Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jonas breivik efter Jul 22, 2015, 06:21
-
Hej er der andre der har oplevet at det er nødvendigt at banke på motoren før den vil kører.
Mit fyr tænder normalt 4-7 gange hvor efter der kommer optændingsfejl fordi der ikke bliver tilført piller.
Går jeg ind i manuel styring og kører den eksterne snegl starter motoren ikke før jeg banker på den. der er ingen mislyd og jeg kan ikke se nogen form for løs forbindelse på ledningerne.
Er det en udskiftning?
-
Er din styring på StokerCloud ?
Smuld kan forårsage at sneglen kun med besvær kan sætte i gang.
Tilsæt lidt olie, og prøv med 1 dl. olie på toppen af pillemagasinet.
Er det en snegl der har kørt i mange år, kan det være en kondensator der skal skiftes.
-
Jeg tror ikke min styring er på StokerCloud
Kender ikke fyret så godt endnu, da jeg først har overtaget det med huskøb i januar. Ved dog at mit fyr ikke er mere end 2 år gammelt.
Jeg prøver at rense sneglen for smulder.
Skal jeg hælde olie i sneglerøret, hvilken olie skal bruges, er det madolie?
-
Hvis motoren slet ikke kører ind til du banker på den, så er det nok kondensatoren, der trænger til afløsning... Af med låget på sneglen, og dér ser du en lille klods med et par ledninger... Aflæs størrelsen typisk 1microF. En ny koster ca 30kr...
-
I mit forsøg på at hælde olie i sneglen, opdagede jeg at der sad et stykke bomuldssnor viklet ind i sneglen øverst oppe. så mon ikke fjernelse af denne løser problemet.
Tak for hjælpen.
Jonas