Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Poul-Erik efter Nov 22, 2015, 14:23
-
Hej Forum
Jeg søger hjælp til vejrkompensering som viser nogle mærkelige tal
Inde i stokerkontrol under vejr siger den at middeltemperatur er = 69,1c selv om faktisk temperatur er (1,7c)
det vil sige at den regulerer efter punkt 1 som er sat til 15c, hvad er gået galt ?
Jeg er lige skiftet tilbage til version 7.0522 men det hjalp ikke noget
Skulle der være en som har et godt forslag!
Med venlig hilsen
Poul-Erik
-
Du har et parameter som hedder "Middeltemperatur over" som bestemmer hvor mange timer middeltemperaturen skal være et gennemsnit over.
Hvis dette larameter står til en høj værdi og man samtidig har et højt udgangspunkt, tager det lang tid at komme på plads.
Sæt parametret til minimum (1 time) og lad målingen komme på plads.
Hilsen
Michael
Hej Forum
Jeg søger hjælp til vejrkompensering som viser nogle mærkelige tal
Inde i stokerkontrol under vejr siger den at middeltemperatur er = 69,1c selv om faktisk temperatur er (1,7c)
det vil sige at den regulerer efter punkt 1 som er sat til 15c, hvad er gået galt ?
Jeg er lige skiftet tilbage til version 7.0522 men det hjalp ikke noget
Skulle der være en som har et godt forslag!
Med venlig hilsen
Poul-Erik
-
Hej Michael
Tak for hjælpen, min middeltemperatur over var sat til 8 timer,
så den er nu 1 time, og jeg tror det er faldet på plads
Tak for hjælpen