Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bremsegaarden efter Maj 18, 2015, 11:43

Titel: Mange Start / Stop
Indlæg af: Bremsegaarden efter Maj 18, 2015, 11:43
Har brug for lidt stald tip.
Efter hus ikke har brug for så meget varme, har fyret mange start / stop (5-8) pr dg. scotte 20 kw ver. 6.78
Kedelen er sat til 16 kw. PI 0,5 - 2,5  Kedel temperatur 65 grader + 10 grader over, varmt vand 63 grader. 3 vejs ventil med varmt vand priotering. Varmt vands styring 2,5 time start 06:00 og 17:00
Er ikke på cloud.

Titel: Sv: Mange Start / Stop
Indlæg af: MortenEV efter Maj 18, 2015, 12:36
Jeg kan anbefale en trådløs termostat. Det har reduceret mit antal af starter. Det tager 30 minutter at installere og fungere rigtigt fint. Sæt den i det rum, hvor du har behov for en kontant temperatur. Så holder termostaten temperaturen. Hvis der er en dag med høj sol og lav vind, startere fyret ikke. Dag med lidt varme og koldt, starter fyret når der er behov for det.

Det er en masse information omkring termostater i forummet.

http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/tradlos-termostat/tradlos-rum-termostat.html (http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/tradlos-termostat/tradlos-rum-termostat.html)

Jeg er ikke super stærk i NBE styringen og versioner, så ved ikke om det fungere i 6.78 men det mener jeg. Er sikker på at andre kan hjælpe med det.
Titel: Sv: Mange Start / Stop
Indlæg af: michael f efter Maj 18, 2015, 12:37
Det vil også fungere i en 6 styring.
Titel: Sv: Mange Start / Stop
Indlæg af: DenHalve efter Maj 18, 2015, 12:38
Da huset åbenbart ikke kan aftage varmen fra fyret - hvorfor så ikke også - ligesom VVB prioriteringen - selv bestemme hvornår der skal varme på, og lade fyret være slukket i en længere periode ind imellem, i stedet for at producere varme der ikke er brug for ?
Titel: Sv: Mange Start / Stop
Indlæg af: Bremsegaarden efter Maj 19, 2015, 09:37
Har brug for lidt stald tip.
Efter hus ikke har brug for så meget varme, har fyret mange start / stop (5-8) pr dg. scotte 20 kw ver. 6.78
Kedelen er sat til 16 kw. PI 0,5 - 2,5  Kedel temperatur 65 grader + 10 grader over, varmt vand 63 grader. 3 vejs ventil med varmt vand priotering. Varmt vands styring 2,5 time start 06:00 og 17:00
Er ikke på cloud.


Jeg kan anbefale en trådløs termostat. Det har reduceret mit antal af starter. Det tager 30 minutter at installere og fungere rigtigt fint. Sæt den i det rum, hvor du har behov for en kontant temperatur. Så holder termostaten temperaturen. Hvis der er en dag med høj sol og lav vind, startere fyret ikke. Dag med lidt varme og koldt, starter fyret når der er behov for det.

Det er en masse information omkring termostater i forummet.

http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/tradlos-termostat/tradlos-rum-termostat.html (http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/tradlos-termostat/tradlos-rum-termostat.html)

Jeg er ikke super stærk i NBE styringen og versioner, så ved ikke om det fungere i 6.78 men det mener jeg. Er sikker på at andre kan hjælpe med det.

Har brug for lidt stald tip.
Efter hus ikke har brug for så meget varme, har fyret mange start / stop (5-8) pr dg. scotte 20 kw ver. 6.78
Kedelen er sat til 16 kw. PI 0,5 - 2,5  Kedel temperatur 65 grader + 10 grader over, varmt vand 63 grader. 3 vejs ventil med varmt vand priotering. Varmt vands styring 2,5 time start 06:00 og 17:00
Er ikke på cloud.

Havde måske fornemmelse af at det var PI der måske var forkert indstillet. Når det bliver varmere i vejre stiller jeg ekst. temp på 2 gr.