Hej alle,
Skulle i dag teste min overkogssikring på mit nye scotte 10 kw.
Styringen slår ikke fra ved pres på skiven i overkogssikringen.. Begyndte at måle ohm fra 2 til c og den fungerer efter hensigten. Målte så at der ikke var noget strøm fra styringen ud til sikringen.
Nogle der har erfaring med det?
-
Hej,
Hvilken styring er der tale om ?
V10.x, v7.x, v6.x ....
Hvordan måler du om der er strøm fra styringen til overkogssikringen ?
...altså hvilken spænding og type (AC/DC) forventer du at kunne måle ?
Hvis du har en nyere V10.x eller v7.x har den særskilte klemmer til en overkogssikring, de hedder "THERM C og T2".
I det tilfælde kan du kontrollere om styringen fungerer korrekt ved at demontere en af ledningerne til overkogstermostaten.
Når der er forbindelse mellem de to klemmer er alt OK, når der ikke er forbindelse skal den melde "Overkogssikring udkoblet" eller noget lignende.
Hvis du vil kontrollere selve overkogstermostaten, skal du "dyppe" følerøret i kogende vand.
Hilsen
Michael
Hej alle,
Skulle i dag teste min overkogssikring på mit nye scotte 10 kw.
Styringen slår ikke fra ved pres på skiven i overkogssikringen.. Begyndte at måle ohm fra 2 til c og den fungerer efter hensigten. Målte så at der ikke var noget strøm fra styringen ud til sikringen.
Nogle der har erfaring med det?
-
Hej michael,
Jeg forventer at måle 220 v ud af styringen, ledningerne sidder i therm portene korrekt.. Forestiller mig der skal løbe en strøm igennem de to ledninger for fyret reelt set kunne være tændt.. Men det er åbenbart ikke tilfældet...
PS. V7 styring
Mvh Martin
-
Hej igen michael,
Tog en af ledningerne fra som du sagde, styringen reagerede som den skulle og meldte alarm, så må forvente det fungerer :-)
Mvh. Martin
-
Se der tog du fejl :)
På de "gamle" v4.x'ere og v6.x'ere var det 239 VAC til hele styringen der gik gennem overkogstermostaten, men i de nye v7.x'ere og v10.x'ere er det blot en digital indgang til styringen, så den kan reagere "hensigtsmæssigt".
F.eks. kan cirkulationspumpen fortsætte med at køre, så man kan få temperaturen bragt ned ;)
Da det er en almindelig indgang vil jeg gætte at spændingen ligger omkring 5 VDC med NPN logik.
Altså ca. 5 VDC på "T2" når der ikke er forbindelse til "C", men det er blot et gæt ;)
Hilsen
Michael
Hej michael,
Jeg forventer at måle 220 v ud af styringen, ledningerne sidder i therm portene korrekt.. Forestiller mig der skal løbe en strøm igennem de to ledninger for fyret reelt set kunne være tændt.. Men det er åbenbart ikke tilfældet...
PS. V7 styring
Mvh Martin
-
Ja det må jeg erkende jeg gjorde :-) godt man kan søge gode råd herinde ;-)
Jeg takker mange gange for hjælpen :-)