Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Juffe efter Sep 08, 2015, 16:07

Titel: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 08, 2015, 16:07
Hej alle.
Jeg har for nyligt installeret et Scotte/Blackstar pillefyr med V7 styring, og har også haft det startet op. Nu har jeg så fundet på at montere kompressorrens på. Nu er problemet bare at få det til at virke. Har monteret efter alle anvisninger (mener jeg da :-)) Ventilen er monteret på Magn og N på brænderprintet, altså udgang L6(rød ledning) i styringen. Når jeg så prøver at starte op, så er der konstant blæs på, ligeledes når jeg går ind på Manuel siden, så trækker udgang L6, selvom ALLE udgange står på off. Jeg har naturligvis sat udgangen op til L6 (ikke L6NC) under kompressorrens. Sætter jeg ventilen til off, under kompressorrens, og går ind på manuel styring trækker den også. Håber der er et klogt hoved der kan fortælle mig hvad det er jeg har overset.
MVH. Jens
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: michael f efter Sep 08, 2015, 16:19
Er styringen på stokercloud ?
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 08, 2015, 16:23
Hej Michael, nej jeg er endnu ikke på stokercloud.
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 10, 2015, 15:59
Ja, så er jeg på Stokercloud :)
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: michael f efter Sep 10, 2015, 18:59
Og et link til din styring ?
Sæt det gerne ind i din signatur  :)
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: SKM efter Sep 11, 2015, 16:45
Hej Jens.

Prøv 2 ting:

- kontroller at L6 ikke er valgt til noget tilbehør. Der hvor L6 er vælger du noget andet. Gerne OFF. Prøv så manuel styring igen. Hvis udgangen stadig er høj uden at være aktiv i manuel, så vil jeg mene den er defekt.

- Prøv at bruge en anden udgang end L6, så vil jeg tro det spiller for dig, og du kan konstatere at have et problem med L6...
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 11, 2015, 18:02
Hej Steffen, det er kontrolleret at den kun bliver brugt til  komp. rens. Har yderligere konstateret, at L9 og L10 også står trukne når jeg går i manuel. De er ikke valgt nogen steder. Eneste udgang der er valgt udoverL6 , er L5 til cirkulationspumpe, og den virker fint.
Mvh. Jens
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2015, 18:36
Når du går ind i menu manuel, bør alle udgange slukke.
Kun den udgang du vælger at aktivere vil tænde.
Vær her obs. på inverterede funktioner ( NC )
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 11, 2015, 18:54
Ja det er jeg med på, de står alle på off, men L6 L9 og L10 er der 230volt på, så snart jeg er i manuel, selv om alt er off.
Mvh Jens.
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2015, 19:12
Prøv at tage din styring med til din forhandler, og få den testet.
Titel: Sv: Hjælp til kompressorrens.
Indlæg af: Juffe efter Sep 13, 2015, 14:52
Ja, jeg vil prøve at kontakte Hedestoker i morgen.