Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: scottedor efter Sep 26, 2015, 18:33
-
hej jeg har været ude ved et fyr med en 4.99 styring da kedlen nåede 56grader (ønsket 60grader) kunne jeg ikke få fyret op på 100% først da jeg hævede ønsket temp. kom den op ,findes der i 4.99en form for P I regulering.mvh erik
-
hej jeg har været ude ved et fyr med en 4.99 styring da kedlen nåede 56grader (ønsket 60grader) kunne jeg ikke få fyret op på 100% først da jeg hævede ønsket temp. kom den op ,findes der i 4.99en form for P I regulering.mvh erik
Ja, manual er her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/4.99%20woody.pdf
Se side 8
-
åh jeg glemteat skrive at er en scotte 4.99 mvh erik
-
Den har faktisk en PID men parametrene er ikke tilgængelige via betjeningspanet, kun via f.eks. StokerKontrol.
Hilsen
Michael
åh jeg glemteat skrive at er en scotte 4.99 mvh erik
-
Den har faktisk en PID men parametrene er ikke tilgængelige via betjeningspanet, kun via f.eks. StokerKontrol.
Hilsen
Michael
åh jeg glemteat skrive at er en scotte 4.99 mvh erik
nej det var også det jeg havde på fornemmelsen men det kører rigtig fint og løber ikke så meget over som min gamle 4.12 mvh erik