Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:05

Titel: forbrug
Indlæg af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:05
hej

jeg har en black star med 16 kw brænder, hvor jeg har brugt 896 kg piller på 28 dage,

 hvilket jeg synes er lidt for meget.
 
huset  er på 167 m2

så mit spørgsmål er, hvordan skal mit fyr stå i indstillinger for bruge mindst muligt 

  http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=disney38
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: MHES efter Nov 23, 2015, 17:12
Hej,

Du skal sørge for at forbrændingen er korrekt, altså afveje sneglen, indtaste det i styringen og sætte autoberegning til og derefter juster blæseren i hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Har du styr på det ?

Selve fyret regulerer fint, så der er der ikke noget at hente.

Så er der røggastemperaturen tilbage, den kan man ikke se på dine kurver men den bør ligge under 100oC, så er der ikke mere du kan gøre på fyret.
Skal du spare mere, skal du bruge mindre varme eller isolere mere  ;)

Hilsen
Michael


hej

jeg har en black star med 16 kw brænder, hvor jeg har brugt 896 kg piller på 28 dage,

 hvilket jeg synes er lidt for meget.
 
huset  er på 167 m2

så mit spørgsmål er, hvordan skal mit fyr stå i indstillinger for bruge mindst muligt 

  http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=disney38
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:27
hej michael 
 
tak for svar  ...har desvære ikke så meget forstand på det  med blæser  ...men må få vvs manden som sat det op    til og komme ......men tak endnu en gang for hjælpen
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: Paw efter Nov 23, 2015, 17:41
lige nysgerrig :) afvejning står til 1200 gr.
er det dig eller smeden der har afvejet ?
Har sjovt nok set det tal før hos nogen der aldrig har lavet en afvejning ???
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: benny efter Nov 23, 2015, 17:42
Har du trækstabilisator, min kollega brugte nemlig osse meget indtil den kom på ;).
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:43
hej paw -------det er smeden  der har vejet det af
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: Paw efter Nov 23, 2015, 17:48
ok, så er det på tide du selv laver en ny afvejning.
Det gør man normalt en uge eller 2 efter et nyt anlæg er sat op, hvilket smeden nok burde ha fortalt dig.
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:50
hmm oki paw viste jeg så intet om ...må jeg sku gøre i morgen så

Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: Paw efter Nov 23, 2015, 17:52
og du ved hvordan man gør det, ikke ?
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: disney38 efter Nov 23, 2015, 17:55
hehe paw har lige læst brugsforviringen ... men vil da prøve mig frem  ...bliver man jo nød til
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: Paw efter Nov 23, 2015, 17:57
 ;D ;D ;D men ellers kan du se i min signatur hvordan man gør det, opstart af fyr, og gør det gerne nu, det før det bedre ;)
servicevideoer fra nbe
Titel: Sv: forbrug
Indlæg af: Paw efter Nov 23, 2015, 18:18
hej michael 
 
tak for svar  ...har desvære ikke så meget forstand på det  med blæser  ...men må få vvs manden som sat det op    til og komme ......men tak endnu en gang for hjælpen
Uha, hvis du ringer til vvs manden hver gang der lige skal stilles lidt bliver det dælme dyrt. ???
Nææhh du, det gør man selv ;)
Måske er der en i nærheden af dig med en blackstar der lige kunne give dig et lynkursus.
hej paw -------det er smeden  der har vejet det af
Så du da han gjorde det ? Ligner nemlig standarttal der er i styringen fra ny af.