Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54

Titel: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.

Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?

Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.

Gode ideer modtages gerne  ???

Mvh
Ole
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: MHES Dato Nov 15, 2015, 17:54
Hvad står VVB setpunkt til ?
...og hvad står VVB-tillæg til ?

Hilsen
Michael

Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.

Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?

Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.

Gode ideer modtages gerne  ???

Mvh
Ole
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: N P K Dato Nov 15, 2015, 17:59
Citat fra: MHES Dato Nov 15, 2015, 17:54
Hvad står VVB setpunkt til ?
...og hvad står VVB-tillæg til ?

Hilsen
Michael

Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.

Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?

Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.

Gode ideer modtages gerne  ???

Mvh
Ole

Man kan da ikke selv bestemme vvb drift tillæg i version 6,76 er den ikke fast 20 grader over ønsket vvb temp?
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 18:27
VVB setpunkt står til 56 grader og korrekt jeg kan ikke selv justere tillæg over.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: michael f Dato Nov 15, 2015, 18:35
Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.

Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?

Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.

Gode ideer modtages gerne  ???

Mvh
Ole

Den nemme løsning er en opdateret chip.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: N P K Dato Nov 15, 2015, 18:38
Du kunne prøve at gøre pi reguleringen mere aggressiv
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:05
Citat fra: michael f Dato Nov 15, 2015, 18:35
Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 16:54
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.

Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?

Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.

Gode ideer modtages gerne  ???

Mvh
Ole

Den nemme løsning er en opdateret chip.

Kan man stadig opdatere fra v6.76 og hvad er anderledes i forhold til VVB drift?
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: MHES Dato Nov 15, 2015, 19:06
Jeps, det er korrekt  ;)
...man kan ikke justere tillæg VVB i en v6.76, sorry at jeg ikke lige har alle styringsversioner i hovedet  ;)

Setpunkt på 56oC medfører så en kedeltemperatur på 76oC og det er så kun 7oC til grænsen efter afslutning af VVB-drift.

I en v6'er kan man heller ikke indstille "glem overtemperatur i x minutter efter VVB-drift" funktionen, så det eneste du har tilbage er at begrænse effekten under VVB-drift.
Det kan du gøre under menu 04. Autoberegning, det sidste parameter "VVB max. effekt".

Hilsen
Michael

Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 18:27
VVB setpunkt står til 56 grader og korrekt jeg kan ikke selv justere tillæg over.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:09
Citat fra: N P K Dato Nov 15, 2015, 18:38
Du kunne prøve at gøre pi reguleringen mere aggressiv

Jeg må erkende, jeg aldrig helt har fået sat mig ind (fattet) det her med pi regulering.

Hvordan kan det hjælpe efter VVB drift?

Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: MHES Dato Nov 15, 2015, 19:30
Det kan det sikkert heller ikke  ;)

Hvis fyret efter VVB-drift er lang tid om at komme ned i drifteffekt, kan det måske hjælpe at øge P-faktoren, men det giver så også ændringer i den almindelige drift.
Men hvis fyret hurtigt kommer ned på minimum effekt efter VVB-drift men temperaturen stadig når at stige til over grænsen, så er der ikke så meget at gøre ved PI.

For at kunne udtale sig mere specifikt om det bliver man nødt til at kunne følge dit fyr under skiftene drift->VVB->drift, eller kunne få et skærmklip kurverne af perioden.

Metoden med at reducere max effekt under VVB er nok den nemmeste at prøve.
Reducer den så meget at VVB'en kun lige kan opvarmes.

Hvordan styrer du VVB-driften ?
...med en 3-vejs ventil eller en 2-vejs ventil ?

Hilsen
Michael

Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:09
Citat fra: N P K Dato Nov 15, 2015, 18:38
Du kunne prøve at gøre pi reguleringen mere aggressiv

Jeg må erkende, jeg aldrig helt har fået sat mig ind (fattet) det her med pi regulering.

Hvordan kan det hjælpe efter VVB drift?
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:42
Hej Michael

Hehe nej jeg forventer heller ikke at du kan huske alle versioner i hovedet ^-^

Jeg har reduceret max effekt til 65% men kan jo prøve at sætte den endnu lavere.
Der er 3vejs ventil på.

Fyret ryger direkte ned på 10 % drift efter VVB drift, så der er nok ikke noget at komme efter.

Jeg ved da heller ikke hvor meget det har at sige vedr. forbrug, slitage mm. det generer mig bare, at det lukker ned, for så at starte op ganske få minutter efter igen.

