Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thl efter Jan 13, 2009, 10:24

Titel: Lux viser fast 91-93.
Indlæg af: thl efter Jan 13, 2009, 10:24
Ved opstart efter rensning viste Lux konstant ca 91-93, og fyret gik derfor direkte i drift mode i stedet for optænding.
Jeg havde en ny fotosensor liggende, så den prøvede jeg at montere.
Det hjalp ikke, Lux viste stadig 91-93.
Begge sensorer er vel ikke fejlbehæftede, så problemet må jo ligge et andet sted.
Jeg fik startet fyret ved at sætte min Lux til 100. Det stoppede så senere med Fotosensor fejl, som forventet. Efter stop var Lux does gået ned på nul, og det ser ud til at virke nu.

Men hvordan sikrer jeg at det ikke sker igen kl 3 i nat med 10 graders frost ?
Hvilken component kan være skurken ?
Titel: Sv: Lux viser fast 91-93.
Indlæg af: thoken efter Jan 13, 2009, 11:06
Det kunne være et problem med styre chippen, har du lige skiftet denne?, eller den ikke sidder ordentligt på plads i soklen?

mvh thoken
Titel: Sv: Lux viser fast 91-93.
Indlæg af: thl efter Jan 13, 2009, 11:24
Chippen har jeg ikke rørt, men heller ikke checket om den sidder løst.
Sluk/tænd af boxen hjalp i øvrigt ikke.
Er det rigtig at lux tæt på 100 indikerer en kortsluttet sensor ?
Titel: Sv: Lux viser fast 91-93.
Indlæg af: MHES efter Jan 13, 2009, 17:33
Jeps, jo mere lus, jo mindre modstand  ;)

Hilsen
Michael

Chippen har jeg ikke rørt, men heller ikke checket om den sidder løst.
Sluk/tænd af boxen hjalp i øvrigt ikke.
Er det rigtig at lux tæt på 100 indikerer en kortsluttet sensor ?