Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mlys efter Dec 09, 2008, 14:00

Titel: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: mlys efter Dec 09, 2008, 14:00
Hej

Vi har lidt problemer med ophobning af piller på herden, der er ikke tale om ubrændte piller/ sorte piller, men en stor glødende klump af piller der til sidste ender med at kvæle bålet/ slukke lyset.

Problemet opstod da jeg for et par uger siden gik bort fra autoberegning og skruede kraftigt ned for mætning høj (som idag ved autobregning er meget høj, ca. 80%), der blev justeret en del på fyret under kyndig vejledning af en stoker ekspert. men nok om det, for vi valgte så at gå bort fra de manuelle justeringer, og gik 100% tilbage til de værdier brænderen blev leveret med, men problemet er der stadig, der går cirka to døgn, så er herden godt stoppet til og den skal renses.

Problemet er ikke pillerne, de er efter min bedømmelse af god kvalietet (fra Bjerregård) og det er dem vi har kørt med hele tiden uden at have set nuværende problem tidligere.

Nogen der har nogen ideer?
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Kendub efter Dec 09, 2008, 15:51
muligt jeg har misforstået dit indlæg - Men hvorfor så ikke gå tilbage til de gamle indstillinger?
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: mlys efter Dec 09, 2008, 16:32
Jeg gik tilbage fordi ophobning startede efter vi skiftede til manuel styring, men der var det værre end nu.

Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Jannich efter Dec 10, 2008, 03:54
Jeg gik tilbage fordi ophobning startede efter vi skiftede til manuel styring, men der var det værre end nu.


Hej.
Kan se på dine kurver, at dit fyr hopper meget op og ned i ydelse.
prøv at give mig et kald mens du er ved fyret / stoker kontrol.
så går vi det hele igennem.
mvh Jannich
96892632
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: bws efter Jan 03, 2009, 15:12
Hej, jeg er ny træpillefyr bruger.

Jeg har en Woody 30Kw brænder og oplever det samme som dig, med ophobning af udbrændte piller. Så jeg ville være meget glad hvis der er en eller anden som har en løsning.

Før 30Kw brænderen havde jeg en 16Kw brænder der blev opgraderet til en 20Kw brænder( i softwaren) der havde jeg ikke de problemer de 14 dage jeg kørte med den. Pillerne er de samme.
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: mlys efter Jan 07, 2009, 12:08
hej bws

jeg har desværre stadig problemer, skal nok skrive hvis jeg får ejn  løsning

Martin
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Sonata efter Jan 07, 2009, 18:50
Vi har lidt problemer med ophobning af piller på herden, der er ikke tale om ubrændte piller/ sorte piller, men en stor glødende klump af piller der til sidste ender med at kvæle bålet/ slukke lyset.
Jeg kan se, dit fyr kører meget i høj ydelse. Det vil jo alt andet lige betyde, at der brændes mange piller af mellem hvert rense-blæs. Kunne det tænkes, at den glødende klump er en blanding af aske og næsten-forbrændte piller? I så fald vil det måske hjælpe at sætte din rense-blæs op, og samtidig reducere intervallet mellem rensningerne. Måske rens hvert 5. minut, og med så meget effekt at du lige nøjagtig ikke blæser hele bålet ned i askeskuffen. Hvis det løser problemet kan du jo gradvis gå nedad igen mod standardværdierne.
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Energi Bornholm efter Jan 07, 2009, 23:02
Hejsa Martin...

Har I fået stillet fabriksluft til fabriksindstilling ???

Slå evt autoberegning fra igen og sænk mætning høj til 55..
Hvad du ser er måske en træpille med lavt askesmeltepunkt !!

Og derfor skal du lave et lidt koldere bål....

Prøv evt. også PID


P = 2
I = 0,2
D = 7

VH Flemming
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Muffe efter Jan 08, 2009, 03:44
Jeg har præcis samme problem.

Jeg har snart prøvet så mange forskellige indstillinger, at jeg godt tænke mig at hyre en ekspert, der kunne hjælpe med en korrekt grund opsætning.

Er der nogen der ved hvem der er dygtige til dette, og som man kan få ud og gennemgå opsætning af fyret. Bor i Søborg nær kbh.
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Svaleb efter Feb 12, 2009, 23:12
Jeg bringer lige liv i denneher igen, for nu har jeg også problemet.
Hvad fandt i ud af at gøre ved det ?
Venlig hilsen
          Carl Erik
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: Bøje efter Feb 18, 2009, 20:52
Jeg har kun oplevet dette problem med Stampemøllens piller.
Til gengæld er de så ikke slemme til at danne deciderede slagger ind ved sneglen som andre piller.
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: mlys efter Feb 22, 2009, 14:13
Hej

Vi har stadig problemet efter mange mail udvekslinger med Jannich (NBE), han mener dog nu at det skulle værer pillerne der er problemet efter at have prøvet en masse andre forskellige ting, men det er Bøje også inde på. Vi har det seneste år brugt de samme piller og problemet opstod først i december. Så hvis det nogen af jer indikere er sandt altså at det er pillerne der er problemet, så kan alle potentielt få prolemet uanset hvilke piler de bruger, medmindre producenten er ISO 9000 certificeret, dvs. garantere at produktionsmetoden altid er den samme?!

Nå men vi får piller fra en ny leverandør i næste uge, så jeg glæder mig til problemet forsvinder.  ;D

Kan iøvrigt lige tilføje at vores nuværende piller er fra Bjerregård i Vils, og disse forhandles af Shell, i mine øjne må det repræsenetere en vis kvalitet. De nye piller  vi får er fra OK, ved ikke hvem der laver dem.
Titel: Sv: Problemer med ophobning af piller på herden....
Indlæg af: mlys efter Mar 03, 2009, 11:25
Nye piller, og vi er gået fra 8mm til 6mm piller, og problemet er det samme, prøv selv at se linket til mit fyr hvor stærkt det går med at lyset falder  ::) Kan ikke rigtig greje hvordan det er pillerne der skulle være problemet  ???