Jeg har lige skiftet eltænder for anden gang på tre år, så det er jo ikke den udgift der belaster mest ;)
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:52
Michael, du efterlyste lidt kurver, de kommer her.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: Hjemme teori Dato Nov 15, 2015, 20:26
Af kurverne slutter VVB drift på 50%, så prøv mellem 40 og 50% og se om du kan leve med den længere opvarmningstid
Citat fra: kivi Dato Nov 15, 2015, 19:42
Hej Michael

Hehe nej jeg forventer heller ikke at du kan huske alle versioner i hovedet ^-^

Jeg har reduceret max effekt til 65% men kan jo prøve at sætte den endnu lavere.
Der er 3vejs ventil på.

Fyret ryger direkte ned på 10 % drift efter VVB drift, så der er nok ikke noget at komme efter.

Jeg ved da heller ikke hvor meget det har at sige vedr. forbrug, slitage mm. det generer mig bare, at det lukker ned, for så at starte op ganske få minutter efter igen.

Jeg har lige skiftet eltænder for anden gang på tre år, så det er jo ikke den udgift der belaster mest ;)
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: MHES Dato Nov 15, 2015, 20:32
Hej,

Når dit fyr går direkte ned på 10% drift efter VVB, så kan man ikke gøre noget med PI, den er jo allerede på minimum  ;)

Under VVB-drift kommer den op omkring 65% før den vender, så jeg er helt enig med Sophus (hjemmeteori) om at du nok bør begrænse den til noget mellem 40 og 50%.
Start med 50% og se om det ikke spiller.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: michael f Dato Nov 15, 2015, 20:36
En mulighed kunne være at sænke ønsket vvb temperatur, og at hæve kedel temperaturen.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: MHES Dato Nov 15, 2015, 20:49
Hvilket ville være en rigtig dårlig ide når man nu ser på kurverne og den resulterende temperatur i VVB'en  ;)
...og når man allerede kører med en forholdsvis høj temperatur på en BlackStar  ;)

Jeg er helt på linje med Sophus  ;)
...specielt når man kan se at "problemet" er at huset ikke rigtig aftager noget varme.

Hilsen
Michael

Citat fra: michael f Dato Nov 15, 2015, 20:36
En mulighed kunne være at sænke ønsket vvb temperatur, og at hæve kedel temperaturen.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 15, 2015, 22:36
Jeg prøver at sænke ydelse til 50% og ser om det hjælper.

Tak for alle input, fedt forum, dette her :'(
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: michael f Dato Nov 16, 2015, 07:50
Citat fra: MHES Dato Nov 15, 2015, 20:49
Hvilket ville være en rigtig dårlig ide når man nu ser på kurverne og den resulterende temperatur i VVB'en  ;)
...og når man allerede kører med en forholdsvis høj temperatur på en BlackStar  ;)

Jeg er helt på linje med Sophus  ;)
...specielt når man kan se at "problemet" er at huset ikke rigtig aftager noget varme.

Hilsen
Michael

Citat fra: michael f Dato Nov 15, 2015, 20:36
En mulighed kunne være at sænke ønsket vvb temperatur, og at hæve kedel temperaturen.

Nu spørger han i sit første indlæg hvad man kan gøre for at fyret ikke stopper efter vvb drift.
Mit forslag kan virke, og det var det han spurgte om  :)
Ja, det giver en høj temperatur.
Opdateret chip er også en mulighed, for så får han endnu flere muligheder for at indstille sig ud af problemet,
det var så også det jeg foreslog først.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 16, 2015, 08:08
Hvad f..... er det for en smiley jeg fik ramt i mit sidste indlæg ??? Den var ikke tilsigtet ;D

Hvad for muligheder kommer der med opdateringen af chippen og hvor kan jeg få gjort det!
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: michael f Dato Nov 16, 2015, 12:00
Chip kan købes ved forhandler.
Indstillingsmuligheder http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.85.pdf
Som du kan se er den stadig låst til vvb tempertur + 20 gr.
Titel: Sv: VVB drift
Indlæg af: kivi Dato Nov 16, 2015, 12:18
Så det vil ikke rigtigt hjælpe at opdatere chippen.
Det eneste nye jeg umiddelbart kan se jeg får, er at skorstenstræk er ændret til lavlast.

Nu har jeg sænket max ydelse ved VVB drift til 50% og det ser ud til at have hjulpet.

Tak for hjælp og forslag til jer alle.