Hej forum
Jeg har nu haft mit blackstar 10kw mini i 2 uger
Efter lidt begynder vanskeligheder ser det ud til at køre ..
Så vil høre on der er nogle der vil kigge på min opsætning i af styring om det er hel skidt og evt komme med kommentarer til det :)
Stokercloud. : http://stokercloud.dk/dev/rakri.html
Kan det passe man ikke kan regne med kg måler på magasinet syntes den skriver der bliver brugt mere ind der Bliver fyldt på .. Altså når den skriver 2kg tilbage i magasinet så er der 15 kg eksempel
På forhånd tak
-
Hvis magasinindhold ikke passer nogenlunde kan du lave en ny afvejning, måske kan det hjælpe lidt på det.
Den slukker ved 60 gr, og starter når den når 45 gr.
Under kedel sætter du difference over til 10 gr og difference under til 5 gr, så undgår du alle de optændinger du har nu og får en mere stabil temperatur i dit anlæg.
PS, linket til din stokercloud kan du med fordel sætte ind i din signatur, som jeg og andre har gjort, så er det lidt nemmere for alle der hjælper dig med dit fyr.
-
Hej forum
Jeg har nu haft mit blackstar 10kw mini i 2 uger
Efter lidt begynder vanskeligheder ser det ud til at køre ..
Så vil høre on der er nogle der vil kigge på min opsætning i af styring om det er hel skidt og evt komme med kommentarer til det :)
Stokercloud. : http://stokercloud.dk/dev/rakri.html
Kan det passe man ikke kan regne med kg måler på magasinet syntes den skriver der bliver brugt mere ind der Bliver fyldt på .. Altså når den skriver 2kg tilbage i magasinet så er der 15 kg eksempel
På forhånd tak
Du har sat diff over ned til 2 gr. og det er for lidt.
Det giver mange start / stop.
Prøv 10 gr.
Du kan med fordel tilslutte pumpen i styringen.