Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thode efter Maj 26, 2015, 09:30
-
Er det sådan en fætter jeg skal have til version 7 styring?
http://www.hedestoker.dk/3639_temperatur_foeler_til_scotte_retur_og_udefoeler_pct.html
Skal vel bare tapes på røret? skal det være før eller efter der hvor temp kompensering er koblet til fremløb?
-
Er det sådan en fætter jeg skal have til version 7 styring?
http://www.hedestoker.dk/3639_temperatur_foeler_til_scotte_retur_og_udefoeler_pct.html
Skal vel bare tapes på røret? skal det være før eller efter der hvor temp kompensering er koblet til fremløb?
Nej , det skal være en NTC føler
Ja , den skal tabes eller stripses til rør hvor det går ind i bunden af kedelen og brug gerne kølepasta for god kontakt
-
http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
Så denne kan bruges? synes bare udformningen med det runde rør er lidt pudsig til at tape på et andet rør?
Skal den så sidde samme sted som føleren til shunten sidder?
-
http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
Så denne kan bruges? synes bare udformningen med det runde rør er lidt pudsig til at tape på et andet rør?
Skal den så sidde samme sted som føleren til shunten sidder?
Ja, det er bare at montere den på røret der går ind i bund af din kedel . Din shunt føler , den med metaltråden, sidder jo i en dyklomme ikke ?
-
var lige nødt til at komme hjem og kigge efter. Jo sidder i dyklomme. Hvorfor spørger du? skal returføleren også i dyklomme?
-
var lige nødt til at komme hjem og kigge efter. Jo sidder i dyklomme. Hvorfor spørger du? skal returføleren også i dyklomme?
Nej , det er helt fint at montere den på røret :)