Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fatjolle efter Okt 17, 2015, 07:38
-
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
-
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
Når du ikke aftage mere varme, vil den ligge lavt i ydelse, også efter vvb produktion.
Sæt min. ydelsen ned, og lad styringen bestemme hvor meget varme der skal laves.
Ellers får du de mange stop pga. overtemperatur.
Blæser lav, står meget lavt, ryger den ikke ved lav drift ?
Er det derfor du kompressor renser efter kun 10 Kg. ?
Du må have en stor bunke ubrændt materiale på herden.
Fyr det af, og få varme ud af det.
Stop temperatur på pumpen kunne også stå lavere. :)
-
hvordan kan du se alt det når du ik er logget ind på min :)
den kan også stå og tøffe på 20 % selv om kedel temp er kommer under 55 grader..
ingen røg og ingen ubrændt piller..
det brænder rigitg godt.
kompresser rensen er fordi jeg lige har købt det og vil lige se hvordan det virker osv :)
jeg får ik start/stop i det her vejre, det holder jeg øje med.. den køre heller ik ned på 20% som vejret er nu den ligger på 30 og der over
den kommer kun med på 20% når den har kørt kompresser rens og så tager det 100 år inden den kommer op på de ca 30% igen selv om kedel temp falde
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
Når du ikke aftage mere varme, vil den ligge lavt i ydelse, også efter vvb produktion.
Sæt min. ydelsen ned, og lad styringen bestemme hvor meget varme der skal laves.
Ellers får du de mange stop pga. overtemperatur.
Blæser lav, står meget lavt, ryger den ikke ved lav drift ?
Er det derfor du kompressor renser efter kun 10 Kg. ?
Du må have en stor bunke ubrændt materiale på herden.
Fyr det af, og få varme ud af det.
Stop temperatur på pumpen kunne også stå lavere. :)
-
hvordan kan du se alt det når du ik er logget ind på min :)
den kan også stå og tøffe på 20 % selv om kedel temp er kommer under 55 grader..
ingen røg og ingen ubrændt piller..
det brænder rigitg godt.
kompresser rensen er fordi jeg lige har købt det og vil lige se hvordan det virker osv :)
jeg får ik start/stop i det her vejre, det holder jeg øje med.. den køre heller ik ned på 20% som vejret er nu den ligger på 30 og der over
den kommer kun med på 20% når den har kørt kompresser rens og så tager det 100 år inden den kommer op på de ca 30% igen selv om kedel temp falde
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
Når du ikke aftage mere varme, vil den ligge lavt i ydelse, også efter vvb produktion.
Sæt min. ydelsen ned, og lad styringen bestemme hvor meget varme der skal laves.
Ellers får du de mange stop pga. overtemperatur.
Blæser lav, står meget lavt, ryger den ikke ved lav drift ?
Er det derfor du kompressor renser efter kun 10 Kg. ?
Du må have en stor bunke ubrændt materiale på herden.
Fyr det af, og få varme ud af det.
Stop temperatur på pumpen kunne også stå lavere. :)
Kig i min signatur, så kan du se hvorfor jeg kan se indstillingerne i din styring O0
Godt at du er tilfreds med dine indstillinger. :)
-
Hej Simon,
Det er et kendt "problem" at igangsætning efter et stop (f.eks. kompressorrens men også efter et stop du selv laver) på en varm kedel som kørte på en rimelig drift% før stoppet (>20%).
Problemet er at din PI-regulator ikke er trimmet til at finde på plads i denne sitiation.
NBE har delvist løst "problemet" med "Opstarts PI" men den fungerer kun ved større forskelle mellem ønsket temperatur og den aktuelle temperatur.
Årsagen til at du ser "problemet" er altså at du laver et stop midt i processen og at PI-regulatoren herefter starter forfra (I-leddet bliver nulstillet), og den ideelle løsning ville være at styringen efter en kompressorrens, midt i processen, lavede ny opstart og "geninstallerede" I-stakken som den var før stoppet, men sådan er det ikke ;)
En simpel løsning er at sætte kompressorrens til at ske efter f.eks. 999 kg og så tvinge et stop igennen hvert døgn, f.eks. 1 time om natten.
Ved hvert stop bliver kompressorrens nemlig udført og kg-tælleren bliver nulstillet.
Resultatet er at kedlen på den time den holder stille, tabet så meget temperatur at opstarts PI bliver aktiv og den derfor hurtigt finder på plads igen ;)
Hilsen
Michael
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
-
Det er et halvfarligt farligt råd Michael!
Jeg har måttet nedgradere til 0521 fordi opstarts PI og rettelsen til PI i præcis version 0522 som fatjolle, kører fik fyret til at cykle op og ned i op til 1½ time efter en opstart. Så han risikerer jo bare at få dette problem i stedet.
Og med urstyringen i .0522, skal stoppet være 2 timer O0
Hej Simon,
Det er et kendt "problem" at igangsætning efter et stop (f.eks. kompressorrens men også efter et stop du selv laver) på en varm kedel som kørte på en rimelig drift% før stoppet (>20%).
Problemet er at din PI-regulator ikke er trimmet til at finde på plads i denne sitiation.
NBE har delvist løst "problemet" med "Opstarts PI" men den fungerer kun ved større forskelle mellem ønsket temperatur og den aktuelle temperatur.
