Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: torbenjj efter Nov 17, 2015, 18:59
-
Hej
Er der nogle som kan se mine grafer igennem, og derved komme til forslag til forbedring?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=torbenjj
-
Er det er termix shunt du har? og/Eller hvordan er det lavet
Det ser ud som om det er shunten der svinger og øger flowet, hvorpå top og bund bliver samme temperatur.
Så skruer shunten ned og der bliver igen forskel mellem top og bund. begge dele reagere fyret på og så cykler det derudaf.
Fra 18:30- 19:30 kører det fint, så tror fyret regulere fint nok.
-
Hej,
Dit fyr ser umiddelbart ud til at regulere fint, se bare i dag mellem 18:40 og 19:40.
Men engang imellem dykker fremløbet pludselig voldsomt, som f.eks. 17:30 og 18:15.
Der er altså noget der pludselig trækker meget varme, og det er det der giver dig de store sving.
Med andre ord, du skal finde ud af hvad det er der svinger så meget i varmeaftrækket, så har du løsningen på svingene.
Hilsen
Michael
Hej
Er der nogle som kan se mine grafer igennem, og derved komme til forslag til forbedring?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=torbenjj
-
Hej Michael
Ved ikke om du har læst mit indlæg, men jeg ser det modsatte at shunten nogle gange regulere returen varm og det øgede flow gør kedlen får ens temperatur i top og bund.
Update:
Den gør faktisk begge dele ser jeg nu.
Hej,
Dit fyr ser umiddelbart ud til at regulere fint, se bare i dag mellem 18:40 og 19:40.
Men engang imellem dykker fremløbet pludselig voldsomt, som f.eks. 17:30 og 18:15.
Der er altså noget der pludselig trækker meget varme, og det er det der giver dig de store sving.
Med andre ord, du skal finde ud af hvad det er der svinger så meget i varmeaftrækket, så har du løsningen på svingene.
Hilsen
Michael
Hej
Er der nogle som kan se mine grafer igennem, og derved komme til forslag til forbedring?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=torbenjj
-
Jeg har en http://hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html med pumpe siddende bag fyret for at holde en acceptabel returtemp.
-
Uden at kunne følge flow i anlægget er det rent gætværk hvad der sker med returtemperaturen.
Til gengæld er det tydeligt at der er nogle store sving i løbet af dagen, hvor både returtemperatur og kedeltemperatur dykker gevaldigt, og det kan kun skyldes et stort aftræk.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Ved ikke om du har læst mit indlæg, men jeg ser det modsatte at shunten nogle gange regulere returen varm og det øgede flow gør kedlen får ens temperatur i top og bund.
Update:
Den gør faktisk begge dele ser jeg nu.
Hej,
Dit fyr ser umiddelbart ud til at regulere fint, se bare i dag mellem 18:40 og 19:40.
Men engang imellem dykker fremløbet pludselig voldsomt, som f.eks. 17:30 og 18:15.
Der er altså noget der pludselig trækker meget varme, og det er det der giver dig de store sving.
Med andre ord, du skal finde ud af hvad det er der svinger så meget i varmeaftrækket, så har du løsningen på svingene.
Hilsen
Michael
Hej
Er der nogle som kan se mine grafer igennem, og derved komme til forslag til forbedring?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=torbenjj