Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bamsen efter Maj 11, 2015, 21:01
-
Hej
jeg har ekstrem store udsvingninger på min Lux. Engang i mellem går den i alarm pga manglende brændsel. Har prøvet at flytte føleren længere ind også ud. Jeg har prøvet at dreje den lidt, men synes ikke at det ændre noget.
Jeg har øget min. effekt til 15% og skiftet føler.
Er der en venlig sjæl der kan vise mig hvordan den skal sidde :-[
-
Den skal så langt ind i brænderen at den er i flugt med flappen der skal beskytte den inde i brænderen.
Løsen skruen i ringen på føleren, juster den så der vises max. Lux på display.
Spænd skrue igen.
Når du har blæser ved 10% på 22 og effekten på 1,5 Kw så kan du måske puste ilden ud.
Følg indstillingsguiden i manualen og kig video 7 her http://www.nbe.dk/medie/video.html
-
Jeg er gået mere drastisk til værks. Jeg pillede metalrøret af brænderen og hældte piller ned i forskellige doseringer, så udså jeg mig det sted hvor der var mest lys, og borede et nyt hul til føleren. Der har ikke været problemer siden, det er vel 5 år siden.
Men der er meget forskel på hvilke chip jeg har monteret, den jeg kører med nu 6.28 er god til at se lys, 6.09 ganske elendig, og en afprøvet 6.3x var heller ikke for god.
Disse test er lavet med samme føler, så det er programmeringen det hænger på, men det må jo også være svært at ramme præcist.
Det vigtigste er dog, at når ilden er gået ud, at den skriver 0lux
Har du ikke mulighed for at justere følsomheden i styringen?
Hilsen Kenneth
-
Det er også muligt at få en, som er mere følsom...
http://www.hedestoker.dk/4454_fotosensor_og_lysfoeler_til_scotte_og_woody_traepillebraender.html (http://www.hedestoker.dk/4454_fotosensor_og_lysfoeler_til_scotte_og_woody_traepillebraender.html)
Har ikke erfaring med denne, men blot set at den kan fåes...
/Steffen