hej med jer..
kan ik forstå min retur ikk kommer op over 55 grader selv om min shunt er skruet helt op på 7
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
mvh simon
-
Måske hænger stiften inde i ventilen.
Af med huset på ventilen, og giv stiften lidt massage.
-
den er helt ny og virker fint hvis jeg skruer den ned på 1 :)
Måske hænger stiften inde i ventilen.
Af med huset på ventilen, og giv stiften lidt massage.
-
Har du flowmåler på kan ser være skidt i filteret i til løbet
-
Nej har jeg ik... alt er nyt fyr og gulvvarme slanger det hele er nyt
Har du flowmåler på kan ser være skidt i filteret i til løbet
-
Det afhænger vel også af hvor og hvordan din føler er placeret.
Men hvorfor vil du have den over 55 grader?
-
der står i brugsanvisningen at den mindst skal være 55 grader for at holde garantien på kedlen...
føleren er placeret tæt på hvor shunt føleren sidder tæt på kedlen indgang i bunden af fyret
Det afhænger vel også af hvor og hvordan din føler er placeret.
Men hvorfor vil du have den over 55 grader?
-
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
det er sådan en 3-vejs shuntventil der sidder på men en radiator termostat :) ... jeg kan lige tag nogle billeder i morgen så kan i lige se det..
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
her er der rigtig billeder :)
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Hvad kan du sige om den ventil ?? :)
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Ja ja, rolig nu ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr :)
Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være ;)
...men...
Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.
Hilsen
Michael
Hvad kan du sige om den ventil ?? :)
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
skruet termostaten hovedet af i dag og der sat stiften fast... den fik lidt massage og så tror jeg det de virkede men nej nej... termostaten var låst så den ik kunne drejes langt om nok..
pillede låsen af så tror de virker nu :)
beklager jeg pressede sådan på :)
Ja ja, rolig nu ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr :)
Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være ;)
...men...
Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.
Hilsen
Michael
Hvad kan du sige om den ventil ?? :)
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)
Ja ja, rolig nu ;)
...jeg skulle lige have overstået et landsmøde i Natteravnene og se Formel 1, det kommer altså før dit fyr :)
Ventilen ser ud til at være en 3-vejs termostatisk blandeventil, sådan som det burde være ;)
...men...
Det ligner noget Honeywell men jeg kan ikke lige se hvilken model, måske du kan se det på ventilen ?
En tybe betegnelse eller lignende.
Derimod kan jeg se at den muligvis ikke er monteret korrekt ???
Ventilen har 3 porte, A, B og AB og på alle de Honeywell blandeventiler jeg har set er A "den varme tilgangs port" B "den kolde tilgangs port" og AB "udgangs porten", og sådan som jeg ser at det er monteret hos dig, er A returen fra gulvvarmen (den kolde tilgang) mens B er fremløbet fra fyret (den varme tilgang).
Hvis ventilen fungerer som alle de Honeywell ventiler jeg har set, vil den ved lav temperatur holde helt åbent for flow fra A til AB, og efterhånden som temperaturen stiger vil den lukke mere og mere op for B og samtidig lukke for A.
Hvis det er tilfældet er din ventil altså monteret forkert.
Den nemmeste måde at kontrollere det på er ved at tage termostathovedet af og kontrollere om alt vandet så recirkuleres til kedlen eller om alt vandet sendes til gulvvarmen.
Derefter lukkes ventilen helt ved at tvinge stiften på ventilen helt ind (f.eks. med en skruetvinge) og så se efter hvilken vej varmen nu går.
Hilsen
Michael
Hvad kan du sige om den ventil ?? :)
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen ;)
Hilsen
Michael
se billed
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Hilsen
Michael
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
Hej,
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)
Hilsen
Michael
-
Det lyder jo godt ;)
Kan du oplyse hvilken 3-vejs ventil det er du har, bare så vi andre også kan lære noget ;)
Hilsen
Michael
og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)
-
ja da:)
det er sådan en honeywell :) noget mere specifikt du søger ?
Det lyder jo godt ;)
Kan du oplyse hvilken 3-vejs ventil det er du har, bare så vi andre også kan lære noget ;)
Hilsen
Michael
og når jeg skubber stiften op kommer alt det kolde vand fra huset :)