Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ole j efter Okt 11, 2015, 07:33
-
Hej
Har et woody pillefyr med version 10 styring.
Det vil ikke rigtigt kører op på 100% ydelse selv om kedeltemp er meget lav. Når den laver varmt vand kører den fint op på 100%.
Nogle ideer om fejl?
-
Prøv at smide et link til styringen på StokerCloud, så er det noget nemmere at rådgive om indstillinger :)
Der kan være mange årsager, så det er lidt som at skyde i blinde at rådgive uden mere info.
Hilsen
Michael
Hej
Har et woody pillefyr med version 10 styring.
Det vil ikke rigtigt kører op på 100% ydelse selv om kedeltemp er meget lav. Når den laver varmt vand kører den fint op på 100%.
Nogle ideer om fejl?
-
Enig med mhes, men en ting?, kører du med version 10.0522 så prøv at nedgradere til 10.0521.
Hvis du kører med ældre version så prøv at opdatere styringen.
Prøv at smide et link til styringen på StokerCloud, så er det noget nemmere at rådgive om indstillinger :)
Der kan være mange årsager, så det er lidt som at skyde i blinde at rådgive uden mere info.
Hilsen
Michael
Hej
Har et woody pillefyr med version 10 styring.
Det vil ikke rigtigt kører op på 100% ydelse selv om kedeltemp er meget lav. Når den laver varmt vand kører den fint op på 100%.
Nogle ideer om fejl?
-
Det er desværre ikke online.
Lyder underligt man skal vælge en ældre version.
-
Jooo, men der blev indført nogle ændringer til ydelsesstyring som hos nogle giver en noget utilsigtet driftsbilled og et fyr der både kører op og ned i ydelse og ikke kan køre 100%.
Og da der ikke er kommet nye versioner eller rettelser til nuværende siden januar, kører vi med fejlene endnu. Jeg tror fokus hos NBE har været nye tiltag som feks. solvarme styring og version 13. Derfor har det ikke været prioriteret nok at få rettet disse fejl.
Hvis du vil vide mere er der beskrivelse og forslag i dette forum http://www.stokerforum.dk/index.php?board=40.0
Det er desværre ikke online.
Lyder underligt man skal vælge en ældre version.
-
Hej Ole,
Ok, så tager vi den uden StokerCloud ;)
Hvilken version af software har du ?
Hilsen
Michael
Det er desværre ikke online.
Lyder underligt man skal vælge en ældre version.
-
Er ikke ved fyret lige nu.
Fyret kører nogle gange op på 100% men andre gange ligger det på ca 50% selv om kedeltemp er nede på ca 40 grader.
-
Hej Ole,
Ja, men alt bliver altså rent gætværk når man ikke har reelle oplysninger at gå ud fra ;)
Version af softwaren er et "must" at kende.
Mulige forklaringer på det fænomen du beskriver kan være:
- PI parametre helt i hampen
- Uhensigtsmæssig indstilling af vejrkompensering
Hilsen
Michael
Er ikke ved fyret lige nu.
Fyret kører nogle gange op på 100% men andre gange ligger det på ca 50% selv om kedeltemp er nede på ca 40 grader.
-
Version 10.0473
-
Opdaterer nu til 10.0521
-
P-led 1,2
I-led 0,10
-
Ok, har du sat vejrkompensering til ?
Hilsen
Michael
P-led 1,2
I-led 0,10
-
Ingen vejr kompensering