Jeg kan ikke finde ud af offentlige få mine kurver til og ligge jævnt. Min pumpe er sat til fast trin men synes det kører op og ned på mine kurver.
Nogen der gider kigge og give et bud.
Bruger på stokercloud.dk er knudsenfyn
-
Din ydelses kurve følger fint din flow kurve, og temperaturen er rimelig jævn, taget dit flow i betragtning.
Din diff. over på 5 gr. er måske for lidt, prøv 10 gr.
Pumpestop på 30 gr, er nok ikke så godt.
Du kan måske tømme vvb for varme inden pumpen stopper, prøv 55 gr.
Blæser lav er lav.
Måske lige lidt for lav.
I på 0.08 så kommer du sikkert ikke nær en jævn kurve, da P er for dominerende.
Prøv større I.
-
Har prøvet og sætte i op over flere gange. Eg synes bare ikke jeg kan få det til og falde til ro i de kurver....
Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.
-
Dit fyr regulerer ganske udemærket ;)
Dit flow (altså dit varmeforbrug) svinger lidt og derfor svinger temperaturen i kedlen også og fermed ydelsen.
Du kan lave en mere "hidsig" regulering og få en mere jævn temperaturkurve, men så vil ydelseskurven blot svinge mere.
Omvendt kan du lave en mere "doven" regulering og få en mere jævn ydelseskurve, men så vil temperaturkurven blot svinge mere.
Hvis du vil have helt lige kurver, så skal dit varmeforbrug være helt konstant ;)
Læn dig tilbage og nyd at det funger fint ;)
Hilsen
Michael
Har prøvet og sætte i op over flere gange. Eg synes bare ikke jeg kan få det til og falde til ro i de kurver....
Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.
-
Pumpestop på 39 grader er fordi der ikke er vvb på.
[/quote]
Men har du ikke en shunt på der lukker af ved 50/55 grader, så er det vel bare spild af strøm at lade pumpen køre vandet rundt i den.