Hej
Jeg er netop ved at tilslutte mit nye blackstar/scotte 10kw pillefyr, dog har jeg lidt problemer med at gennemskue de præmonterede kabler på styringen.
Kabel:
1. Er vel til snegl
2.Til bænder
3.på kablet står der Safety thermostate, Så denne skal til overkogningssikring- og herfra forbindes til stik
4.Power supply HVOR SKAL denne hen? troede at støm tilslutning gik gennem overkognings sikringen.
(http://s10.postimg.org/dbim7wus5/Kabler.jpg) (http://postimg.org/image/dbim7wus5/)
-
Hejsa,
1. "PC stikket" er til ekstern snegl
2. Det lille runde med 12 ben er til brænder
3. Safety thermostat skal kobles via overkogssikring, korrekt
4. power skal til 220v
De "nye" styringer slukker ikke for strømmen når overkogssikringen går, men afbryder driften.. Dette tillader, at blæser m.v. kan køle systemet ned og der ikke sker tilbagebrand
-
Tak for svaret.
Det vil sige at 220v igennem overkogsikrikringen med fase der kan afbrydes
og ligeledes 220v til strøm
Dermed 2*220v plus 220 til semirens
-
Nope, overkogssikring har to klemmer i styringen, der kobles overkogssikringen til.
230 VAC komme kun ind ét sted.
Det der med 230 VAC til styringen gennem overkogstermostaten hører fortiden til ;)
Det kan varmt ;) anbefales at læse manualen side 16 som viser tilslutningen http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf?viewer=true)
Hilsen
Michael
Tak for svaret.
Det vil sige at 220v igennem overkogsikrikringen med fase der kan afbrydes
og ligeledes 220v til strøm
Dermed 2*220v plus 220 til semirens
-
Tak for svaret
Jeg ser diagrammet således at kablet der er formonteret i min v10 styring (Blå,brun og gul/grøn)
skal forbindes til sikringen sådan:
Blå ned til C og brun til 2 så er giver det et "kredsløb" der bliver brudt når kontakten slår fra
Korrekt forstået?
-
Jeps ;)
Hilsen
Michael
Tak for svaret
Jeg ser diagrammet således at kablet der er formonteret i min v10 styring (Blå,brun og gul/grøn)
skal forbindes til sikringen sådan:
Blå ned til C og brun til 2 så er giver det et "kredsløb" der bliver brudt når kontakten slår fra
Korrekt forstået?