Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jfp efter Okt 04, 2015, 11:29

Titel: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: jfp efter Okt 04, 2015, 11:29
Hvor kan jeg finde standard tallene/værdierne på et black star 6.50. Jeg har nemlig lidt problemer med at der, nu hvor fyret er blevet startet op igen, dannes en masse sod. Har fuldt brugervejledningen, justeret op på blæser ved lav last og sat skorstenstrækket ned. Det har intet hjulpet, så kunne godt tænke mig at indstille fyret som da det blev sat sat op i 2006 af tidligere ejer af vores hus.
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: benny efter Okt 04, 2015, 12:12
Prøv evt www.scottedoktor.dk der burde du kunne finde den.. der fik jeg min. 
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Okt 04, 2015, 13:09
De er på NBE hjemmeside http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html (http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html)  ^-^
Men i forbindelse med justering så lav en grundig rengøring af herden, huller rundt om sneglen , blæsermotor , røgrør mm hvis du ikke allerede har gjort det  ^-^
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: jfp efter Okt 04, 2015, 15:29
Mange tak for svar. Har renset alt, i kedlen og siloen. Jeg har manualen men i den står er der ikke standard værdier angivet.  Havde dog kigget på NBE's hjemmeside og kunne ikke find det ark som passer til vores fyr, så hvilken af dem, der er på http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html er den som passer til den model vi har ? :)
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: michael f efter Okt 04, 2015, 17:23
Først skal du finde ud af hvilken blæser du har.
Find så blæser tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Jeps, den side kender du  :)
Så er der det med tallene.
Kedel temperatur uden "rensemekanik" 60 gr. shunt 45 gr,
med "rensemekaknik" 65 gr. og shunt 55 gr.
Ellers er indstillingerne som dem du finder i tabellerne.
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Okt 04, 2015, 20:13
Mange tak for svar. Har renset alt, i kedlen og siloen. Jeg har manualen men i den står er der ikke standard værdier angivet.  Havde dog kigget på NBE's hjemmeside og kunne ikke find det ark som passer til vores fyr, så hvilken af dem, der er på http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html er den som passer til den model vi har ? :)

Du skal bruge vers 6.35
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: Paw efter Okt 05, 2015, 07:08
Nu er det jo ikke bare at putte standardtal ind og så kører det, men du kan være heldig.
Går ud fra du har lavet en ny afvejning af piller og låst styring på 10-50 og 100% og justeret blæser, så burde det kunne køre fint.
Ellers kan du jo kigge nede i min signatur, der er alt det du har brug for, ellers skriver du bare igen.
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: jfp efter Okt 05, 2015, 17:26
Grunden til at jeg spurgte efter standard tallene var at der den anden dag på styreenheden for indstillinger, viste sig et billede der mest af alt ligenede noget der stod på russisk. Så ville tjekke op på om nogle af værdierne var blevet ændret. Har lige nu fundet ud af det trebenede stik der sidder på motoren til sneglen er gået i stykker. Måske at sneglen ikke har kørt optimalt, så fyret ikke har fået piller nok. Så det skifter jeg i morgen, også arbejder jeg mig fremad til jeg får mit ellers dejlige fyr til at køre optimalt igen.

Mange tak for hjælpen, gir lige en melding når det køre

med venlig hilsen

Jesper
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: jfp efter Okt 07, 2015, 19:02
Så kom fyret op og køre igen, mange tak for hjælpen. Min skorstenfejer må vist skylde en kvajebajer. Han havde efterladt en masse skidt i røg røret. Det har hjulpet en del at få det tømt.
Så nu er konen glad, der er varme på radiatoren, fyret er renset og trimmet. Undertegnede er blevet en del klogere, på det at være privat fyrbøder. Så kan man ikke forlange meget mere.

Mange tak for hjæpen
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Okt 07, 2015, 19:53
Godt du fik varme i huset  ^-^
Titel: Sv: standard tal til et Black star 6.50
Indlæg af: Oldgaard efter Okt 07, 2015, 20:20
Så kom fyret op og køre igen, mange tak for hjælpen. Min skorstenfejer må vist skylde en kvajebajer. Han havde efterladt en masse skidt i røg røret. Det har hjulpet en del at få det tømt.


En kvajebajer kan ikke gøre det ;) han har jo ikke ( med mindre andet er aftalt) gjort sit arbejde som han skal, så faktisk så burde du have reducering i din regning ;)
Skorstensfejeren skal også rense røgrøret