Titel: stik afmonteret
Indlæg af: jehc efter Jul 01, 2015, 13:54
Hej Alle
Efter mange år uden de store problemer, har jeg fået et  :-\
Jeg har lige skiftet brænderprint til 12 polet stik og lavet kompressorrens.
Problemet er nu at displayet viser afmonteret stik hvilket det ikke er, hvis jeg aktiver udgangene virker de alle, også fysisk.
Spørgsmålet til jer er hvad giver den "alarm" ?????
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: MHES efter Jul 01, 2015, 14:01
Hej,

Det er skakttemperatur føleren der ikke har forbindelse.

Hilsen
Michael

Hej Alle
Efter mange år uden de store problemer, har jeg fået et  :-\
Jeg har lige skiftet brænderprint til 12 polet stik og lavet kompressorrens.
Problemet er nu at displayet viser afmonteret stik hvilket det ikke er, hvis jeg aktiver udgangene virker de alle, også fysisk.
Spørgsmålet til jer er hvad giver den "alarm" ?????
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: jehc efter Jul 01, 2015, 14:59
Tak for det hurtige svar
Efter at have pillet brænderprintet af, faldt ledningerne af til skaktføleren, prøver i aften af finde loddekolben frem så må vi se  ;)
Mvh
Jens
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: jehc efter Jul 07, 2015, 18:01
Hej igen
Det var så ikke føleren det var galt med loddede den fast igen samme melding, bestilte en ny hos hedestoker ( lynhurtig levering) som nu er loddet på stadig meldingen "stik afmonteret" ØV
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: Hedestoker efter Jul 07, 2015, 18:43
Har du været inde og vælge den rigtige følertype for ellers kommer denne fejl ?
Mvh Allan
hedestoker
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: jehc efter Jul 07, 2015, 20:29
Hej Allan
Ja den står til NTC som den skal  ;)
Mvh
Jens
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: michael f efter Jul 07, 2015, 20:56
Styringen måler om der er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Er forbindelsen afbrudt, et eller andet sted, skrives der "Stik afmonteret"
Derfor kig alle samlinger / terminaler efter.
Prøv at måle efter at det er de rigtige ledninger der går helt inde fra styringen, og ned til skakt føleren.
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: Hedestoker efter Jul 07, 2015, 22:07
Hej Allan
Ja den står til NTC som den skal  ;)
Mvh
Jens
kan du se den viser en temperatur på skærmen?
Tjek ledninger og forbindelse hele vejen op til styring som Michael skriver.

Mvh Allan
Titel: Sv: stik afmonteret
Indlæg af: jehc efter Jul 08, 2015, 09:30
Så er fyret klar til drift igen  ;D
Som du så rigtigt skriver Allan var der ingen visning af temp. på skærmen, det viste sig at ledningen  var knækket 3 cm fra T9 terminalen.
Tak for hjælpen til alle