Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Toastmaster efter Nov 04, 2015, 06:37

Titel: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: Toastmaster efter Nov 04, 2015, 06:37
Goddag til jer alle :)
Jeg har et lille problem,,, jeg syntes at min ydelse reagere lidt for langsomt op og ned,,,det er lige før den ender med temperatur opnået fordi at den skruger forlangsomt ned for ydelsen,,,
Hva er det lige man stiller på der for at få den til at reagere hurtiger ???

Tak for et godt forum,,, :)

M.V.H. Kim.
Titel: Sv: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: michael f efter Nov 04, 2015, 08:03
Det er PI reguleringen du skal justere på.
Titel: Sv: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: Toastmaster efter Nov 04, 2015, 09:59
Det ser sådan ud hos mig,,,
Temp.Regulering p-led 1.2
Temp.Regulering I-led 0.10
Og
Regulering P-led 5.00
Regulering I-led 0.20  ???
Titel: Sv: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: Gern Nielsen efter Nov 04, 2015, 11:32
Jeg kører med:

Temp.Regulering p-led 2.7
Temp.Regulering I-led 0.10

og bruger ikke VVB til noget, men der står:

VVB temp.regulering P-led 5.0
VVB temp.regulering I-led 0.10

Derudover står der hos mig:
Ydelse stigning/minut 10

Disse indstillinger passer vældig godt hos mig  :)
Titel: Sv: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: MHES efter Nov 04, 2015, 17:50
Jeps, øg du bare P til 2-2,5 uden at røre I.
Det under VVB lader du bare være.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Regulering af ydelse,,,
Indlæg af: Toastmaster efter Nov 04, 2015, 20:20
1000 tak for svar  :)