bruger ca 20 kilo om dagen ;D og ingen piller i asken ;D ;D takker
-
Hejsa...
Hvilken model blæser og kondensator for do. er der monteret på din brænder.
Fejlen kan måske ligge der...
vh Flemming