Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Stefan D efter Maj 29, 2015, 20:09
-
Hej folkens :) jeg har ladet mig fortælle at cirkulationspumpen kan trække luft gennem en automatudlufter når de sidder for tæt på hinanden. kan det passe?????
-
Kort - nej!
Teoretisk måske.
Men det var vist mest noget man sloges med i gamle dage og åben ekspansion.
Har du korrekt tryk på anlægget og ekspansionen monteret før pumpen, som anbefalet fra beholder producenterne, er det vist meget teoretisk om en pumpe skulle suge luft igennem en automat udlufter. Desuden skal udlufterne ikke stå åbne andet en nogle dage efter der har været fyldt vand på anlægget.
Så normalt når man snakker om at suge luft er det gennem sikkerhedsventiler, når pumpen er monteret efter kedlen.
Hej folkens :) jeg har ladet mig fortælle at cirkulationspumpen kan trække luft gennem en automatudlufter når de sidder for tæt på hinanden. kan det passe?????
-
Hej folkens :) jeg har ladet mig fortælle at cirkulationspumpen kan trække luft gennem en automatudlufter når de sidder for tæt på hinanden. kan det passe?????
Ja, det kan den.
Problemet er størst når auto udlufteren er på pumpens sugeside.
Man kan til dels kompensere for det ved at hæve trykket.
-
Enig med Michael f ;)
...jeg har selv oplevet det flere steder ;)
Problemet opstår typisk når pumpen sidder kort efter automatudlufteren og pumper kraftigere end nødvendigt, eller hvis den sidder kort efter automatudlufteren og rørdimensionerne er lidt små i det.
Samtidig skal man typisk have en "hidsig" automatudlufter og et lavt tryk i anlægget.
Et korrekt dimensioneret og tryksat anlæg bør ikke give problemer ;)
Hilsen
Michael
-
MANGE TAK for svare ^-^ ^-^