Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nes efter Jul 26, 2015, 20:41
-
efter hjemkomst fra ferie er HPFI'en udløst - og det ser ud til at det er styringen som er skurken - i hvert fald slår det fra når jeg sætter spænding på.... jeg har afmonteret tilslutning til 3-vejsventil, brænder, snegl og cirkulationspumpe..... og det slår stadig fra.... jeg kan se på graferne at det er er stoppet klokken 10 fredag (d. 24) - jeg ved ikke om der har været voldsom lynaktivitet - men jeg har ellers transientbeskyttelse mellem boxen og vægudtaget... så ??
nogen bud på hvad jeg skal kigge efter når jeg åbner boxen..... og kigger ligesom når man åbner motorhjelmen og kigger ned i motorrummet på en bil som ikke vil starte...... ;D.....
hilsner niels....
-
Hvilket fyr er der tale om?
Hvis alle øvrige tilslutninger er frakoblet styringen og den stadig knalder HPFI, så kan der sidde nogle kortsluttede varistorer i styringen. Der er typisk gule eller blå (er også set sorte) og sidder ofte mellem jord og fase/nul. De har to ben og er runde. Jeg vil tro der sidder en eller to i en pillefyrstyring der er forsynet med disse.
Normalt kortslutter de ved overspænding, f.eks. ved lynnedslag eller kraftige transienter. Nogle gange kan man se de er revnet - andre gange ikke.
Håber det hjalp lidt.
Med venlig hilsen
Lasse Johansen
-
Tak for det :)
Jeg kigger på det i morgen.... det begynder at ligne en forsikringssag....
Vh Niels
-
Prøv at rykke stikkene af brænder og ekstern, for at sikre dig det ikke er dér fejlen ligger...