Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: John Theilgaard efter Jul 22, 2015, 10:47

Titel: Overkogsikring montering
Indlæg af: John Theilgaard efter Jul 22, 2015, 10:47
Hej Alle
Jeg er ved at installere vores nye pillefyr, et Scotte 16KW med version 7 styring. Det er første gang jeg roder med sådan noget, men jeg kan se herinde at I ret gode til at svare på dumme spørgsmål også :-)  Jeg er kommet til overkogssikringen og her er jeg rendt panden mod den første mur.
Jeg har to spørgsmål:
1. Styringen er leveret med en monteret ledning til overkogssikringen. Der er tre ledere: brun, blå og gul/grøn. Det burde være lige til, men det undrer mig at der er strøm på både den brune og den blå og det uanset om de er samlet eller adskilt  ??? Jeg tænke så at de måske er monteret forkert fra fabrikken, men umiddelbart udfra diagrammet så sidder de som de skal, nemlig der hvor der står "TEMP." i klemmerne 7 (C) og 8 (T2). Jeg troede at der kun skulle være strøm til den ene leder og at sikringen skulle tage hovedstrømmen til hele styringen når den slår fra, men den har umiddelbart ingen effekt. Hvad er det jeg misforstår?

2. Jeg kan ikke få sikringen til at slå fra. Jeg har haft den i kogende vand uden held. Jeg tænke så at den måske kunne være slået fra og skulle aktiveres, derfor trykkede jeg HÅRDT ind på den røde knap, uden resultat. Desuden er der strøm i klemmen "2" når jeg har strøm kun til "C". Det er en sådan: http://www.hedestoker.dk/info_3692_overkogssikring_inkl_dykrr_1_og_2.html

Mvh John
Titel: Sv: Overkogsikring montering
Indlæg af: MHES efter Jul 22, 2015, 21:17
Hej John,

Nu ved jeg jo ikke hvilket instrument du måler på styringen/overkogssikringen med, men hvis det er en polsøger kan du glemme det  :)

Ledningen der er fabriksmonteret på "C" og "T2" skal være forbundet med hinanden for at styringen kan køre.
Derfor skal de forbindes til hhv. "C" og "2" på overkogstermostaten og det er ligegyldigt hvilken ledning der går til hvad  ;)

Hilsen
Michael


Hej Alle
Jeg er ved at installere vores nye pillefyr, et Scotte 16KW med version 7 styring. Det er første gang jeg roder med sådan noget, men jeg kan se herinde at I ret gode til at svare på dumme spørgsmål også :-)  Jeg er kommet til overkogssikringen og her er jeg rendt panden mod den første mur.
Jeg har to spørgsmål:
1. Styringen er leveret med en monteret ledning til overkogssikringen. Der er tre ledere: brun, blå og gul/grøn. Det burde være lige til, men det undrer mig at der er strøm på både den brune og den blå og det uanset om de er samlet eller adskilt  ??? Jeg tænke så at de måske er monteret forkert fra fabrikken, men umiddelbart udfra diagrammet så sidder de som de skal, nemlig der hvor der står "TEMP." i klemmerne 7 (C) og 8 (T2). Jeg troede at der kun skulle være strøm til den ene leder og at sikringen skulle tage hovedstrømmen til hele styringen når den slår fra, men den har umiddelbart ingen effekt. Hvad er det jeg misforstår?

2. Jeg kan ikke få sikringen til at slå fra. Jeg har haft den i kogende vand uden held. Jeg tænke så at den måske kunne være slået fra og skulle aktiveres, derfor trykkede jeg HÅRDT ind på den røde knap, uden resultat. Desuden er der strøm i klemmen "2" når jeg har strøm kun til "C". Det er en sådan: http://www.hedestoker.dk/info_3692_overkogssikring_inkl_dykrr_1_og_2.html

Mvh John
Titel: Sv: Overkogsikring montering
Indlæg af: John Theilgaard efter Jul 22, 2015, 22:13
Jo det er en polsøger  :(
Men hvis det er hele styringen den skal slå fra, så gør den det ikke. Den starter op og kører selvom de to ledere ikke er forbundne ???
Titel: Sv: Overkogsikring montering
Indlæg af: MHES efter Jul 22, 2015, 22:21
Hej John,

Nej, den skal ikke slå hele styringen fra  ;)
...det var sådan styringerne fungerede i "gamle dage" dengan der ikke var en specifik indgang til overkogstermostaten.
Dengan slukkede overkogstermostaten for 230 VAC til styringen, fuldstændig ligesom hvis du slukkede for stikkntakten til styringen.
I de "modernede" styringer bliver udgangene slukket, men selve styringen er "i live" og kan skrive "Overkogs termost udløst" eller sådan noget  ;)

Polsøgere er noget "mekanikere" bruger, det er ikke for elektrikere  ;)
...og slet ikke brugbart til elektronik  ;)

Hilsen
Michael


Jo det er en polsøger  :(
Men hvis det er hele styringen den skal slå fra, så gør den det ikke. Den starter op og kører selvom de to ledere ikke er forbundne ???
Titel: Sv: Overkogsikring montering
Indlæg af: John Theilgaard efter Jul 23, 2015, 09:39
Tak for det Michael  :)
Jeg arbejder videre med det og ser om ikke det hele bliver opklaret, ellers må jeg vende tilbage.
Mvh John

Hej John,

Nej, den skal ikke slå hele styringen fra  ;)
...det var sådan styringerne fungerede i "gamle dage" dengan der ikke var en specifik indgang til overkogstermostaten.
Dengan slukkede overkogstermostaten for 230 VAC til styringen, fuldstændig ligesom hvis du slukkede for stikkntakten til styringen.
I de "modernede" styringer bliver udgangene slukket, men selve styringen er "i live" og kan skrive "Overkogs termost udløst" eller sådan noget  ;)

Polsøgere er noget "mekanikere" bruger, det er ikke for elektrikere  ;)
...og slet ikke brugbart til elektronik  ;)

Hilsen
Michael


Jo det er en polsøger  :(
Men hvis det er hele styringen den skal slå fra, så gør den det ikke. Den starter op og kører selvom de to ledere ikke er forbundne ???