Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsh efter Okt 17, 2015, 11:50
-
http://www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Her er mit link.
-
Kan i åbne det nu ?
-
http://www.stokercloud.dk/dev/20868.html
-
Linket er fint, og virker.
Det er nogle store spring i blæser tal, over kort tid.
Prøv lidt mindre spring, og afvent resultat.
Brug gerne 5 min. på hver indstilling før flamme bedømmes.
-
Hej,
Din temperatur "fiser" op og ned mens du justerer 50% fordi din cirkulationspumpe stopper og starter hele tiden.
Det skyldes at dit anlæg ikke er gennemvarmet endnu.
Du bør sørge for at 100% driften er korrekt justeret og så lade fyret få varmet huset op før du laver justeringen på hhv. 50% og 10%.
Derved får du et stabilt "miljø" at justere i ;)
Hilsen
Michael
-
Ups, der kom VVB-opvarmningen ligepludselig på ;)
Var det dig der slog noget til eller er det meningen at den skal ned på 15oC før den laver VVB-opvarmning ?
Det ser ellers fint ud nu med 100% drift, hvor huset aftager omkring de 10 kW når den kører fuldt skrald ;)
Hilsen
Michael
-
Har afsluttet blæserindstiling,men kan ikke få fremløb og retur op i temperatur er der nogen der har forslag Mvh lars
-
http://www.stokercloud.dk/dev/20868.html
-
Har afsluttet blæserindstiling,men kan ikke få fremløb og retur op i temperatur er der nogen der har forslag Mvh lars
Du har sænket P ledet, prøv 2.5 igen.
-
Hej Lars,
Nu bliver du vist utålmodig ;)
Dit fyr stiger med i snit 1oC på 2 minutter, det er helt fint når det ikke skal regulere helt vildt ;)
Lad det nu køre lidt og falde til ro før du justerer på PI parametre osv.
Hilsen
Michael
Har afsluttet blæserindstiling,men kan ikke få fremløb og retur op i temperatur er der nogen der har forslag Mvh lars