Årsagen til at du ser "problemet" er altså at du laver et stop midt i processen og at PI-regulatoren herefter starter forfra (I-leddet bliver nulstillet), og den ideelle løsning ville være at styringen efter en kompressorrens, midt i processen, lavede ny opstart og "geninstallerede" I-stakken som den var før stoppet, men sådan er det ikke ;)
En simpel løsning er at sætte kompressorrens til at ske efter f.eks. 999 kg og så tvinge et stop igennen hvert døgn, f.eks. 1 time om natten.
Ved hvert stop bliver kompressorrens nemlig udført og kg-tælleren bliver nulstillet.
Resultatet er at kedlen på den time den holder stille, tabet så meget temperatur at opstarts PI bliver aktiv og den derfor hurtigt finder på plads igen ;)
Hilsen
Michael
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
-
Jeps, jeg ved at du har haft problemer med opstarts PI med din 30 kW, men her er der tale om en 10 kW.
Desuden kører der mange 30 kW på 10.0522 uden problemer med opstarts PI, men det betyder ikke at du ikke har problemet ;)
Mht. stoppet om natten så har du helt ret hvis man bruger urstyringen i styringn til det, men der findes jo andre muligheder ;)
Hilsen
Michael
Det er et halvfarligt farligt råd Michael!
Jeg har måttet nedgradere til 0521 fordi opstarts PI og rettelsen til PI i præcis version 0522 som fatjolle, kører fik fyret til at cykle op og ned i op til 1½ time efter en opstart. Så han risikerer jo bare at få dette problem i stedet.
Og med urstyringen i .0522, skal stoppet være 2 timer O0
Hej Simon,
Det er et kendt "problem" at igangsætning efter et stop (f.eks. kompressorrens men også efter et stop du selv laver) på en varm kedel som kørte på en rimelig drift% før stoppet (>20%).
Problemet er at din PI-regulator ikke er trimmet til at finde på plads i denne sitiation.
NBE har delvist løst "problemet" med "Opstarts PI" men den fungerer kun ved større forskelle mellem ønsket temperatur og den aktuelle temperatur.
Årsagen til at du ser "problemet" er altså at du laver et stop midt i processen og at PI-regulatoren herefter starter forfra (I-leddet bliver nulstillet), og den ideelle løsning ville være at styringen efter en kompressorrens, midt i processen, lavede ny opstart og "geninstallerede" I-stakken som den var før stoppet, men sådan er det ikke ;)
En simpel løsning er at sætte kompressorrens til at ske efter f.eks. 999 kg og så tvinge et stop igennen hvert døgn, f.eks. 1 time om natten.
Ved hvert stop bliver kompressorrens nemlig udført og kg-tælleren bliver nulstillet.
Resultatet er at kedlen på den time den holder stille, tabet så meget temperatur at opstarts PI bliver aktiv og den derfor hurtigt finder på plads igen ;)
Hilsen
Michael
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
-
det er dejligt at snak med nogle folk der ved hvad de snakker om :)
mange tak for jeres svar:)
mvh
simon
-
Jo, rigtigt, jeg har ikke den store erfaring med 10kW. Men opførselen er jo ens hvis aftag forholdsmæssig til svarer ydelsen. Kedlen er jo ikke mange liter større.
Men ellers har bruger Arobatic og Fbn begge nikket til at de har problemer med opstarts PI på .0522. De har begge 10kW fyr og har begge nedgraderet.
Jeps, jeg ved at du har haft problemer med opstarts PI med din 30 kW, men her er der tale om en 10 kW.
Desuden kører der mange 30 kW på 10.0522 uden problemer med opstarts PI, men det betyder ikke at du ikke har problemet ;)
Mht. stoppet om natten så har du helt ret hvis man bruger urstyringen i styringn til det, men der findes jo andre muligheder ;)
Hilsen
Michael
Det er et halvfarligt farligt råd Michael!
Jeg har måttet nedgradere til 0521 fordi opstarts PI og rettelsen til PI i præcis version 0522 som fatjolle, kører fik fyret til at cykle op og ned i op til 1½ time efter en opstart. Så han risikerer jo bare at få dette problem i stedet.
Og med urstyringen i .0522, skal stoppet være 2 timer O0
Hej Simon,
Det er et kendt "problem" at igangsætning efter et stop (f.eks. kompressorrens men også efter et stop du selv laver) på en varm kedel som kørte på en rimelig drift% før stoppet (>20%).
Problemet er at din PI-regulator ikke er trimmet til at finde på plads i denne sitiation.
NBE har delvist løst "problemet" med "Opstarts PI" men den fungerer kun ved større forskelle mellem ønsket temperatur og den aktuelle temperatur.
Årsagen til at du ser "problemet" er altså at du laver et stop midt i processen og at PI-regulatoren herefter starter forfra (I-leddet bliver nulstillet), og den ideelle løsning ville være at styringen efter en kompressorrens, midt i processen, lavede ny opstart og "geninstallerede" I-stakken som den var før stoppet, men sådan er det ikke ;)
En simpel løsning er at sætte kompressorrens til at ske efter f.eks. 999 kg og så tvinge et stop igennen hvert døgn, f.eks. 1 time om natten.
Ved hvert stop bliver kompressorrens nemlig udført og kg-tælleren bliver nulstillet.
Resultatet er at kedlen på den time den holder stille, tabet så meget temperatur at opstarts PI bliver aktiv og den derfor hurtigt finder på plads igen ;)
Hilsen
Michael
hej med jer :)
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter :)
håber i har nogle svar til mit spørgsmål :)
mvh
simon
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html