Hej, troet jeg havde styret på det.. men nu har jeg søgt herinde og er blevet forvirret.
Vi er enige om at når man har den orange 3 vejs ventil, så er B til radiator & gulvarme og A til VVB ikke ?
http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf (http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf)
Skal havde den monteret imorgen tidlig og skal lige være helt 100 på det.
-
Jo det er vi enige om :D
-
Når det på en alm ventil kaldet strømløs (AB - B) = Sort N Brun fast fase
Når der tilføres 230 v på Blå skiftes der til (AB - A)
Så ja enig
-
Det er vist ligyldigt!!!!!
Hvis ikke det passer med rørføringen, det vigtige er indløbet. De 2 andre kan du ændre ved at ændre i styringen om den er NO (normaly Open) eller NC (Normaly Closed)
Hej, troet jeg havde styret på det.. men nu har jeg søgt herinde og er blevet forvirret.
Vi er enige om at når man har den orange 3 vejs ventil, så er B til radiator & gulvarme og A til VVB ikke ?
http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf (http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf)
Skal havde den monteret imorgen tidlig og skal lige være helt 100 på det.
-
Hvis du har varme når fyret ikke laver varmt vand, og varmtvandstemperaturen stiger når fyret laver varmt vand, så har du monteret den rigtigt. Lidt lavpraktisk, men så er du 100% sikker :D
-
Tak for hjælpen alle sammen. Ventilen er monteret og det var B som var til huset. Jeg slap også af med en blande ventil som har drillet mig. Der var tidligere et brændefyr fra forrige ejer som jeg aldrig har brugt og det fik vi ikke afmonteret inden Stokerfyret kom på. Det skulle vi nok havde haft gjort.
Det tog ialt 1 time og 10 minutter at fjerne det gamle og klemme nyt på.
Før billede
http://1drv.ms/1crIxKU (http://1drv.ms/1crIxKU)
Efter billede
http://1drv.ms/1crIpel (http://1drv.ms/1crIpel)
Jeg kan også anbefale MHES guide til VVB tilslutning, http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf (http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf)