Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MortenEV efter Maj 08, 2015, 21:53
-
Hej, har fået en trådløs termostat men har et gulvvarme anlæg i den ene bygninger som også har en potentialfri udgang. Kan jeg "bare" sno ledningerne sammen og montere i den samme indgang på fyret ?
-
Jeps, så længe alle er potential fri, er der ingen problemer. :)
-
Det er ikke gået helt efter planen. Gulvarme styringen er åben når den kalder på varme og lukket når den kalder på køling.
Nogen gode ideer ? Findes der en konverter eller andet elektronik som kan bruges til at vende signalet ?
(http://i61.tinypic.com/263c01y.png)
-
Hej Morten,
Jeps, et simpelt relæ med en skiftekontakt kan gære tricket :)
Du fører strøm gennem der potentialfri kontaktsæt i gulvvarmestyringen til spolen i relæet, og så forbinder du bryde-funktionen i relæet "potential frit" til indgangen i styringen.
Ulempen er at relæet er trukket (bruger strøm) hele tiden når du ikke skal have varme.
Hilsen Michael
Det er ikke gået helt efter planen. Gulvarme styringen er åben når den kalder på varme og lukket når den kalder på køling.
Nogen gode ideer ? Findes der en konverter eller andet elektronik som kan bruges til at vende signalet ?
(http://i61.tinypic.com/263c01y.png)
-
Nu er der jo allerede et relæ på, måske man kan bytte rundt på en ledning?
-
Har gulvvarme styringen ikke en udgang til at styre pumpen? For den vil virke som du ønsker. Så kan du jo flytte pumpen over, sammen med anlægspumpen på fyrets styring.
-
Har gulvvarme styringen ikke en udgang til at styre pumpen? For den vil virke som du ønsker. Så kan du jo flytte pumpen over, sammen med anlægspumpen på fyrets styring.
Pas nu på, Udgangen til pumpen er vel 230V, så der skal et relæ på alligevel.
-
Tak for jeres altid gode input. Jeg snakket med Uponor supporten fredag. De var som altid flinke og rare, men det output som der er i manulen virker ikke. Det koster 8.000kr i liste pris at få det aktiveret. Jeg har tjekket med mit multimeter, intet sker (har målt volt og gennemgang)
Dvs. at vi er tilbage til pumpe udgangen som Xkfc forslår.
Jeg vil gerne have at gulvarme styringen giver signal til at starte fyret
Men jeg vil også have at fyret styre pumpen
Jeg har forsøgt at tegne et interimistiske diagram op. Vil det virke ? og er der en smartere måde at lave det på ? Bør jeg ikke havde en bypass løsning til om vinteren hvor at fyret køre konstant.
(http://i59.tinypic.com/24lj18m.jpg)
Diagrammet i fuldstørrelse
https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0)
Diagrammet i powerpoint, hvis nogen vil lave tilføjelser i det
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx)
-
Hej, nu er det ikke for at presse mig på i "varmen" men er der en af jer som kan nikke til at det jeg har gang i, er nogenlunde smart og gennemtænkt. Har nemligt lige modtaget relæerne. :)
-
Hej Morten,
Når jeg læser manualen er kontakten til pumpen en sluttekontakt.
Det betyder at dit diagram vil fungere, blot du husker at bruge sluttekontakter i relæerne og ikke brydekontakter som du har tegnet.
Slutte kontakter vil typisk hedde noget med 3 og 4, altså f.eks. 3 og 4 eller 13 og 14 eller 23 og 24 osv.
Hilsen
Michael
Tak for jeres altid gode input. Jeg snakket med Uponor supporten fredag. De var som altid flinke og rare, men det output som der er i manulen virker ikke. Det koster 8.000kr i liste pris at få det aktiveret. Jeg har tjekket med mit multimeter, intet sker (har målt volt og gennemgang)
Dvs. at vi er tilbage til pumpe udgangen som Xkfc forslår.
Jeg vil gerne have at gulvarme styringen giver signal til at starte fyret
Men jeg vil også have at fyret styre pumpen
Jeg har forsøgt at tegne et interimistiske diagram op. Vil det virke ? og er der en smartere måde at lave det på ? Bør jeg ikke havde en bypass løsning til om vinteren hvor at fyret køre konstant.
(http://i59.tinypic.com/24lj18m.jpg)
Diagrammet i fuldstørrelse
https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/4u0nf29k6sxowuo/Gulvarme%20styring.jpg?dl=0)
Diagrammet i powerpoint, hvis nogen vil lave tilføjelser i det
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1275294/Gulvarme%20styring.pptx)
-
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
-
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
Er der for ikke at risikere at have spænding på tavlen eller et andet problem jeg ikke kan gennemskude ?
Hej Morten,
Når jeg læser manualen er kontakten til pumpen en sluttekontakt.
Det betyder at dit diagram vil fungere, blot du husker at bruge sluttekontakter i relæerne og ikke brydekontakter som du har tegnet.
Slutte kontakter vil typisk hedde noget med 3 og 4, altså f.eks. 3 og 4 eller 13 og 14 eller 23 og 24 osv.
Tak for hjælpen , det er slutte kontakter jeg har købt men tror at de har taget den forkerte tegning på hjemmesiden
http://www.elsag.dk/relae/relae-installation/relae-1no-eltako-r12-100.htm (http://www.elsag.dk/relae/relae-installation/relae-1no-eltako-r12-100.htm)
Jeg har samlet det her til aften og det virker på skrivebordet, så tester det imorgen.
-
Det er ikke lovligt at blande grupper, men laver du ledningsføringen som på tegningen går det jo fint. Ofte bliver ledningerne bare sat til hvor det er nemmest, i dit tilfælde kunne nogen måske fristes til at bruge nullen på relæ 1, hvis den er tættere på :)
Du skal lige være opmærksom på at både fyr og gulvvarme styring skal komme fra samme gruppe.
Er der for ikke at risikere at have spænding på tavlen eller et andet problem jeg ikke kan gennemskude ?